现在有个工程,只有6对主动红外对射。有五队是电源和信号分开,最前一只发射端对射使用4心线。 4 r2 K. x; ?3 O3 W: A
工程实施中采用了4心线中的两心做电源,其他对射的电源也从这两心线取。节省了整个对射的电源线。
9 B! a6 j- G8 ? ( I) ]: ]) b; |' h: Q- L; v
不知道看到这样做,大家想不想抛几块砖头。
8 u: H1 }# K- f( p6 d6 e& \% @... |
& O4 s9 Y; R6 a/ S8 [===========================================================
+ p( u' Z$ \3 L; y : V5 P- c* l" f# T
呵呵~~~~~`按你的观点报警系统上还有使用伪装电缆的\备用电缆的,那不是更不节约了???要知道你从事工程的起点是警用产品工程,具备了风险等级~~~~~ 6 e5 ?5 }1 r% Y0 M) L
, l0 r g5 H: a5 Y9 O
表面上看:报警电源回路公共了,线路的敷设成本降低~~~~~
# P0 I+ y9 r. D1 f3 a9 t
3 c( I W1 K* P8 J暂且不谈报警主机报障\电源配给是否合理等 $ t7 K2 z# g* F8 g+ `
& l5 c. E; P+ Z
1:违反了报警装置的安装规范. ; s0 K1 C `) K: y8 A" s" S
4 t3 @/ o% i0 t2 D2 w
2:破坏事件或电源事故时,将引起防区失效,不可辨别 6 n2 s5 g+ m* }/ u1 }) x7 \
在报警系统中,分离防区的目的,就是为了快捷的知道,事件发生时的具体一个物理空间或一段地理位置,工程设计和竣工时,都有防区对照一览表提交.
8 \! K$ y. F( ^: A" s 按你现在的设计,如果电源线路在距离中心最近某个位置出现破坏,将导致整个周界防区都将报警~~~~~~造成事件发生时,方向不明确,贻误处警的效率~~~~
3 z* s& p( J" t. r 以色列有种大周界缆式报警系统,和专用主机配套后,实际效果可以达到一公里的范围报警指示误差在2米内~~~~~~
9 _0 t: ?6 d6 W 假定按你的方式设计一个7~8公里的周界,为一个省钱,一个报警,整个7~8公里的周界都被怀疑~~~~~~且不是要把人员派出去来个大搜索?
9 u! k4 G2 [ B4 t 电子设备难免不出故障~~~~后续的检修和维护你也回感到不方便~~~`