昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了

安防中学生

Rank: 2

积分
136
QQ
发表于 2006-11-14 18:29:51 | 显示全部楼层

re:学习、那位高手回答

学习、那位高手回答
安防世界
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
QQ
发表于 2006-11-14 22:48:06 | 显示全部楼层

re:你把485换成有源的,就可以了

你把485换成有源的,就可以了
回复

使用道具 举报

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2006-11-14 23:03:38 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...

下面引用由辛江发表的内容:
- I" j+ S2 z4 l, d
: W+ @% G6 D% r: `4 q* i1 M1 o[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
+ w C7 G) F h! U9 L- G
9 | P* ]- g; F6 i 昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。& ?/ Q! f1 t3 A3 i...

3 k4 f0 ]& {8 w+ }9 A3 {' [. B, u =========================================
. i# \9 x8 h3 _; o
" \7 Q0 a! M6 v V B& ~通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
2 c' `) ^8 F8 f/ N- b/ u
, w; u b7 G& T- w出现这样的问题有几点:
1 x/ j F5 q, O7 s6 Q7 D6 A 1:线路长度超过设备节点总长.
! h, C' _( k' y' n5 V( e: C# R8 Z
" a1 c$ m9 e6 d5 R. g$ O! B# ^ 2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
: [1 ^ m% \& T" ^- v: ?1 ^3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
- U0 O4 K8 Z1 }) p( [' N
d A' H2 T+ i& h+ ^4 g- g1 Q4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~
6 d: A* t; {6 a" b3 y
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
45
QQ
 楼主| 发表于 2006-11-14 23:56:24 | 显示全部楼层

re:多谢斑竹了。

多谢斑竹了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-12-19 22:19 , Processed in 0.061737 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表