. T% p# t4 Z8 t1 C+ J. U; D; p7 p昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了
- C4 C! D3 g% N1 U5 T, u8 t. N... |
7 w% O7 @8 z. Z0 ? K. d=========================================
$ ? c: F- W7 l5 w) y' L/ w 5 z( u1 d+ ?( ]4 d; C( u# t
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~ & z/ K' X p. R5 R1 C9 R
" F0 |$ d! z# S
出现这样的问题有几点: 1 n& U* u( c; b! K+ I+ c$ k
1:线路长度超过设备节点总长. 0 p \2 ]+ _( p
" o1 n N+ I6 x0 O0 l
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ ; s7 d9 `6 B5 K2 X0 h! P) E) u
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
4 w' D+ Z5 T& A5 a * N6 P- l- ]" T: g
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ $ W# ^- E+ g& k
|
|