下面引用由lc_rzh发表的内容: 0 }0 h4 ]) B. Z5 @3 H3 v/ z
& d% P* @1 r* i; o3 K3 j周界布线能这样节省吗?
) g/ m, K# j9 u$ s- F9 }9 t. _( r4 x+ @& Q % W2 P+ P3 i C: Y
周界是最费线的工程,能有什么好的办法节省线那多好。
, l/ [+ k- _& i, j$ W 1 ~% S5 b! e; F0 O6 E
现在有个工程,只有6对主动红外对射。有五队是电源和信号分开,最前一只发射端对射使用4心线。
* j. \: k: w/ S; ^( s+ Y工程实施中采用了4心线中的两心做电源,其他对射的电源也从这两心线取。节省了整个对射的电源线。 3 e0 O% h1 G5 ~
3 w0 a8 Y+ m1 v9 x6 }不知道看到这样做,大家想不想抛几块砖头。
2 S* s% G9 e( A' ^: q... |
) \& B# P) c, y: E
===========================================================
7 h1 a/ g; t# V4 n
4 ?+ W5 k0 `7 m" x! h- g1 y呵呵~~~~~`按你的观点报警系统上还有使用伪装电缆的\备用电缆的,那不是更不节约了???要知道你从事工程的起点是警用产品工程,具备了风险等级~~~~~ 8 S1 n. G5 h* F8 s5 v
0 E% T# W B o( _, Q' d @表面上看:报警电源回路公共了,线路的敷设成本降低~~~~~ 0 v8 t- |/ z$ D& p4 |# ?
) t# b! M p5 Y( b. f
暂且不谈报警主机报障\电源配给是否合理等
/ w0 w% J3 U9 ^ w i4 H
8 |' Y, R8 D7 d1:违反了报警装置的安装规范. ! U, j, O8 T: U0 @9 U0 c1 A3 a
% I0 g, L5 T" e$ @ d, ~1 P; a- x2:破坏事件或电源事故时,将引起防区失效,不可辨别
: U- l6 X# @) P' E( A% p7 v 在报警系统中,分离防区的目的,就是为了快捷的知道,事件发生时的具体一个物理空间或一段地理位置,工程设计和竣工时,都有防区对照一览表提交.
% e' L. r0 T" _" {) f6 G 按你现在的设计,如果电源线路在距离中心最近某个位置出现破坏,将导致整个周界防区都将报警~~~~~~造成事件发生时,方向不明确,贻误处警的效率~~~~
8 P- D' A9 ?$ E" v" ]( k& ~ 以色列有种大周界缆式报警系统,和专用主机配套后,实际效果可以达到一公里的范围报警指示误差在2米内~~~~~~
8 a. G# S/ R$ q: D! s" i 假定按你的方式设计一个7~8公里的周界,为一个省钱,一个报警,整个7~8公里的周界都被怀疑~~~~~~且不是要把人员派出去来个大搜索? 6 I8 K; z! ^+ T3 Y3 h8 m/ v% }4 T
电子设备难免不出故障~~~~后续的检修和维护你也回感到不方便~~~`
$ `) m; t8 @. |* C( O. N8 N( g 7 j' i, L8 V; c9 ^% \
2 v( F5 p2 c6 k, `6 e题外话```` 一个家庭装修的电源都分照明\普通房间插座\大功率插座等几个大回路,讲究的家庭还按房间功能做成各自独立的回路,一个房间的小回路出了问题,不影响到其他房间的用电~~~~
; d. j A/ c7 O3 F$ a) ~( G 再去反思你的设计~~~~~~~
/ U8 B1 \! d- j# f