[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
e# z6 m5 ~. [' q! E6 ?! i1 T 6 X& [4 v' U/ w) U
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 . D) _, t7 {1 T
... |
5 a0 ]4 q% L P0 g
=========================================
2 w5 I' l) |8 \7 w5 J, I + |8 M# `0 M& V
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
/ d. u$ j1 L/ n$ |6 Y 1 C; w1 S1 t2 J* Y* o( b
出现这样的问题有几点:
; i; J; B. f/ {& U! u, }1:线路长度超过设备节点总长. , r5 a1 j2 _3 A8 A0 ~# A- Y8 s
9 r8 C* f% p+ b8 X% T/ ?
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ 3 u( O' }/ ~9 c3 S) b0 Q6 D5 j
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
& J& ^4 X0 ?( u( ]& T% d3 Z
D" T6 `6 r' [1 z6 G( I o4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~