中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3180|回复: 0

云台控制故障分析与处理方法

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
5
发表于 2006-12-30 17:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在有使用云台、解码器的场合,有时可能会出现无法对前端设备进行控制。下面就提出碰到这种问题的解决方向。
1.机房测试。在所有设备安装前,都应该进行测试。这样在碰到故障时能够很快的找到故障原因,解决故障。解码器与控制设备之间的连线是RS-485控制线,矩阵、控制键盘有RS-485接口,可将控制设备的485+(A)、485-(B)与被控设备的相连(但有些控制设备(比如数字硬盘录像机)输出的是232控制信号,在与被控设备相连时,需要用到RS232-RS485码转换器)。将被控设备的地址码、波特率、协议跟控制主机的地址码、协议、波特率设成一致。地址码、协议、波特率中任何一个不对,都会导致对解码器的无法控制。将设备逐个调试后进行安装。
2.安装调试。按照解码器、云台说明书将其连接好。通上电源、接好控制线。控制线路过长、解码器数量过多都有可能导致无法对云台进行控制。由于机房测试已经确认设备没有问题,当出现不能控制时,可按照:1、电源未正常供入,2、控制线接反或线路有有短路或开路,
J+ o5 ?! q: n% t$ M, d
J; ^" Z! V9 E/ m8 b x% V/ s3.地址码有重码,
- h# p* v c2 C
" w- l3 `& D2 c9 I6 h$ ^ 4.控制信号传输距离过长。
* B: s# u$ m, V& \
/ d5 c) ]9 u8 [4 z下面就这种情况的确认与排除方法概述一下:
& a- |- H$ S; g- n8 c# J. y
# b& i3 u" y0 b' J8 s 1)电源未接入:大部分云台摄像机电源都是从解码器上取得,确认有无电源接入,看相对应摄像机有无图像即可;
; Z3 l2 Z& J4 k
9 V; W! B) L+ r/ ~3 R2)控制线路开路或短路:参照上部分测试视频线方法进行测试;
; w Q% ?- d% u( f
& g; R2 x9 j9 C0 R; o 3)地址码有重码:将地址码重新拔码,再试;
/ x V6 R, c& U; @! W 控制信号传输距离过长或信号过弱:485控制信号的无中继传输距离为1200米,超过1200米将会导致控制信号过弱无法驱动解码器的问题。可考虑增加信号中继放大器。如果是被控设备数量过多,可采用485HUB进行传输。
1 q5 `1 h, z, Z/ r) Z; K, { w6 ]
& l6 s9 |( |0 [: h) v 云台故障主要出现一个工程的安装初期和工程维护中,其出现问题原因很多,但只要采用循序渐进的故障排除方法,是很容易解决的.下面就介绍一下云台故障的处理方法.
2 ^# O& d& |3 L& a% ^
$ q5 x, V+ _8 k. V) H1.码转灯不闪。对监控控制了解的都知道,在用硬盘录像机控制云台时,通常是通过串口来控制的。但通常硬盘录像机的串口(即COM口)传出的是232信号。于是就在串口后接一个将232信号转为485信号的码转换器,来增强信号的传输距离,抗干扰能力以及增强其编码功能。而一般的码转上厂家都会在其上面增加一个码转的工作指示灯,在有信号进行传输时,工作指示灯就会不停地闪动。灯不闪,主要是没有控制信号传入码转。这个问题经常是由于软件的设置问题,将软件的云台控制端口设置成接码转的串口,如果码转灯还是不闪,则换一个串口试一下,如还不行,则可能是码转损坏,换码转。
- O% A8 ?% J5 f6 N
% t1 h& ^- F% T, K0 \ 2.无法控制解码器。首先检查解码器的供电是否正常,是否能够正常自检。然后必顺确认控制信号有没有传入解码器,通常解码器都有一个通讯灯,当有控制信号传入解码器时,其指示灯会闪,如果在控制时指示灯没有动作,则看前控制端的码转是否拔到了输出信号为485信号和控制信号传输线路有没有问题,再检查控制线的A和B有没有接错,当所有硬件问题排除时,检查主机设置与解码器的拔码开关是否正确。主要从控制协议、地址码和波特率这几方面来检查。当解码器与主机通讯没有问题时,主机控制解码器时,继电器式解码器里面会有“滴答”的响声。
) K) O; w E P
$ i2 ]( ~% [! ]3.云台全部无法使用或部分功能无法实现。如果云台的功能全部不能使用时,大部分是云台损坏或者是云台与解码器的接线接错(主要是COM公共端)。将云台连线对照解码器说明书一一连接正确,如果还是不能控制,则用万用表量解码器公共端与功能端对应控制时有没有电压变化,如果有,则证明云台有问题,如果没有,则说明解码器的输出端口有问题,更换解码器。云台部分功能无法实现时,先检查云台的那部分功能是否物理性损坏。如一个台不能向上,我们就可以将向上的连线和公共端接入一个云台的电压AC24V云台就接一个AC24V电压,AC220V云台就接一个AC200V电压,如果能够正常向上,则证明云台没有问题,是解码器问题。解码器问题除了解码器物理性损坏外就是控制协议的不匹配。对于后者,可以找厂家联系,提供匹配正常的协议。
% R! y! a, C: n/ E/ A. T0 z% @
5 u; Y+ L- K/ g+ } 云台故障除了上述问题外,还有一些比较容易出现的故障,比如云台有时正常有时不正常,这种大部分云台的安装不正确(如正装的安成了吊装的),导致云台工作不正常,长期下去可能导致云台损坏。另外一个就是干扰问题了,其经常的出象就是云一直向左或一直向右,不停,或都没有控制时云台会自行旋转,这都是由于传输信号的衰减和干扰。
) f/ Z& S$ P. U N
- K4 D- m1 z# X) t7 E8 y) `欢迎登陆:www.911-110.com了解更多信息

济南点击科技有限公司 通讯地址:山东省济南市济大路17号 邮编:250002 鲁ICP备05042532号 联系电话:0531-82970924 售后服务:0531-87777570 邮箱:jndjkj@163.com