发表于 2006-11-14 23:03:38
|
显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...
下面引用由辛江发表的内容:
$ p" ?/ C5 X8 y J$ D ) k/ \! I# M- e; o. W
[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 5 X6 Z" P9 m, D g
' t! v, p4 S1 N昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 / r' W7 {' h [6 X! A
... |
' `2 J/ K$ i8 R K) X( X4 y: ?0 n========================================= : |/ x% ^- X* b5 Y
* O1 t1 |( s. ?' |. z1 W
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
6 K2 f1 y$ [' D% L0 d + p7 f7 M" E# o+ v( I
出现这样的问题有几点:
8 d- S$ k. y" c/ R, X1:线路长度超过设备节点总长.
* g: F: f) c6 B0 l* q6 {/ f$ T, F5 W8 t2 m" K
9 m) f% B5 j7 o$ d; Q! [' Z2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ " J H3 S1 F. V4 @
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
7 U% I7 p X0 w& H. z9 t3 c
6 ~- D2 g, Y" K; B4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~
% ~6 m1 J& \* d |
|