下面引用由辛江发表的内容:
) B# g0 p: \3 A( f8 W8 D : m/ O; e) w$ c& {% g- D
[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 $ P% Z. z0 `/ b( m2 P2 S# S( x
% y) C {/ y% U3 c# H
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 8 z; [( c7 M v5 S, J3 u( L- W
... |
6 F2 c+ ^' t+ R) w
========================================= 9 N8 E+ |- F9 u8 m) L) c. x& j
/ i/ w1 e3 M3 `6 y7 m通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
0 |# ^: @' o+ c, X+ n4 E5 z. C
' P: F9 @0 U$ ^; S" K出现这样的问题有几点:
* X; B+ x ^* a* j1:线路长度超过设备节点总长. % Z8 ^& n3 ?- p9 j
/ \( P$ R) T! ^; s6 |% `5 x4 |2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
0 U4 R1 {! P' [3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 8 n# B) K t9 C2 ~+ K7 H0 Z
; z9 c) o/ \! u$ [; |
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~
% @9 ~) }$ d# y( G# C |
|