re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...
下面引用由辛江发表的内容:
* B3 I- h9 G; q; ? H9 j
& {4 [( H4 D$ I# W _[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
9 I1 X4 Y; {. Q+ E+ b2 O + d3 a$ v$ H( N) R5 D. q) ~
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了
1 A3 p. |( U+ }. ?2 L... |
( z- u! M: x% J) u
=========================================
/ |; @) y* k6 m$ p - m( j6 S# c C$ k& i7 V* @
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
4 O3 |" L7 k/ q+ \8 f # [$ h m& A0 n3 Y
出现这样的问题有几点:
& _# o$ c ?. I1 O( V3 m1:线路长度超过设备节点总长.
6 v8 J0 R- r( l" T0 g/ b+ ]
8 e; k, _ V; D, B; K( j) t% @2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
. O D. d! g' M3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
7 J8 d1 b6 u2 _% I- g3 E& _ 6 n8 [7 F) T/ A1 Z8 E# {
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ ; K; E/ |7 L1 B% h0 Y4 {0 ]
|
|