中国安防论坛

 找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: jiangzhiquan21

监控干扰

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
23
QQ
发表于 2006-11-15 07:10:04 | 显示全部楼层

re:三条白条缓慢移动属于电源问题,更换电源或...

三条白条缓慢移动属于电源问题,更换电源或是单个供电应该可以解决问题,不过也要检查一下接头是否接的牢靠
4 J+ G. ^8 j" A: L: B
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
58
QQ
发表于 2006-11-18 00:12:57 | 显示全部楼层

re:楼上说的对是电源问题

楼上说的对是电源问题
回复

使用道具 举报

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
312
QQ
发表于 2006-11-25 01:41:08 | 显示全部楼层

re:应该是电源问题,我建议你换掉电源

应该是电源问题,我建议你换掉电源
海纳百川有容乃大,壁立千仞无欲则刚
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
64
发表于 2006-12-25 18:02:01 | 显示全部楼层

re:不好意思 问一下什么是"一线通"监控系...

不好意思 问一下什么是"一线通"监控系统
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
147
QQ
发表于 2006-12-26 19:07:41 | 显示全部楼层

re:“一线通”就是将各个监控点的监控信号用调...

“一线通”就是将各个监控点的监控信号用调制器调到一根同轴电缆上,实现监控信号的传输,也叫宽频共缆监控。
网址:www.bjhxkt.com 电话:010-82566461
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
147
QQ
发表于 2006-12-26 19:12:04 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]ji...

下面引用由jiangzhiquan21发表的内容:
& m* J9 I2 h% l7 e
$ z: [' H% {! `2 G8 c/ B 我现在一个工厂做了一个“一线通”的监控系统,有二个图象有干扰。就是说图象上有二条白杠移动,不管怎么换设备,都还是一样的。有谁知道怎么回事,请留言。
" ~. \8 ?9 Q/ d0 l$ @! p0 }6 _ 先谢了。

2 b3 M; Y) X3 e1 o! G% f有一条白杠是50HZ的工频干扰,两条应该是100HZ的工频干扰,属于接地问题,检查下两端电源是否都有接地,且不是同一个地,如果这样将一端的地悬空应该可以解决
, ?) J0 m# H/ U$ r: E( E" P3 ^
网址:www.bjhxkt.com 电话:010-82566461
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-1-22 15:05 , Processed in 0.053570 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表