[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 & g( V; ~% ^% e# M) d1 X" v) z# k; ^
* Z% h$ p: Q2 c& f, [" U8 c& i6 J昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 ( Z# y1 U* B* i0 l. g
... |
: U4 F4 `7 \) R0 j) J========================================= . A& `- c& l. h
2 n) q( N! w3 E6 h/ x0 Q通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
& ~) v% P: h1 f( S/ W% C0 L) Z ; W$ w# T2 J, q, v, O4 b: c
出现这样的问题有几点:
3 N( x: o E8 F% [1:线路长度超过设备节点总长.
1 M: N) ~3 x; Z
7 a6 M# N) F' t9 s* z H2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
" H9 E+ g% j2 U7 l$ `$ m- V/ x3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 ' D: e1 }: {# O8 I
/ ?1 l& R2 }" A$ r& r8 D
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~