7 F1 t' Q4 S! G' j[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
' e% v/ s6 L2 v
3 Q. Q; A1 I& g% }2 i2 ]昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 & w" m2 u2 z) r
... |
( p* `2 p& U0 C
========================================= {* Q- c8 V2 E5 B
3 O1 J2 I5 ^5 s$ d% `( }; ]通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~ 6 h. {* l! ?6 F2 W& j8 m
7 T! X7 P+ G. v# ]! ?& f出现这样的问题有几点: ( P% X+ m; G3 U, j% @
1:线路长度超过设备节点总长.
6 K2 `! ?$ E' ?9 c* x- Y: m& v- ]/ C
8 }3 i" Q9 i5 X$ T# f/ u+ D- Z2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
' R1 G8 C# y9 ]* ~& H6 {3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
; F2 e: ~) q% @( K, H' E, s 5 ^( B# d, m; y* b
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ " t; f/ D0 p7 [# f
|
|