re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...
下面引用由辛江发表的内容:
# e7 q3 E: w$ ]6 m8 ?! G/ E; ^5 W + Q$ M$ S1 ?+ k; Q( M
[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 D) t S4 }7 O p5 X
) | |( _" t& s4 X昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 5 z# Y7 m$ A. `8 r
... |
7 ]# n& h7 P- Y. n* G========================================= " f2 G- d; M: s, p( Y
7 W% d4 I7 ^* E9 D6 [( n: X
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
2 `6 D& Q0 K0 i
$ e! R& g; i% A# P3 k出现这样的问题有几点:
( x( @# }- P6 \1 V. Y. d9 G1:线路长度超过设备节点总长. - c2 d1 ^, @& x9 ] j# ?
. j+ @' `# C) ~9 Y; d5 ^! d, }2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
* T% \, T% j3 n! D/ [3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
; j! Z& j3 Z& H3 Q
0 b: x6 ^. h! R, }# E- X4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ . {! B5 {; B( S+ Q# `& }
|
|