re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...
下面引用由辛江发表的内容:
1 N* L) {8 S3 E' R ) u7 C r8 u2 D( u' q
[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 8 O. q2 b9 [# b& d
$ o3 G; ~1 u2 [6 p% D* i% ?昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了
8 L% c7 g7 l& W m7 N! S J w- e... |
1 ?/ j) m0 O1 {$ W: m========================================= " s! S% B- x0 C
: z7 }% ], [! z$ |
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
, O1 k$ k7 g0 \" @6 l1 x+ _; p ( D, {& n( F& a7 N! b
出现这样的问题有几点: - d7 x$ i2 v9 X4 h+ r8 h; U
1:线路长度超过设备节点总长. * a" P' C# T8 \& `; ~' {9 C
6 S) d ?. t9 q% t2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ # P. Z5 R! [ C3 N7 O, [! ]" o& L- Q
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
9 f: p$ ~4 i6 n3 s3 M + ^, ]: L% V9 z3 U7 ]- y
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~
9 O0 I: S a* s ]$ R i9 e |
|