昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了
' L* V1 r; ~* K/ B1 o3 ^* O... |
5 ]5 |% f1 d! R========================================= : E( w" e" A. }$ e8 j+ e
6 c- C; G, ]5 C& G+ k
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
8 u4 D* x2 k0 M' s1 E) G* u ) G( v* J1 ~9 c: g
出现这样的问题有几点: 7 w I2 R" M) y
1:线路长度超过设备节点总长.
{* D/ L' U- d6 t/ Q; q9 J
T5 r0 F- A4 N+ N2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ ! ^8 V. ^" g2 s2 \ m; a7 H3 O
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
+ B6 k( g( S$ v. `- D0 u. F4 H ' l% D' K- [/ g( s$ V M# N
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~