在有使用云台、解码器的场合,有时可能会出现无法对前端设备进行控制。下面就提出碰到这种问题的解决方向。
1.机房测试。在所有设备安装前,都应该进行测试。这样在碰到故障时能够很快的找到故障原因,解决故障。解码器与控制设备之间的连线是RS-485控制线,矩阵、控制键盘有RS-485接口,可将控制设备的485+(A)、485-(B)与被控设备的相连(但有些控制设备(比如数字硬盘录像机)输出的是232控制信号,在与被控设备相连时,需要用到RS232-RS485码转换器)。将被控设备的地址码、波特率、协议跟控制主机的地址码、协议、波特率设成一致。地址码、协议、波特率中任何一个不对,都会导致对解码器的无法控制。将设备逐个调试后进行安装。
2.安装调试。按照解码器、云台说明书将其连接好。通上电源、接好控制线。控制线路过长、解码器数量过多都有可能导致无法对云台进行控制。由于机房测试已经确认设备没有问题,当出现不能控制时,可按照:1、电源未正常供入,2、控制线接反或线路有有短路或开路,
5 ^' k8 N* O; j# \5 J) Z6 [/ U# _
) M( F$ Q0 d Q0 |! U( m* i3.地址码有重码,
/ H4 K2 f) V# Z0 J. ]. J, O$ R8 \
+ Q- I$ e$ h; x4.控制信号传输距离过长。
1 O$ ]1 H, N# E: b
! J: N& ^% V% E+ J& v- n 下面就这种情况的确认与排除方法概述一下:
# A9 g( |+ u: V1 C8 X
# [+ r) c! G, Z! X% |9 P 1)电源未接入:大部分云台摄像机电源都是从解码器上取得,确认有无电源接入,看相对应摄像机有无图像即可;
$ Z& z+ W* b6 F1 ^6 E
m$ e# u/ y7 i6 G& \+ V( s+ Z2)控制线路开路或短路:参照上部分测试视频线方法进行测试;
5 n1 g9 A! K9 k2 x D8 h t: o2 Y
& B' m! C/ M8 o: ? 3)地址码有重码:将地址码重新拔码,再试;
2 k2 {, W$ ]3 G0 l) ^& Z+ A/ Y9 `控制信号传输距离过长或信号过弱:485控制信号的无中继传输距离为1200米,超过1200米将会导致控制信号过弱无法驱动解码器的问题。可考虑增加信号中继放大器。如果是被控设备数量过多,可采用485HUB进行传输。
$ m. D6 v6 Z1 e/ D
& n [* d2 o2 n1 S" s7 h 云台故障主要出现一个工程的安装初期和工程维护中,其出现问题原因很多,但只要采用循序渐进的故障排除方法,是很容易解决的.下面就介绍一下云台故障的处理方法.
% M3 J1 }. F1 O# F! d& {7 g0 z' ^
% ]2 q+ F3 j6 z3 e) d; Q 1.码转灯不闪。对监控控制了解的都知道,在用硬盘录像机控制云台时,通常是通过串口来控制的。但通常硬盘录像机的串口(即COM口)传出的是232信号。于是就在串口后接一个将232信号转为485信号的码转换器,来增强信号的传输距离,抗干扰能力以及增强其编码功能。而一般的码转上厂家都会在其上面增加一个码转的工作指示灯,在有信号进行传输时,工作指示灯就会不停地闪动。灯不闪,主要是没有控制信号传入码转。这个问题经常是由于软件的设置问题,将软件的云台控制端口设置成接码转的串口,如果码转灯还是不闪,则换一个串口试一下,如还不行,则可能是码转损坏,换码转。
* P( w5 M& i+ Y# F+ F8 B7 i2 Z8 W
3 L& I, c! Y# @; @' g; B2.无法控制解码器。首先检查解码器的供电是否正常,是否能够正常自检。然后必顺确认控制信号有没有传入解码器,通常解码器都有一个通讯灯,当有控制信号传入解码器时,其指示灯会闪,如果在控制时指示灯没有动作,则看前控制端的码转是否拔到了输出信号为485信号和控制信号传输线路有没有问题,再检查控制线的A和B有没有接错,当所有硬件问题排除时,检查主机设置与解码器的拔码开关是否正确。主要从控制协议、地址码和波特率这几方面来检查。当解码器与主机通讯没有问题时,主机控制解码器时,继电器式解码器里面会有“滴答”的响声。
* f8 H1 o5 L* I4 d" u
7 f: [4 M' S+ |% R. x' T# g 3.云台全部无法使用或部分功能无法实现。如果云台的功能全部不能使用时,大部分是云台损坏或者是云台与解码器的接线接错(主要是COM公共端)。将云台连线对照解码器说明书一一连接正确,如果还是不能控制,则用万用表量解码器公共端与功能端对应控制时有没有电压变化,如果有,则证明云台有问题,如果没有,则说明解码器的输出端口有问题,更换解码器。云台部分功能无法实现时,先检查云台的那部分功能是否物理性损坏。如一个台不能向上,我们就可以将向上的连线和公共端接入一个云台的电压AC24V云台就接一个AC24V电压,AC220V云台就接一个AC200V电压,如果能够正常向上,则证明云台没有问题,是解码器问题。解码器问题除了解码器物理性损坏外就是控制协议的不匹配。对于后者,可以找厂家联系,提供匹配正常的协议。
% p, }3 [5 I, p7 h, Y0 F
- p: k/ }2 ] \+ o 云台故障除了上述问题外,还有一些比较容易出现的故障,比如云台有时正常有时不正常,这种大部分云台的安装不正确(如正装的安成了吊装的),导致云台工作不正常,长期下去可能导致云台损坏。另外一个就是干扰问题了,其经常的出象就是云一直向左或一直向右,不停,或都没有控制时云台会自行旋转,这都是由于传输信号的衰减和干扰。
: x X' k/ y; a$ |" ?6 r, M
( k: I, ]# {2 I7 M( V欢迎登陆:www.911-110.com了解更多信息