发表于 2006-12-13 01:40:26
|
显示全部楼层
re:怎样操作C&K报警主机一、 ...
3 L# M- p- b7 n4 c怎样操作C&K报警主机
8 V( q% |$ C7 X3 k% }) s W' \) }' A% `/ u* ~$ u
一、 布防(即开启报警主机)键入密码# 1 f5 N( i# I& \9 \: w: K" o. _+ T1 A
1 确保绿色指示灯READY亮。
" E) W- O0 n0 x如果绿色指示灯READY熄灭,某红色区域(ZONE)指示灯亮,表明该保护区域内被入侵(如门窗忘记关闭,有人在探头监视的区域内活动等)。
: S( ~1 ?/ G) U! P% J, L7 z- n2 键入数学密码及# 7 O0 [2 c' l+ W$ F
如密码为1234,由输入1234#,#表示输入。
% q$ C9 N, V1 o每个键入间间隔时间不得超过5秒,否则键盘会“嘀嘀嘀嘀嘀”连续5声表示输入无效。须重新输入。 4 z l/ d6 q7 y/ x# ?
3 红色指示灯ARM亮。同时键盘“嘀—嘀—嘀”提示用户退出。(236键盘缺省为无提示音)。退出延时时间快结束时,“嘀-嘀-嘀”越发紧促。
, h3 T7 E4 J$ S1 I( U1 ] * [0 l% d% s, W$ E1 R# I: M0 i6 o2 c
二、 撤防(即关闭报警主机)键入密码# ! o% n1 X O: w; M9 S, H
从正常入口进入时,键盘会“嘀-嘀-嘀”提示用户输入密码。如果在特定的时间内还不输入正确的密码,报警主机则以为是非法入侵,警号大作,并向接警中心发送警情。
% \0 z) ?! \0 P) L. k
- e* X5 ^+ s/ U1 ^ u3 ], O三、 人为误报(如不慎触发紧急按钮)键入密码#
. x( {( k, B4 t; E. C- Q7 ~4 o2 P请不要紧张,输入密码可关闭警号。报警主机自动向报警中心发送用户取消报告。中心人员根据取消报告即可知道为误报。
; |8 v9 o3 k7 m* y* U
; s7 o1 G% n$ k U+ n8 W! N+ {四、 每次报警后,消除报警记忆键入*1# " Y" k6 k& L2 L3 M
报警后,该防区的指示灯一直处以闪烁状态。键入*1#可予消除。
$ {! i" {( A# m( l' T* r 5 R; R4 ~2 n/ a$ O. e& ~( g7 N
五、 旁路某一防区密码BYPASS防区号# ; f* R) @4 G4 [, y3 H% S
如某一防区发生故障或该防区一直有人在活动,可以在布防之前把该防区旁路,而使其它防区处以警戒状态。BYPASS为最右下角的按键。 4 P5 ?& E) P6 p/ D
注意:被旁路的防区不受保护。
. S# Z- S1 d1 I- t . W2 q- M" n8 p( c2 O7 _ m- U
六、 解除旁路某一防区密码BYPASS防区号#
" i" L* W4 _4 ~
- v0 R7 A0 u! X/ ?七、修改密码 8 g1 B- ^6 ^5 P, I
若您想要改密码,并使原密码作废,改法如下: " E- c: P* k+ c4 n/ V- x
236/2316主机: 原密码 *0# 1# 新密码 # 新密码# *#,新密码为任意4位数。
& ?$ c' @, C, B/ k& ~, u238主机:原密码 *0# 新密码# 新密码#*#。新密码必须是开头为1的2~5位数。
. V v+ Z2 h8 h
) m# \! b# x3 ]" K/ g0 b4 O( ] b: r% O/ s& m, k* l2 }& ?% K1 k3 V
& Z; F+ V+ @% ?. r' i* v
& Y. R$ \3 G5 o8 z- H- i! T0 H7 k 1 K1 |2 e* |% S% e5 u
八、 指示灯的含义及故障判别
' y+ z9 C% t4 W/ ^) |6 QPOWER: 电源灯,表示交流电供电正常
: \# S f: I7 L k5 S8 @ARM: 布防灯,表示系统处于布防状态 0 x( i( b# W0 G* d+ G# ?; I
READY: 表示防区都处于正常状态,可以布防
. r: x" [9 x! F0 r6 v0 M" U T' L* cSERVICE:故障灯,具体含义见下表。故障灯亮时不影响主机正常使用。
$ e/ T2 @* C$ s" N2 l4 J9 l 现象 原因 解决方法
0 Q, E- B# u9 w9 z1 SERVICE灯常亮 自检故障、交流电曾经断电 键入密码*68#
( Q# k) B( I p) ~ 保险管断 更换保险管,后键入密码*68#
* c6 T1 U" d5 K9 a! m- B' S k2 SERVICE灯快闪 通讯失败 236、238如1操作,2316必须与中心通讯正常一次后,SERVICE灯才熄灭 9 L4 x% d; l# H+ g
3 SERVICE灯常亮,POWER灯闪烁, 电池电压低 键入密码*64#,5分钟后键入密码*68#。如上操作后,若还不能解决,说明电池已报废。更换电池,充电48小时后再重复上述操作。 5 u% ?% O; _8 E1 k$ J- a% a5 j1 O: b
4 SERVICE灯慢闪 看门狗故障 键入密码*68# 5 r. l# y- X2 H; p9 F" { `
5 SERVICE灯常亮,某一防区灯闪烁 该防区编为监视回路,并且该回路断路,认为回路故障 查该回路某一处已断路,维修后键入密码*68#
' a' Q# ^$ t7 V8 \. l6 2316键盘每隔约1分钟“嘀”一声 电池电压低、防区故障、通讯失败等 找到故障原因,排除后,键入密码*68#