昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了

安防中学生

Rank: 2

积分
136
QQ
发表于 2006-11-14 18:29:51 | 显示全部楼层

re:学习、那位高手回答

学习、那位高手回答
安防世界
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
QQ
发表于 2006-11-14 22:48:06 | 显示全部楼层

re:你把485换成有源的,就可以了

你把485换成有源的,就可以了
回复

使用道具 举报

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1671
发表于 2006-11-14 23:03:38 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]辛江...

下面引用由辛江发表的内容:
$ p" ?/ C5 X8 y J$ D
) k/ \! I# M- e; o. W [讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。
5 X6 Z" P9 m, D g
' t! v, p4 S1 N昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。/ r' W7 {' h [6 X! A ...

' `2 J/ K$ i8 R K) X( X4 y: ?0 n=========================================
: |/ x% ^- X* b5 Y
* O1 t1 |( s. ?' |. z1 W 通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
6 K2 f1 y$ [' D% L0 d
+ p7 f7 M" E# o+ v( I 出现这样的问题有几点:
8 d- S$ k. y" c/ R, X1:线路长度超过设备节点总长.
* g: F: f) c6 B0 l* q6 {/ f$ T, F5 W8 t2 m" K
9 m) f% B5 j7 o$ d; Q! [' Z2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~
" J H3 S1 F. V4 @ 3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
7 U% I7 p X0 w& H. z9 t3 c
6 ~- D2 g, Y" K; B4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~
% ~6 m1 J& \* d
大胆假设,小心求证~~~~求证后引用!过激言语伤害到您,对不起!属无意,是小脑支配电脑的结果,大脑没有控制小脑~~~~~
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
45
QQ
 楼主| 发表于 2006-11-14 23:56:24 | 显示全部楼层

re:多谢斑竹了。

多谢斑竹了。