发表于 2006-12-2 18:46:57
|
显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]lc...
下面引用由lc_rzh发表的内容:
2 u R4 `; C! l9 ^1 r D 4 N0 g6 z1 w) x0 U/ J
周界布线能这样节省吗?
& b. g @- `4 ~; i4 { ? 7 [0 b# C) X/ p6 c
周界是最费线的工程,能有什么好的办法节省线那多好。 + [# _# n% B) V. q& ?
J; y$ S6 { f: u% X a& @
现在有个工程,只有6对主动红外对射。有五队是电源和信号分开,最前一只发射端对射使用4心线。
& M1 }# I& [4 t! s& k2 `- ]工程实施中采用了4心线中的两心做电源,其他对射的电源也从这两心线取。节省了整个对射的电源线。
' _- C' T0 \" Q: M' x4 {4 L/ N1 Z5 r
" W7 e$ {$ h" @+ l. \0 A7 y) |( j不知道看到这样做,大家想不想抛几块砖头。 * m9 n4 w" q8 R7 T- i: [- ?
... |
& `9 }) I( l1 d=========================================================== 5 }1 N* [4 C1 Z; {& d
; n/ `. R& U+ w% D
呵呵~~~~~`按你的观点报警系统上还有使用伪装电缆的\备用电缆的,那不是更不节约了???要知道你从事工程的起点是警用产品工程,具备了风险等级~~~~~ 7 I# V' E, `3 i
5 E8 Z, T; ~/ k" b! Q9 C9 B
表面上看:报警电源回路公共了,线路的敷设成本降低~~~~~
8 [( x9 y3 y7 u
0 P$ ?9 a3 M) O* L! |暂且不谈报警主机报障\电源配给是否合理等
& {* t* s6 z1 X5 Q6 \2 z* H 5 }5 M2 _) t0 Y5 B+ m( U ?
1:违反了报警装置的安装规范.
8 Y$ e* n* T* _ ' g: a& @3 [' G V8 J
2:破坏事件或电源事故时,将引起防区失效,不可辨别
5 d, R% W: W0 r) z% V9 {. ` 在报警系统中,分离防区的目的,就是为了快捷的知道,事件发生时的具体一个物理空间或一段地理位置,工程设计和竣工时,都有防区对照一览表提交. % D; f g5 T) ?' r3 i
按你现在的设计,如果电源线路在距离中心最近某个位置出现破坏,将导致整个周界防区都将报警~~~~~~造成事件发生时,方向不明确,贻误处警的效率~~~~ 6 ?! i9 d" I7 |# j
以色列有种大周界缆式报警系统,和专用主机配套后,实际效果可以达到一公里的范围报警指示误差在2米内~~~~~~ 5 X/ f4 e7 _& Q% |' f
假定按你的方式设计一个7~8公里的周界,为一个省钱,一个报警,整个7~8公里的周界都被怀疑~~~~~~且不是要把人员派出去来个大搜索? " f7 D. |4 B, n" w/ t7 j
电子设备难免不出故障~~~~后续的检修和维护你也回感到不方便~~~`
( j" { C% P6 S4 F' K O' {/ C& l4 T
( h3 s2 G" k5 e. P+ z/ R5 _: { 2 E, Y0 M" j, {5 y1 u
题外话```` 一个家庭装修的电源都分照明\普通房间插座\大功率插座等几个大回路,讲究的家庭还按房间功能做成各自独立的回路,一个房间的小回路出了问题,不影响到其他房间的用电~~~~
' g4 ? j7 M% z' p# H3 k 再去反思你的设计~~~~~~~
, S ~; Y S8 j) _