下面引用由辛江发表的内容:
( b0 S3 k, ~3 ]- i" \
% y# V7 i( H: }2 { _, Q[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
) w2 u+ _7 c9 ?- g, X. K( Q0 R ' H" P: q, j7 Z& v- l
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了
! A% s* k, B: h5 s" I... |
+ ]9 \1 c3 |3 P5 X0 X=========================================
. }$ j$ {! S, _/ J
: S; Q( g' h# {通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~ , k& e, N+ U2 p6 \: U6 f' z `1 V
* H2 U/ ]. n, E U+ ^8 x5 L出现这样的问题有几点: - L4 A8 _, e7 n k- L, w1 o4 x
1:线路长度超过设备节点总长. + I( n% X! r# a; B. S/ H3 T
! {! J# n7 ^5 i7 P* R5 I4 W3 e2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ 8 \1 w* S* `/ L) P0 B
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 " [1 G L! f5 e- m
' h$ h* a* o v0 t% {4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ 5 P- F+ f1 [- `8 q* u
|
|