发表于 2006-12-13 01:40:26
|
显示全部楼层
re:怎样操作C&K报警主机一、 ...
5 c2 c/ r- ~2 K, r5 F
怎样操作C&K报警主机 1 J, j: D+ C& B$ O
N6 y. N1 e% u( {6 ^& A- o
一、 布防(即开启报警主机)键入密码#
# ]/ K7 s( F8 r5 S" i1 确保绿色指示灯READY亮。 # p! s) \: V. f
如果绿色指示灯READY熄灭,某红色区域(ZONE)指示灯亮,表明该保护区域内被入侵(如门窗忘记关闭,有人在探头监视的区域内活动等)。 2 \3 H5 i: }6 }: w/ E
2 键入数学密码及# : w, u3 o& q7 |& \* R- }1 R
如密码为1234,由输入1234#,#表示输入。
2 q o) {2 G/ Y每个键入间间隔时间不得超过5秒,否则键盘会“嘀嘀嘀嘀嘀”连续5声表示输入无效。须重新输入。
1 ~% q% ^3 E" l1 P9 k6 i3 红色指示灯ARM亮。同时键盘“嘀—嘀—嘀”提示用户退出。(236键盘缺省为无提示音)。退出延时时间快结束时,“嘀-嘀-嘀”越发紧促。 . R' F Y& O4 O! G ~; ~ i0 s" ^5 L
- N0 w' ^, M$ E0 }
二、 撤防(即关闭报警主机)键入密码# / i, H! K5 u$ N( H% |4 T$ r+ Q z
从正常入口进入时,键盘会“嘀-嘀-嘀”提示用户输入密码。如果在特定的时间内还不输入正确的密码,报警主机则以为是非法入侵,警号大作,并向接警中心发送警情。 + Y% b" [3 U S O6 P p. |
8 D3 m9 a5 R' L$ q! b
三、 人为误报(如不慎触发紧急按钮)键入密码# , E6 S# M+ Q% \5 e9 m! m! K
请不要紧张,输入密码可关闭警号。报警主机自动向报警中心发送用户取消报告。中心人员根据取消报告即可知道为误报。
8 G1 C3 w& P4 j8 Z9 }
0 e& o( _0 `4 z+ ?四、 每次报警后,消除报警记忆键入*1# ! |- k" ?. o) @' ]
报警后,该防区的指示灯一直处以闪烁状态。键入*1#可予消除。 7 S8 j) A, [5 v) t$ D2 U
' Y3 S+ a7 P( ]" m5 G五、 旁路某一防区密码BYPASS防区号# 5 m7 k! x2 Z% K- [- L+ i! x
如某一防区发生故障或该防区一直有人在活动,可以在布防之前把该防区旁路,而使其它防区处以警戒状态。BYPASS为最右下角的按键。
0 O# q5 n ]+ {3 B& m, d: C注意:被旁路的防区不受保护。
; ^5 N9 `* }4 Q6 ~( {1 g! n6 t1 W 1 f; K$ P& D& E# u5 t: q0 C$ c3 E3 g
六、 解除旁路某一防区密码BYPASS防区号#
0 M5 J2 O W& g! l& `
1 v8 @4 }& x5 @七、修改密码 5 A9 {& `6 ]5 _" y7 |& u% D$ Y$ k
若您想要改密码,并使原密码作废,改法如下: $ q: X. B" Z L& v6 B$ ^8 }
236/2316主机: 原密码 *0# 1# 新密码 # 新密码# *#,新密码为任意4位数。
9 `/ l+ |5 c1 u4 A" H$ R238主机:原密码 *0# 新密码# 新密码#*#。新密码必须是开头为1的2~5位数。
4 F! }, _8 r5 u' X) [ h8 ` . g1 {& n6 N. B0 K+ M% p2 R3 u# @
2 k" l! \+ o0 w1 O9 h) _" ] + L$ d* I0 i6 w& ^! x) A
0 U4 D: k( g7 M0 u" Z
" M2 X3 p {' k" I8 n- @) M八、 指示灯的含义及故障判别 - D1 ~0 t8 g' Q0 v% `0 x% B
POWER: 电源灯,表示交流电供电正常
: k* _6 S' R/ r$ |! i) Y. P% \# dARM: 布防灯,表示系统处于布防状态 ! R# `7 W4 L! i5 H; u# U9 t
READY: 表示防区都处于正常状态,可以布防 + [ I9 o8 C% v f0 x0 N( T( B
SERVICE:故障灯,具体含义见下表。故障灯亮时不影响主机正常使用。
: e. x8 i3 P* O/ I0 U+ F 现象 原因 解决方法 F0 z3 L+ ~+ @1 E& G* ~8 O
1 SERVICE灯常亮 自检故障、交流电曾经断电 键入密码*68# V2 `' a5 u: @ e5 Z* Z' h% A
保险管断 更换保险管,后键入密码*68# ( K* A6 x+ c9 v3 }0 n$ {+ q' x
2 SERVICE灯快闪 通讯失败 236、238如1操作,2316必须与中心通讯正常一次后,SERVICE灯才熄灭
0 W4 I7 h# f8 x8 ~ h3 SERVICE灯常亮,POWER灯闪烁, 电池电压低 键入密码*64#,5分钟后键入密码*68#。如上操作后,若还不能解决,说明电池已报废。更换电池,充电48小时后再重复上述操作。 z) }: j- @/ T5 W! P& S( N1 ]2 ^0 \
4 SERVICE灯慢闪 看门狗故障 键入密码*68# ) i% x1 H0 k3 S
5 SERVICE灯常亮,某一防区灯闪烁 该防区编为监视回路,并且该回路断路,认为回路故障 查该回路某一处已断路,维修后键入密码*68#
( G6 D/ m+ D& w$ U6 2316键盘每隔约1分钟“嘀”一声 电池电压低、防区故障、通讯失败等 找到故障原因,排除后,键入密码*68# 9 W' q6 ^; X( }5 G, T! ?) L