re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...
下面引用由辛江发表的内容: L0 w- q/ U4 T- l
- o# O, w) n9 m$ X
[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 & ?5 }& g3 n# [8 y; X
' N; n! ~6 n- o- L, [7 q" i! ^
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了
: ?! ]0 F; @4 ]2 s1 q0 M... |
}: i& C$ h( t* O1 z+ Z
========================================= / S' A7 |$ y. g5 Y) h0 r( }3 x2 U
' o+ {: Z( z' y: J2 |5 f6 {+ @通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~ 6 T1 y6 d- m, W, h, D
* }' h# O/ d7 e% f# |5 ~* | C1 d: ?
出现这样的问题有几点: 4 t7 l( |+ z* A Z1 s8 k
1:线路长度超过设备节点总长. ! Y: Y# N7 F6 g9 O p& ~! T- \
$ y: z. W1 N$ d4 A' D& z, h2 y2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ 7 E& f: ]0 h( m1 u( @- Q' ?
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 " G' W" j, x4 y4 Q* M ~
# d4 p1 a2 N# d7 g
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~
& A# D# D8 Q! F |
|