发表于 2006-11-14 23:03:38
|
显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...
下面引用由辛江发表的内容:
- Y5 d ~- [7 `: X' V
, r% D5 ~& Z* ~, o0 ~[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 - d6 _4 a. l* w) @# Y
; {. s7 v1 e9 Z- @ j& |/ T6 J3 L
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了
4 S( x8 @2 @4 F* W% W6 M... |
/ x: L$ ]8 P5 Y3 R; n* h
=========================================
# g, J- V3 L) q [. v5 x
" Y, C9 w& ]8 j$ ?0 a) g/ _通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
6 q' G$ \6 k4 f7 g9 a; U0 ~! c ; C" E& y0 ?; c; Y' k4 u
出现这样的问题有几点:
2 C% l# p$ `# w3 t7 L1:线路长度超过设备节点总长.
# ? |6 V( h A; T 9 t7 o) e9 {" m9 ?
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
7 o- j. M" C/ j8 d+ V8 b( E# l; J3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 1 e! x h- t' M$ |! R( k
' R( f, _+ j* F7 O0 z+ Z5 M
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~
+ R5 F; k% I- S0 y$ t |
|