发表于 2006-12-2 18:46:57
|
显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]lc...
下面引用由lc_rzh发表的内容:
" K, F$ x {. _; e4 W ' h2 V" _% Y4 ~2 p0 W
周界布线能这样节省吗? + o2 }0 j+ X# T2 L5 \1 O$ h: ^
1 ?- X7 q/ l% Y# x周界是最费线的工程,能有什么好的办法节省线那多好。 , X% T" j" [, v% g; z6 }, v6 o
5 C; ?; X9 u8 D/ T9 ]
现在有个工程,只有6对主动红外对射。有五队是电源和信号分开,最前一只发射端对射使用4心线。
" a" V- Y. b4 I& l5 k1 Z* X工程实施中采用了4心线中的两心做电源,其他对射的电源也从这两心线取。节省了整个对射的电源线。 + z e+ I) [3 ^: U5 G
$ M' f1 f" U5 i% O" h G W8 k5 S不知道看到这样做,大家想不想抛几块砖头。
5 \8 M0 F V+ V% _: `* e... |
# o3 L8 a5 y$ ?" H7 Q9 n" f===========================================================
. e- ~ w! ]$ C$ D2 M: L 2 ^5 w0 Y- L3 g
呵呵~~~~~`按你的观点报警系统上还有使用伪装电缆的\备用电缆的,那不是更不节约了???要知道你从事工程的起点是警用产品工程,具备了风险等级~~~~~
7 i" T) |6 l/ l/ b0 L
; w' a9 k/ A& p7 U表面上看:报警电源回路公共了,线路的敷设成本降低~~~~~
: {3 t3 I! v5 r0 y6 G" ^ B4 A 3 T! s" P$ f. H+ |; L) W
暂且不谈报警主机报障\电源配给是否合理等 , ?' P. |+ P% ?- w9 w
, l9 m5 S. x* T3 x1 `9 x. |% f! p
1:违反了报警装置的安装规范.
% S) X2 Q, n' f6 v0 T% @8 G
2 J; i! ~- F c- R2:破坏事件或电源事故时,将引起防区失效,不可辨别 * j% H& y% R- h8 }
在报警系统中,分离防区的目的,就是为了快捷的知道,事件发生时的具体一个物理空间或一段地理位置,工程设计和竣工时,都有防区对照一览表提交.
% w( I4 M, P) o- Z8 @( Q8 } 按你现在的设计,如果电源线路在距离中心最近某个位置出现破坏,将导致整个周界防区都将报警~~~~~~造成事件发生时,方向不明确,贻误处警的效率~~~~ ' L" @3 o( B/ I0 d* R! t O- w
以色列有种大周界缆式报警系统,和专用主机配套后,实际效果可以达到一公里的范围报警指示误差在2米内~~~~~~ ( i9 J2 O: R' x( s7 ~
假定按你的方式设计一个7~8公里的周界,为一个省钱,一个报警,整个7~8公里的周界都被怀疑~~~~~~且不是要把人员派出去来个大搜索?
! Y& w( @8 a0 G4 r7 d 电子设备难免不出故障~~~~后续的检修和维护你也回感到不方便~~~`
& ]1 c$ A4 Y2 [3 ^3 H5 }
1 r; X0 B! E, A h
' h A' L4 |# C) F5 L! S8 h/ U3 d题外话```` 一个家庭装修的电源都分照明\普通房间插座\大功率插座等几个大回路,讲究的家庭还按房间功能做成各自独立的回路,一个房间的小回路出了问题,不影响到其他房间的用电~~~~ " F1 z5 h& l. Y4 N" K# V
再去反思你的设计~~~~~~~
0 j# z! H) K' u2 Q* {
i3 n) `' l2 R! @( b2 l: J f
d3 c3 u% X4 x4 d% z) y2 f |
|