[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
) Y7 ?4 t, c$ f7 p% q1 q
1 [1 `0 ]1 [. o% H# W. f/ b昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 ( P S, _2 h; z$ ]0 @; u" N
... |
# Y8 m* a3 b4 M' z
=========================================
' J" L" n! o; V" z& L, r# t
9 `* d" K0 m) @, C通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~ + O& p! B& v7 q7 E5 ^! T
, H: `; s1 T) o, p2 [出现这样的问题有几点: ( O! f, G* |% ]6 n% Q7 u- N) T: F
1:线路长度超过设备节点总长. ) J; z# k+ n* i
8 ~6 e( o; y2 W! L
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ % \8 V3 f: v4 x) M2 r z- B
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 6 z& y; S; A7 M9 a# `: h/ D% n
, z! U9 Z( _ D) j( O1 B" D6 P
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~