re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...
下面引用由辛江发表的内容: H. p- T5 T: y( C }
* q- Q" l2 D' R( L[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
6 y* i1 |5 r* M3 f$ O4 a , {: m( \% a$ W9 g. M; q- F' P
昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了 ' C9 q- } P& {$ j6 f
... |
" G# z S+ p$ H
========================================= 8 N' y4 w( ?' b9 d W$ r% e9 C
3 n3 m! O# o7 A. d; _
通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
$ T+ M4 K! [0 ?6 z5 z1 H' Z% v
; e' v' i! j( l出现这样的问题有几点: 5 P5 p% T1 i& m" d& g, ]( d5 W6 m2 a
1:线路长度超过设备节点总长. & {$ Q: a7 ?: O( p; Y# y8 T
) \7 ^7 F+ S" j: |$ F2 w9 U2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ 8 g" p+ ?9 b# |( L1 M+ e* k
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决 2 m) _1 J8 _/ S; y! n
i7 r: J# l# c9 }3 [$ L1 Z4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ & G$ W+ N" \- z. @3 B1 b U$ k0 X
|
|