下面引用由辛江发表的内容:
+ [; U" |; L5 b" F0 n 8 H; R5 p! E/ \2 Y$ |
[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 " R+ z6 v7 }- T4 S
' H7 H5 O* P5 H$ \8 f) r2 \昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 / d G Z8 D R4 D n8 D7 J
... |
1 R& ~) F8 w' c1 G( ~3 d$ j& O
========================================= ) C q4 _- e; o( D
/ f. Q6 F5 B$ Y通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~ ) Y! g3 D4 }$ F" n3 `
- }, N- C# m" A出现这样的问题有几点: ! q1 m; g' t. {
1:线路长度超过设备节点总长. 3 ^ M* {$ \ B: ~6 z3 W( Y
4 U+ e1 Z5 a* b: y& i$ \8 }' n
2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
$ {; A! g0 `7 _/ S+ O- k6 `. L3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 W; F5 l& d" m# g, d0 N. j: [
6 Z% G( N2 l- r. A: @. N4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ 2 W$ K' }% q( q+ Y9 @! W
|
|