中国安防论坛

 找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: jiangzhiquan21

监控干扰

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
23
QQ
发表于 2006-11-15 07:10:04 | 显示全部楼层

re:三条白条缓慢移动属于电源问题,更换电源或...

三条白条缓慢移动属于电源问题,更换电源或是单个供电应该可以解决问题,不过也要检查一下接头是否接的牢靠
3 a5 @' l2 J3 q4 H4 a# V$ G
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
58
QQ
发表于 2006-11-18 00:12:57 | 显示全部楼层

re:楼上说的对是电源问题

楼上说的对是电源问题
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
QQ
发表于 2006-11-25 01:41:08 | 显示全部楼层

re:应该是电源问题,我建议你换掉电源

应该是电源问题,我建议你换掉电源
海纳百川有容乃大,壁立千仞无欲则刚
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
64
发表于 2006-12-25 18:02:01 | 显示全部楼层

re:不好意思 问一下什么是"一线通"监控系...

不好意思 问一下什么是"一线通"监控系统
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
147
QQ
发表于 2006-12-26 19:07:41 | 显示全部楼层

re:“一线通”就是将各个监控点的监控信号用调...

“一线通”就是将各个监控点的监控信号用调制器调到一根同轴电缆上,实现监控信号的传输,也叫宽频共缆监控。
网址:www.bjhxkt.com 电话:010-82566461
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
147
QQ
发表于 2006-12-26 19:12:04 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]ji...

下面引用由jiangzhiquan21发表的内容:
% `, `- i9 Z$ q
# c9 c# }: m9 d- B5 _0 _我现在一个工厂做了一个“一线通”的监控系统,有二个图象有干扰。就是说图象上有二条白杠移动,不管怎么换设备,都还是一样的。有谁知道怎么回事,请留言。
( Y& T6 ]" G8 N; Z% ~7 `, ~ 先谢了。

- C7 a" Q' I2 H- g" q5 d! B% T 有一条白杠是50HZ的工频干扰,两条应该是100HZ的工频干扰,属于接地问题,检查下两端电源是否都有接地,且不是同一个地,如果这样将一端的地悬空应该可以解决
/ M8 t: A; G$ E4 |0 z8 m8 L
网址:www.bjhxkt.com 电话:010-82566461