[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
' r, n7 g$ h' y' ~
8 ?9 F1 ~! N, _/ h1 ~; \" ~+ m! L昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 , p2 O# L5 \* w' t4 [# T4 P
... |
" m, b: Y2 F) _) n, I2 f6 h
=========================================
, }4 ^; @9 v( \5 W: ` . z3 q* z0 a8 F& o3 R& K" M
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
2 M; f- h: ^& C$ p v6 P : V$ t0 }8 B/ q, n' w
出现这样的问题有几点: ( m" N2 A/ i2 j# B2 g; @4 r6 W" Z
1:线路长度超过设备节点总长.
/ M6 U3 V6 U z, i, U
3 c$ P, I. B9 Y x+ G. a; z8 p2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
l5 p+ V& _7 `. O3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 9 b. t$ C I5 z3 N( ?/ S
! D& T( ^ G! X
4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ . o! y: j% Q2 C
|
|