下面引用由辛江发表的内容: * e' X* G. J9 q+ M; ?; t
# D, H& ?' O2 z0 W) g8 ^! A[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 8 U$ ~9 o0 k& m+ `7 ^0 M' R! n
( ]/ d5 W) @0 s" p1 j
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 + Q" Y/ G7 G0 i3 w6 T6 @9 I# o
... |
9 l! ^( k7 s6 x=========================================
1 E# M3 e& ~& t/ w4 a 8 i4 I0 k4 a- B/ I1 t$ d# F# w
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
: H* ]( M0 }2 Q2 ^5 m - K2 g7 f' t4 g5 j
出现这样的问题有几点: 7 @0 N; J! e# I7 [0 @7 g: |
1:线路长度超过设备节点总长. 6 m5 l1 h, F e/ R9 y
# N7 t2 @: }# Y% d- x
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ 3 B; [! w& y. o- T6 o! J
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 ! ?% K9 h/ Y7 C
6 a- D. d; f0 H8 N3 ~
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ ! L P* q8 A2 G7 O; b5 g1 z0 D
|
|