发表于 2006-11-14 23:03:38
|
显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...
下面引用由辛江发表的内容: ; N6 Y; a1 w7 w/ [6 R7 e
; }0 ~! ]" d6 U[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
2 ]$ f; j+ ?$ c2 E9 L7 I7 |. M
7 |: A, u/ }& D4 J& Z昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 3 ]" I. Z2 B- u: N$ n* m
... |
' A7 Y1 k" |! l! Q========================================= . C( T3 J( i; }
+ H* C. A+ _/ B0 n5 P6 _' ~! O
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~ 8 ?) m$ p( Z$ n! H! u5 v- W& B
* E: Y- x U4 c% O. U
出现这样的问题有几点:
o5 ?0 S( k* G+ D# M; B6 ]/ R0 f& g1:线路长度超过设备节点总长. 5 A' l9 R" R. {) j
( A* G& z7 N, F' U. G( ]3 h7 r
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
: B! p. I( l$ R6 n: l3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 1 ?/ \5 {- N5 p
% X* v0 I& n0 P: z8 O
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ # A& d- B: U$ }/ c/ o Q
|
|