[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 . t3 P6 o5 g m) x) D2 D
* a6 c* n+ G$ C. @6 q8 l- U) ^
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 6 R$ X' ?7 ^/ w' ?8 ?: k+ X
... |
% J4 T- i+ p) C8 x B2 |: o& n
========================================= 5 h1 b; `7 V; |1 {0 M1 Q6 y7 \
" v9 y/ `! f, e通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~ * H* ] C6 J( v' ^. @' @
+ a8 H7 q& ?; J$ x出现这样的问题有几点: * L/ V: I% o# ~# L8 O
1:线路长度超过设备节点总长.
0 G2 z' u8 `/ z8 v / v, P& f; \# n# f) C, \
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ 4 i6 H+ ?- _+ f
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
* _/ ]: V0 J) Q1 R* p6 W& l
8 i$ W7 ]- ~3 ?- _% Q4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ 7 L8 N7 y# `* z. D9 ~3 m# d4 @
|
|