下面引用由辛江发表的内容: 6 ~' _- Q+ e1 h. u& a3 t; P
n. ]. U% [. ]% r# j; F9 |
[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 0 C3 a( d: `& ^/ J% t2 [- A1 o" ?6 E% h
5 y$ [( o' |. @. |
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 ! e0 c. `6 z! u% {
... |
, f9 ?7 h1 d8 V7 ^+ b9 R7 }8 l========================================= 4 P+ h6 J. [: d; \6 m4 Z* ~% J
. q, O7 s: }/ m
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
, s3 I# E+ G5 s. G! X' |. s7 t
6 w9 b( ^- l O) c. O7 e( h出现这样的问题有几点:
+ Z8 o* \+ A2 E# s3 F& |9 q1:线路长度超过设备节点总长.
2 L$ F D& m3 ?8 g5 Q
& ?7 h2 @9 j# J2 L2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
& j3 J9 `- E% N @' Q4 O8 g3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 2 U! ]% e9 f/ U+ W% l& e
+ x6 Z9 c8 A$ b8 W" p3 _* l4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~