昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 G5 U4 b1 E X6 Y8 ]
... |
+ F' u L4 s2 b% x$ C* C========================================= * ?$ t0 t/ J, K; t# p
1 b/ g# Q$ _& D. s+ ?4 q6 k
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
8 n- ~: a: I$ b$ l* R i
- K* x" R9 C: M+ M出现这样的问题有几点:
7 o) `7 R7 r7 o6 u: }4 s1:线路长度超过设备节点总长. , r5 A" ]4 I6 {3 W; [3 I+ z) Q
4 s, Z) y+ I! `# _9 Y
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
$ F8 j4 @& d- P. Z) W/ E& d$ `) ^3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
$ b5 j. g# K* H; g
$ |* D7 m. B( e. L4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ 7 l. n4 }, i1 B) o1 R) y
|
|