下面引用由辛江发表的内容: $ N/ R5 b9 q0 ^5 S6 B4 H' D
7 G/ H9 c }! S# z[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
& k4 e# W- Z) Z5 y, o
q+ I( |( Y C4 J( H昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 5 F6 ^, L. T7 H8 H3 C' x
... |
( k7 L9 S' f4 }1 [8 G1 O
=========================================
- J+ t: N6 d B9 N. ]1 E
0 [7 I: S( h" ~' ? l$ e, ~) v通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
4 A% f% f6 M. E4 f
8 P) f* T: p! H, J8 R8 V( V出现这样的问题有几点:
$ o' D3 |9 S! c8 p1:线路长度超过设备节点总长.
; M3 s, S5 G0 g6 E ! d! c0 Q$ {7 X3 g
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ 8 D4 @# Y# p/ f' ?+ Z$ O
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
+ s/ p8 H. s& R) B) \! t" s8 ~; } 4 Y% v: p2 D% X1 W H# r# g' q
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~