下面引用由辛江发表的内容: 0 I, [# I( O# M: n, D- P% l
/ N- P, O J9 O, E/ H
[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 0 W& y8 _1 l: J/ f- b2 l9 {
1 {; |' D3 k* ]0 P# I昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 6 s u+ t) X0 }* n+ [8 }) V3 Y
... |
5 D" |1 ?7 W8 z: H& c=========================================
9 H# ^* W& N9 t7 I * g7 m3 T, Y4 X. _* u& ]% {9 T
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~ : P+ Y7 r& P' ~- L0 h
0 V3 k: L3 @ q0 q出现这样的问题有几点: % L7 `: ?( c3 s% ]3 E
1:线路长度超过设备节点总长. : h" X$ J5 h& X: ~. @* ]+ u
- }& M: J. I7 e4 Q6 P4 V |; d1 _2 m. ?
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
( h( _/ o# k# |* O; \3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 3 u+ E" m" P2 k7 c& i/ t* s
0 C6 U& Y, U8 O5 `2 `6 T
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~
9 A# |- g5 J+ ]; A |
|