下面引用由辛江发表的内容:
! _7 j! r7 ^) D5 w* M$ Y: T
9 r* T% y' S6 R[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 ! y- G' a: w) W6 U2 w7 s+ U
3 \% J9 E/ ?/ y) t( n# }7 L* a昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 , w7 l, O2 @. O* [ \$ ^5 }
... |
! P& r% P0 h5 d- r h" x========================================= & j1 o% ^' n3 W+ m9 J: m- I) U+ {
$ ]* \1 I6 H2 G8 s0 E通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
, E+ v7 n" W% f& L' f& c+ K 1 Y( b v1 X4 L& m5 W' A2 C
出现这样的问题有几点: 0 \3 n, j# `$ ~4 c# V C4 B
1:线路长度超过设备节点总长.
B* D0 R- C$ ~: p
) W4 v# C3 {' m: }2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ . y6 A: K: p v4 \" o
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 , p2 L% A1 @2 e6 f: y. |
: _$ X- v3 L4 D* C' l; Q+ a) v4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~
. l- r. w! z9 R1 e3 H" m |
|