发表于 2006-12-13 01:40:26
|
显示全部楼层
re:怎样操作C&K报警主机一、 ...
8 O# A; {: ?! Y) i
怎样操作C&K报警主机 : I; p9 E$ S4 P5 H( h, B
0 C9 j5 L: r. H# Z- E3 o9 K一、 布防(即开启报警主机)键入密码#
! e( X; |# B+ _. X1 ^- y1 确保绿色指示灯READY亮。 : m( i. u @% T' a% O# |
如果绿色指示灯READY熄灭,某红色区域(ZONE)指示灯亮,表明该保护区域内被入侵(如门窗忘记关闭,有人在探头监视的区域内活动等)。
1 W' h1 _- n5 i2 \2 b2 键入数学密码及# 6 O+ |" g- \! ^$ ]* Z0 |. A, J
如密码为1234,由输入1234#,#表示输入。
+ r ~* K$ I1 ?每个键入间间隔时间不得超过5秒,否则键盘会“嘀嘀嘀嘀嘀”连续5声表示输入无效。须重新输入。 : M2 t0 c1 o4 p X3 D: Q; @* G2 s
3 红色指示灯ARM亮。同时键盘“嘀—嘀—嘀”提示用户退出。(236键盘缺省为无提示音)。退出延时时间快结束时,“嘀-嘀-嘀”越发紧促。 ( F# u1 M, p8 W
3 Y: b- ], F, y) t8 z3 X/ d
二、 撤防(即关闭报警主机)键入密码#
$ U5 p( D8 g" S+ ~1 D6 r从正常入口进入时,键盘会“嘀-嘀-嘀”提示用户输入密码。如果在特定的时间内还不输入正确的密码,报警主机则以为是非法入侵,警号大作,并向接警中心发送警情。
~6 s6 A4 J. E3 H) h - F2 q1 G, F0 }6 a/ {: a( K
三、 人为误报(如不慎触发紧急按钮)键入密码#
" ]: t$ \/ n+ j* `2 _请不要紧张,输入密码可关闭警号。报警主机自动向报警中心发送用户取消报告。中心人员根据取消报告即可知道为误报。 - P6 z, x1 {! {
* J2 b& D% I2 e( S- i
四、 每次报警后,消除报警记忆键入*1# : K) R' c$ C0 J
报警后,该防区的指示灯一直处以闪烁状态。键入*1#可予消除。
% a2 A) |# J3 k+ Y
Q. Q {& b6 J2 m" z五、 旁路某一防区密码BYPASS防区号#
( f) P& t8 \. u* y9 i- @. x+ z, T3 j如某一防区发生故障或该防区一直有人在活动,可以在布防之前把该防区旁路,而使其它防区处以警戒状态。BYPASS为最右下角的按键。 4 F; q J/ j& e
注意:被旁路的防区不受保护。 6 E" J3 {: C8 |2 p; G
# R7 w; b( e$ r/ u
六、 解除旁路某一防区密码BYPASS防区号# + \8 t( Q: J6 M8 r# T
" U9 d. H, x* `6 P* f/ ?
七、修改密码 ! `( N* W2 P* }1 h" Y- _
若您想要改密码,并使原密码作废,改法如下: 5 y, \; r% f" l7 a9 B6 M+ @
236/2316主机: 原密码 *0# 1# 新密码 # 新密码# *#,新密码为任意4位数。 ) K. v. n- b8 u
238主机:原密码 *0# 新密码# 新密码#*#。新密码必须是开头为1的2~5位数。 & z2 d9 N3 g% s( n) ?+ q5 w, J8 M) \
4 Y: v9 v! B; ]( T8 f2 ?5 b; v# W
" _' j7 ]* W: N3 s& G
" Z& c6 ~: X; q 5 ~8 M& g5 g+ N- a1 p- n, U
' f; Q) M% q7 D$ w- b& o p( ]! _八、 指示灯的含义及故障判别 4 l/ K2 O7 j6 R, K$ \3 r+ R
POWER: 电源灯,表示交流电供电正常
6 k: D1 M9 L9 kARM: 布防灯,表示系统处于布防状态 . D8 r9 k5 F5 d$ M
READY: 表示防区都处于正常状态,可以布防 ( C( S" k, B+ [6 L* ]9 U; _
SERVICE:故障灯,具体含义见下表。故障灯亮时不影响主机正常使用。
" v D1 l, c% b6 L5 K( [" ^0 K 现象 原因 解决方法 ( }& [5 X2 L2 a$ `
1 SERVICE灯常亮 自检故障、交流电曾经断电 键入密码*68#
3 a* W4 M) {2 {& J: A 保险管断 更换保险管,后键入密码*68# / k2 S& x) ~3 b# y# _
2 SERVICE灯快闪 通讯失败 236、238如1操作,2316必须与中心通讯正常一次后,SERVICE灯才熄灭
i( Z; x4 n& z% V+ B3 SERVICE灯常亮,POWER灯闪烁, 电池电压低 键入密码*64#,5分钟后键入密码*68#。如上操作后,若还不能解决,说明电池已报废。更换电池,充电48小时后再重复上述操作。
2 y( [" ^/ W8 N% G; e4 SERVICE灯慢闪 看门狗故障 键入密码*68# 1 u: d7 N- e: \: Z
5 SERVICE灯常亮,某一防区灯闪烁 该防区编为监视回路,并且该回路断路,认为回路故障 查该回路某一处已断路,维修后键入密码*68# 7 b1 V9 O; z7 ?9 B* ?7 I
6 2316键盘每隔约1分钟“嘀”一声 电池电压低、防区故障、通讯失败等 找到故障原因,排除后,键入密码*68# . I5 M0 M( N+ B# \& m% H l