发表于 2006-12-2 18:46:57
|
显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]lc...
下面引用由lc_rzh发表的内容: % _, z" R1 `5 v: @
8 e4 C9 x- `3 z& r周界布线能这样节省吗? 9 Y) ?, ?( X% W, A& X! W1 I8 V- m$ v7 [
4 F6 L) f& G S% V F5 G周界是最费线的工程,能有什么好的办法节省线那多好。 * w3 a. V% b- a# J5 M
2 n2 i6 ~5 u$ |( `3 z3 W
现在有个工程,只有6对主动红外对射。有五队是电源和信号分开,最前一只发射端对射使用4心线。 9 ?4 W( }. G; \( T9 i. j0 f4 `, c
工程实施中采用了4心线中的两心做电源,其他对射的电源也从这两心线取。节省了整个对射的电源线。
- W H1 H- q i [3 o" R" s0 h7 x! \) ^* O
不知道看到这样做,大家想不想抛几块砖头。
: ]9 c( C' |* W' @... |
% G' [* q' m: K# y$ e- F
=========================================================== 6 V; H4 x( u* ?, h( P
+ n8 T4 ^0 T4 b2 u" C9 _: Q1 g呵呵~~~~~`按你的观点报警系统上还有使用伪装电缆的\备用电缆的,那不是更不节约了???要知道你从事工程的起点是警用产品工程,具备了风险等级~~~~~
4 n& Q% K/ W) G1 k5 Y$ N4 G
5 G+ l8 Y. a# f表面上看:报警电源回路公共了,线路的敷设成本降低~~~~~
! ~4 I) {% C+ u2 {
* F% ?7 O7 L7 Z q! {2 F0 y# K4 Z暂且不谈报警主机报障\电源配给是否合理等 & e( w* p9 R, T$ \% p9 W3 u0 N
# \! Q9 a3 s' |2 h- ~0 s
1:违反了报警装置的安装规范.
) o7 S( U i5 r! V' e) w* n # T' q+ q1 J6 `+ b9 [0 I+ f* Y1 J
2:破坏事件或电源事故时,将引起防区失效,不可辨别
; J1 S# F/ j; B 在报警系统中,分离防区的目的,就是为了快捷的知道,事件发生时的具体一个物理空间或一段地理位置,工程设计和竣工时,都有防区对照一览表提交.
' @" K* v6 D( n* _/ L" u/ J6 Y 按你现在的设计,如果电源线路在距离中心最近某个位置出现破坏,将导致整个周界防区都将报警~~~~~~造成事件发生时,方向不明确,贻误处警的效率~~~~
9 k S7 x' O8 C* i( ~9 Z 以色列有种大周界缆式报警系统,和专用主机配套后,实际效果可以达到一公里的范围报警指示误差在2米内~~~~~~ , D; v/ ^4 O* |9 x& A: O8 ^+ w/ f
假定按你的方式设计一个7~8公里的周界,为一个省钱,一个报警,整个7~8公里的周界都被怀疑~~~~~~且不是要把人员派出去来个大搜索?
) p" k% z' Q" Z, b2 s 电子设备难免不出故障~~~~后续的检修和维护你也回感到不方便~~~`
0 y! K* ?6 R1 p1 s, n
' z9 c7 W9 y6 J+ H + h' |1 g' Q/ K' _ e
题外话```` 一个家庭装修的电源都分照明\普通房间插座\大功率插座等几个大回路,讲究的家庭还按房间功能做成各自独立的回路,一个房间的小回路出了问题,不影响到其他房间的用电~~~~ 2 {/ U- J. l" _5 P- d
再去反思你的设计~~~~~~~