re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...
下面引用由辛江发表的内容: " k/ S3 r: v8 F3 Z. L
( J- A- ~: T& i[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 : ]5 ]) z3 {& s1 A @' d* _
+ D( b3 i: \9 j7 R: U7 f
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了
0 ^7 n4 Z( f, I! `0 _0 e' C... |
" T! y' Q3 k8 ]% |* R=========================================
/ p$ S0 R1 j6 o$ M+ D( |, S
. ~2 O% x5 ~) e: e* P通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~ 0 j- y; w, b- L: h; S5 t
6 \ E& u* ^! _. t2 z
出现这样的问题有几点: 0 w- h2 V! @3 f% T/ Q
1:线路长度超过设备节点总长. " v H, E% O8 ~1 k
* \% n, ?5 D7 h
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ % m3 |3 G, y' b4 P" D' s1 Z
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
4 k5 |; r: q4 Q / L4 {/ P$ @( u1 M
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ ) a; [" @8 G3 a- O4 d
|
|