下面引用由辛江发表的内容: 1 j" T/ K6 Y0 w. z: ^/ ]
2 {3 Q1 b! r, I2 Y: A+ f' k
[讨论]请教斑竹我在工程中遇到的现象。 + [5 O V1 D- t9 A; W4 Z
, p* X: g( M' U4 Q9 t2 ^! G) \5 a1 G昨天我们的客户报修说有三个带云台的摄像机的云台控制不了。这三个摄像机的控制线是到中心后连在232转485卡上后控制的。到现场后我把这三个摄像机的控制线分别接到232转485卡上云台控制都没有问题。但是三个在一起就不行了。最后没有办法我又加了一个232转485卡把三个控制线分别连在这两个232转485卡上就好了。但是我想不明白为什么以前好用现在就不好用了。现场我看了线,解码器,地址码。都没问题。请教斑竹能帮我解释解释。先谢谢了
" u, H, j4 a9 N) t- }: @' p, M... |
$ v b; n4 J( V: t
=========================================
( Y' j* T3 H3 C/ A% V
; S6 G1 v+ C7 C通过你说的现象,证明短距离上,主机-单个解码器-云台这样的回路没有问题,也就表明传输相关的握手\协议等没有问题~~~~
7 D. q3 y, y- F& V/ ^2 ]
2 j# F- W4 B6 }; B出现这样的问题有几点: ; }' }6 F6 Y: X9 i2 N
1:线路长度超过设备节点总长.
4 e/ k; b) ^0 g+ A7 f
& U5 p) W- ^: G, k! |6 D2:标准485设备连接为"手挽手"方式的链式连接,当然也有支持干状的星型放射或混合接法~~~ " Z" H6 _: g0 n0 L/ f' M$ Z) _& A# z
3:终结电阻应在末端设备上,现在许多解码器内120Ω是直接连在线路上,可以用跳线方式解决
: @" [# ?' k/ z5 O2 {" ]& c
6 z) }- I3 i8 h1 z' T5 A& k1 g7 u4:现在市场上很多RS232/RS485转换设备扇输出能力不足,很难带动多个设备的驳接~~~~ 8 a N. j3 I, D( Y! E0 f8 O. Q
|
|