发表于 2006-12-13 01:40:26
|
显示全部楼层
re:怎样操作C&K报警主机一、 ...
1 k9 S; W5 z" M# c' D5 c' j怎样操作C&K报警主机
3 ]* W4 v1 ~! q+ `2 c3 F
* b/ b& R, h7 N+ P, \8 M# e一、 布防(即开启报警主机)键入密码#
" k9 {! T- A. N1 V" W1 确保绿色指示灯READY亮。 , i% R/ ] v3 V4 g! l$ j5 D
如果绿色指示灯READY熄灭,某红色区域(ZONE)指示灯亮,表明该保护区域内被入侵(如门窗忘记关闭,有人在探头监视的区域内活动等)。
! L4 z( }: j! \8 y" I% Y d: F2 键入数学密码及#
" d6 _0 x: y# C3 X5 C" w如密码为1234,由输入1234#,#表示输入。
& K8 C" c4 l: v1 z8 x每个键入间间隔时间不得超过5秒,否则键盘会“嘀嘀嘀嘀嘀”连续5声表示输入无效。须重新输入。 3 ?8 {( P' P! a& l' J! M) h3 D; }& r+ Z
3 红色指示灯ARM亮。同时键盘“嘀—嘀—嘀”提示用户退出。(236键盘缺省为无提示音)。退出延时时间快结束时,“嘀-嘀-嘀”越发紧促。 9 Z; l6 w6 x6 Z
2 L5 c" U0 O" s6 R- z- ^' `3 C二、 撤防(即关闭报警主机)键入密码#
6 R$ }6 o$ J" s6 t1 A* W从正常入口进入时,键盘会“嘀-嘀-嘀”提示用户输入密码。如果在特定的时间内还不输入正确的密码,报警主机则以为是非法入侵,警号大作,并向接警中心发送警情。 7 t- ~7 a( s* Z" H' V
) C; o/ b u8 F三、 人为误报(如不慎触发紧急按钮)键入密码# 9 C% S0 A$ B9 U3 l# {0 `, \2 T
请不要紧张,输入密码可关闭警号。报警主机自动向报警中心发送用户取消报告。中心人员根据取消报告即可知道为误报。 , W, l6 i, J+ y& g4 j1 i" t8 U
& z# l; o9 g3 M( t/ d
四、 每次报警后,消除报警记忆键入*1#
9 h) ^* j' }: F# n3 |* U- M8 O报警后,该防区的指示灯一直处以闪烁状态。键入*1#可予消除。 5 B$ G, }/ n+ o$ {; r3 I; w+ }0 ^
1 B3 x/ V5 a' g4 v五、 旁路某一防区密码BYPASS防区号# ! j7 q( |/ e: o, _- N
如某一防区发生故障或该防区一直有人在活动,可以在布防之前把该防区旁路,而使其它防区处以警戒状态。BYPASS为最右下角的按键。 ; c/ h. W* m) u2 W' P
注意:被旁路的防区不受保护。
K5 e3 h" }: h# | 4 A6 H) N0 e# V; x3 E; a' ^
六、 解除旁路某一防区密码BYPASS防区号#
4 a+ |2 F% R3 L Q! n
: o% a5 d! R7 S/ S* Z; z4 Y4 w七、修改密码 ' r2 C* C: `# h M( a# e
若您想要改密码,并使原密码作废,改法如下: 7 S) e! J& L% h. F- D" Q
236/2316主机: 原密码 *0# 1# 新密码 # 新密码# *#,新密码为任意4位数。 , l- e" I) c7 K, `0 j$ n
238主机:原密码 *0# 新密码# 新密码#*#。新密码必须是开头为1的2~5位数。
2 d5 Y" P- D# n9 w5 P
( n5 g6 y. U, P' @& k _' V. |; A% m7 k, k r
' l* H0 B6 l" W( N
# M3 m' ?( o1 i, D' _! L) O
! T; g/ q/ X2 Q
八、 指示灯的含义及故障判别
7 d$ J4 N( G! C# l6 SPOWER: 电源灯,表示交流电供电正常 ) X9 p, b0 h, T% ]- M0 }" p
ARM: 布防灯,表示系统处于布防状态 9 D$ t$ f+ g9 W6 a
READY: 表示防区都处于正常状态,可以布防 # s1 r% [* ?; `) c
SERVICE:故障灯,具体含义见下表。故障灯亮时不影响主机正常使用。 6 L; T& {) u- z3 o8 j7 Z0 m
现象 原因 解决方法 7 o* u# F% t* k* x( z1 E
1 SERVICE灯常亮 自检故障、交流电曾经断电 键入密码*68#
5 T9 c" x' {+ F6 b' O, |! h& n 保险管断 更换保险管,后键入密码*68# . X: c% m4 d% p P
2 SERVICE灯快闪 通讯失败 236、238如1操作,2316必须与中心通讯正常一次后,SERVICE灯才熄灭
! T4 k3 R/ T6 ]/ F' {. }+ c8 V8 \3 SERVICE灯常亮,POWER灯闪烁, 电池电压低 键入密码*64#,5分钟后键入密码*68#。如上操作后,若还不能解决,说明电池已报废。更换电池,充电48小时后再重复上述操作。
+ g; P7 F" y5 D, C! B4 SERVICE灯慢闪 看门狗故障 键入密码*68#
5 ~1 }1 |3 T3 C3 N2 g5 SERVICE灯常亮,某一防区灯闪烁 该防区编为监视回路,并且该回路断路,认为回路故障 查该回路某一处已断路,维修后键入密码*68#
2 ^, G6 q& D1 ]6 \9 Y! ] A" Y6 2316键盘每隔约1分钟“嘀”一声 电池电压低、防区故障、通讯失败等 找到故障原因,排除后,键入密码*68# / \* b$ R- ?/ [0 C
7 c/ i. d; B: c) X9 d& q
$ Y* w/ E! i4 `+ W6 ^( u5 h % ?6 i4 g( y( q; [8 u
7 M6 U' n! \6 T8 R , o; m) x; O% F6 Q6 Y9 Y& V# z
# @% u$ p: P+ j! x# Y 此主题相关文件 174018.doc
& Q; x0 @2 z3 T4 H |
|