发表于 2006-12-13 01:40:26
|
显示全部楼层
re:怎样操作C&K报警主机一、 ...
5 [6 s6 v2 d/ `# r5 v; y
怎样操作C&K报警主机 ; a5 W3 v+ F2 @0 O
' q6 s; I- m9 o% r一、 布防(即开启报警主机)键入密码# 5 h, Z' T5 P9 r6 v# u8 Q% m( V
1 确保绿色指示灯READY亮。 6 v4 e# {( r6 ~) b% `
如果绿色指示灯READY熄灭,某红色区域(ZONE)指示灯亮,表明该保护区域内被入侵(如门窗忘记关闭,有人在探头监视的区域内活动等)。 0 Q, i/ ~8 p- |9 T% ~0 w+ g
2 键入数学密码及# 4 z( M) T# H( V' U |
如密码为1234,由输入1234#,#表示输入。 5 G" b- a6 R2 i3 l' n D _
每个键入间间隔时间不得超过5秒,否则键盘会“嘀嘀嘀嘀嘀”连续5声表示输入无效。须重新输入。 / s/ m% R' i7 N" g, X. I6 T
3 红色指示灯ARM亮。同时键盘“嘀—嘀—嘀”提示用户退出。(236键盘缺省为无提示音)。退出延时时间快结束时,“嘀-嘀-嘀”越发紧促。 ' |7 w# I: y: M, h% K T/ s
5 s0 v" D% j9 E0 P5 k: @3 h5 d$ g M二、 撤防(即关闭报警主机)键入密码# ! { b. B: `8 p2 i$ x7 S
从正常入口进入时,键盘会“嘀-嘀-嘀”提示用户输入密码。如果在特定的时间内还不输入正确的密码,报警主机则以为是非法入侵,警号大作,并向接警中心发送警情。 5 U3 ?' v& B! K4 d
. T* c4 v M: g* T9 `; ^三、 人为误报(如不慎触发紧急按钮)键入密码# . s. v( Z) u" O
请不要紧张,输入密码可关闭警号。报警主机自动向报警中心发送用户取消报告。中心人员根据取消报告即可知道为误报。
+ u1 j% Q( Q8 o8 r& v% X& C % T9 q0 g: ?: B3 k- f3 j/ V
四、 每次报警后,消除报警记忆键入*1#
6 G. z+ ]$ u2 W9 C+ V Y G报警后,该防区的指示灯一直处以闪烁状态。键入*1#可予消除。
" `. }: [. @8 s2 x1 f" \+ w0 `& ?7 e
1 s6 N3 n4 {5 a- J0 ?; [; M五、 旁路某一防区密码BYPASS防区号# / k6 [0 O5 Y9 ~- q( ?
如某一防区发生故障或该防区一直有人在活动,可以在布防之前把该防区旁路,而使其它防区处以警戒状态。BYPASS为最右下角的按键。
. }- W, _7 j4 m0 K" g" Z2 Z! s注意:被旁路的防区不受保护。
% e. `# x7 D0 h% U& H
- i& z: g0 S6 ~ ^4 l v- T六、 解除旁路某一防区密码BYPASS防区号# I. r! ~% O6 t! h2 K5 p! \2 p* {
, V6 z, d0 _ y" H
七、修改密码
, @8 L" U0 o5 y8 m) E若您想要改密码,并使原密码作废,改法如下:
/ C: q4 {+ n& m m# ?236/2316主机: 原密码 *0# 1# 新密码 # 新密码# *#,新密码为任意4位数。
/ y- C: K/ h0 B0 Q8 L. @238主机:原密码 *0# 新密码# 新密码#*#。新密码必须是开头为1的2~5位数。
! U3 f, \2 k6 ?
! e: p6 _( P. j( q! n ( K) `% A) |0 b% P1 E
4 W' G; s% s& ?' T
4 g$ b* [: j' Z X2 C
4 _( d5 T9 u% L0 T3 z- y- T; }八、 指示灯的含义及故障判别
8 f; }) t* P4 N4 q" tPOWER: 电源灯,表示交流电供电正常
! I; ^$ ~- m/ XARM: 布防灯,表示系统处于布防状态 $ T1 j) R+ h4 x9 ~* L3 t
READY: 表示防区都处于正常状态,可以布防
z1 z( q% w+ p) N! |" V9 fSERVICE:故障灯,具体含义见下表。故障灯亮时不影响主机正常使用。
& w2 Q: Q$ {! J# i% d+ G9 X 现象 原因 解决方法 - F# H5 _$ |& ]- k' ?
1 SERVICE灯常亮 自检故障、交流电曾经断电 键入密码*68# ! w3 r: I7 Q" N5 W8 Z
保险管断 更换保险管,后键入密码*68# / ]* k) b$ w9 ~( [. Q; M; s
2 SERVICE灯快闪 通讯失败 236、238如1操作,2316必须与中心通讯正常一次后,SERVICE灯才熄灭
6 V6 g( V! M" I# e+ a3 SERVICE灯常亮,POWER灯闪烁, 电池电压低 键入密码*64#,5分钟后键入密码*68#。如上操作后,若还不能解决,说明电池已报废。更换电池,充电48小时后再重复上述操作。
- v$ S! X$ N: D6 I/ v. K# P4 SERVICE灯慢闪 看门狗故障 键入密码*68# " G7 U: z, C" g% v. p/ {
5 SERVICE灯常亮,某一防区灯闪烁 该防区编为监视回路,并且该回路断路,认为回路故障 查该回路某一处已断路,维修后键入密码*68#
7 j. c; Z G0 F* Q6 2316键盘每隔约1分钟“嘀”一声 电池电压低、防区故障、通讯失败等 找到故障原因,排除后,键入密码*68# ; I0 s. M3 I0 v6 J