re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...
下面引用由辛江发表的内容:
( Q; Z1 y' n( R! r
: ^1 d% K- S4 ^[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 6 _8 t- R6 Q9 Z# \- C) ~! f9 p G
' j% [0 C3 ?# X% E0 k9 m1 y昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 $ j2 D; i0 }5 b- K
... |
% t% r% @# |6 ]! K9 s=========================================
$ ^ i2 Y8 j3 c1 ?
2 W" H6 k) R' ~% Z' K) M3 w3 G6 \通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~ : I# ?6 i6 {/ d1 R5 r: F
, A$ ^# a* |8 @) n/ p出现这样的问题有几点:
* \% ?! r/ A- W0 I$ x1:线路长度超过设备节点总长.
* l& j' a/ C& J% { ! \# f# b2 ]' A3 o0 R
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ . y+ k7 i' {( x9 p3 ^
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 # f h& ]+ `1 h$ c: A( L# u) R9 d
; s0 t* f: Z5 U u* f7 X }) y
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~