周界是最费线的工程,能有什么好的办法节省线那多好。
2 v! J" O# ^* T. k- Z 2 ^5 j8 Z$ B; T; s! H1 H* c, j
现在有个工程,只有6对主动红外对射。有五队是电源和信号分开,最前一只发射端对射使用4心线。 ; [% I' v2 w! j, g% ]5 A z) L3 a
工程实施中采用了4心线中的两心做电源,其他对射的电源也从这两心线取。节省了整个对射的电源线。
+ }8 `0 ^( w+ { ' E8 j- H1 |( s
不知道看到这样做,大家想不想抛几块砖头。
# b5 Z: D7 h6 F- c... |
! c2 U9 `% O. p7 `- U) u
=========================================================== 1 P4 n0 k+ l( z$ }
& d& _( p0 ?9 U) G) i. W) b呵呵~~~~~`按你的观点报警系统上还有使用伪装电缆的\备用电缆的,那不是更不节约了???要知道你从事工程的起点是警用产品工程,具备了风险等级~~~~~
" E/ i% I. n# _2 y" h6 n% r 9 P; q3 h' {; j* y
表面上看:报警电源回路公共了,线路的敷设成本降低~~~~~
/ S1 P6 h8 K. ?2 Z% X2 ^
: `( a. u" n0 Y# b$ D, O! J暂且不谈报警主机报障\电源配给是否合理等
" ?7 A L9 [, E5 f, V! V& B $ H. p. q6 v8 J1 g% ?" n
1:违反了报警装置的安装规范. 7 \" m8 f e' Q7 s: f
1 U) A& x3 }' l2 c6 `2:破坏事件或电源事故时,将引起防区失效,不可辨别 , i ~0 b8 L" A' D* ?
在报警系统中,分离防区的目的,就是为了快捷的知道,事件发生时的具体一个物理空间或一段地理位置,工程设计和竣工时,都有防区对照一览表提交.
0 j% R% P: `, a: u$ q' N, C) A4 ` 按你现在的设计,如果电源线路在距离中心最近某个位置出现破坏,将导致整个周界防区都将报警~~~~~~造成事件发生时,方向不明确,贻误处警的效率~~~~
6 u8 b% `" B0 P% Y4 ]3 e7 ~) s 以色列有种大周界缆式报警系统,和专用主机配套后,实际效果可以达到一公里的范围报警指示误差在2米内~~~~~~
1 Y% Q$ E2 `, p( s 假定按你的方式设计一个7~8公里的周界,为一个省钱,一个报警,整个7~8公里的周界都被怀疑~~~~~~且不是要把人员派出去来个大搜索?
+ W- F: d8 C' ?6 ^ 电子设备难免不出故障~~~~后续的检修和维护你也回感到不方便~~~` $ W3 G& ~5 e0 U, M2 _