最近小弟接了个单是电子加工厂 具体问题如下:
# `! C M& D: D; a8 Z, `. K& A1-大门保安室安装一台枪机加定焦6MM镜头,看车牌和大门情况,离主机800米,用-5/128编的线,走PVC管道
: m" Y: W# ]2 V D/ d& `( T/ n2-进工厂大门后有50米*150米平方的空地 用2台红外一体机去看 (客户不用云台,老坏)离主机600米, 用-5/128编的线
A- {1 h0 r- G6 z, U: }3-工厂3面外墙 150米墙用枪机加定焦25MM镜头 120米墙用枪机加定焦镜头25MM 100米墙用枪机加定焦16MM镜头 离主机400米,用-3/96编的线
2 y) e$ X8 @4 P, s1 F; N: F 4-生产车间3层用12台枪机加电动3可变6MM*36MM镜头看(每层4个要看生产细节 不用云台,怕坏) 每层高4米长120米*宽25米 离主机800米,用-5/128编的线,走PVC管道
3 W$ U1 F; _" T% q3 i 5-宿舍楼用8台枪机加定焦25MM镜头 看8条通道100米,离主机300米,用-3/96编的线
5 F( j! A- i" _( B P' @6-主机用2台海康嵌入式
请教问题是: 要在大门保安室加个监视器看工厂3面外墙 工厂大门 宿舍楼 最远距离有1000米 应该怎么做 用什么设备 (我的想法是在大门保安室用电脑和路由器来看海康主机,但1000的网线能传吗?有别的好的方法吗 ?)
工厂大门50米*150米平方的空地 用什么机子加什么镜头看啊 晚上要看,整个工程只能分配2台机给这里
生产车间12台枪机加电动3可变6MM*36MM镜头,有其他方案吗 用一体机行吗 两者有什么区别 效果和价格方面
感谢了


5 l3 R% X# f+ o9 E) t. o u2 U
深圳凯生安防 专做小单 ks.af@163.com

安防中学生

Rank: 2

积分
179
QQ
 楼主| 发表于 2006-11-1 22:11:18 | 显示全部楼层

re:自己顶一下 大家来帮助啊

自己顶一下 大家来帮助啊
深圳凯生安防 专做小单 ks.af@163.com
回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-2 01:47:06 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]客机...

下面引用由客机发表的内容:
7 A; H* v. _! _; R; r# T' W
5 a4 u5 b( R$ S t% Z/ H3 R0 ` 最近小弟接了个单是电子加工厂 具体问题如下:
0 ~7 p8 _' {1 O+ A 1-大门保安室安装一台枪机加定焦6MM镜头,看车牌和大门情况,离主机800米,用-5/128编的线,走PVC管道
; P' s& ^+ X1 U8 ~, @6 ^2-进工厂大门后有50米*150米...

3 T1 s5 W" P: q4 r% \1 {
8 @+ w I9 z5 E% L以下纯为个人意见:
$ c% l7 y+ v$ v+ u3 s" m6 h7 j
- h0 f1 t1 Q# l' H) Z. w$ B1、个人认为1km以上最好还是用光缆,现在光端机、光缆并没有想象那样贵,而且光缆敷设后一劳永逸,即使将来系统结构改变也没有关系;如果你不用光缆的话,建议使用同轴加放大器结构,这方面你可以咨询EIE先生;共缆当然可以考虑,但是如果不是整个系统而仅仅是这三个摄象机的话,你需要比较一下成本;
. A1 ^% e" J( y; V; N
7 |9 q# i2 `$ s. j: f3 G$ ^ 2、50*150米空地建议使用一个或两个球机,快球或匀速球都可以,最好带预制位,也可以考虑一个球加一个固定的头,看你的档次和要求了,2个固定头很难监视这个范围,即使能够照看到,距离远的地方目标会变得很小而无法辨认;关于目标监视和镜头选择,论坛有很多帖子,初学者园地中也有估算公式,你自己看一下就明白了。
, d# @- S/ r( L( B& N$ k1 x0 w
& s. b3 S$ A0 S/ O 3、固定摄象机加变焦镜头不可取,除非你固定到某个焦距不再动,否则想PTZ那样控制时,你会发现拉到最近时的图象并不是你所需要的。从设备上讲用一体机当然可以,监视范围足够,但需要考虑的是现场环境是否需要档次和性能较强的摄象机,这时一体机的性能就不如枪机了。至于区别,你可以参考一下我写过的一体机和PTZ组合的比较,里面的对比比较详细,各有优势,各有特点。
# f" O% s! G; ]: E. W" Y
! h& F" P2 c3 K: v; }9 H 我一直不理解你为什么不使用云台(包括球型云台、球机),云台爱坏的结论是不对的,否则城市监控、高速等云台岂不都是白用了。
4 t. G, O8 H' ?
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
35
QQ
发表于 2006-11-2 03:24:40 | 显示全部楼层

re:于洪大哥说的有理!顶起!!

于洪大哥说的有理!顶起!!
向大家学习!
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
179
QQ
 楼主| 发表于 2006-11-2 04:30:37 | 显示全部楼层

re:谢谢洪大哥 我再看下方案怎么改...

谢谢洪大哥 我再看下方案怎么改 做完工后再向大家汇报
深圳凯生安防 专做小单 ks.af@163.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
139
发表于 2006-11-2 06:04:05 | 显示全部楼层

re:看了楼主的介绍,觉得你这个项目用共缆传输...

看了楼主的介绍,觉得你这个项目用共缆传输比较经济,共缆传输适合用在300-3000米以内的监控项目,3公里以外考虑用光端机。
- X7 O6 H# p& I( E1、施工方便:
1 e: r: C! F4 ]9 n因为是共缆传输,20个摄像机的视频信号、控制信号、音频信号、报警信号都可以在同一根射频(sywv)线缆中传输,施工相当简单,日后的检修也方便,整个项目也不会有几根线。
9 w0 B1 ]* e& v% n" U: R: n3 B 2、成本低
6 d% [. X4 z. W 超过300米的项目,用共缆就会降低成本,我来给大家做个数学题,如果300米的摄像机,用300米SYV75-5的视频线,国标线的价格在2元/米以上,300米线的价格就是600块,而传输300米用射频电缆(SYWV75-5)传输,SYWV75-5线缆的价格在0.7元/米,300米线的价格是210块,加上所用的共缆设备,一个摄像机的传输和接收设备不会超过400块,显而易见,在300米时用共缆传输正好扯平,距离越远共缆传输性价比越高,大家都会计算。有人会说SYWV75-5的线不能做主干线,主干我们可以用SYWV75-7的来传输,SYWV75-7的线缆价格在1.8元/米左右,线材虽然贵了,但是这一根线是可以传输20个个摄像机的视频信号、控制信号、音频信号、报警信号,成本还是低了。
6 a' C u/ V f$ C5 e% N. G 3、系统扩充方便
! f N# z8 ^% K% [5 R& X 如果后期需要加设备,根本不需要重新拉线到监控室,只需在这附近的射频线缆上加个插入器(每个6快钱),就可以直接向前延伸。
8 r4 ]# g! H6 T6 N& O6 U 楼上有人说用光端机,光端机的价格也不便宜啊,一个单路的数字视频光端机都在1000块以上,更不要说带反向数据的了,再说光纤也不便宜啊,最主要的是光端机的施工对工人的要求教高,不象共缆,只要会做有线电视的接头,就可以做共缆,呵呵。
* ~( \# C8 m$ p+ w# y 至于稳定性,郑州市的道路监控80%都是用共缆系统做的,从图像效果到稳定性都是经过专家认可的,有兴趣的朋友来郑州我可以带大家参观一下。
如果楼主方便,把你的工程要求给我,我来给你做个配置,省不省钱你自己比较。
河南省共缆传输、双绞线传输器、数字光端机设备供应商 郑州诺华智能科技有限公司 电话:0371-63616368 13323831330 网址:www.novatec.cn 邮件:novatec@tom.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
139
发表于 2006-11-2 16:39:28 | 显示全部楼层

re:我答非所问楼主的问题了吗?我只不过是详细...

我答非所问楼主的问题了吗?我只不过是详细的分析了一下共缆的优势而已,觉得共缆更适合楼主的项目,成本也更低,我说错了?哪错了请版主指出来,况且我又不是共缆的厂家,没有必要为他们做广告。之所以没有回答楼主的其他问题是因为我是做监控传输设备的,对摄像机的选型我也不太懂,所以就没有回答楼主的其他问题。
河南省共缆传输、双绞线传输器、数字光端机设备供应商 郑州诺华智能科技有限公司 电话:0371-63616368 13323831330 网址:www.novatec.cn 邮件:novatec@tom.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
发表于 2006-11-3 06:22:33 | 显示全部楼层

re:楼主~~~~~~~~800米居然敢用75...

楼主~~~~~~~~800米居然敢用75-5?这个距离我觉得用75-9有保障.我最远做过900米的,用双绞线,和强电混在一起走(380V),效果居然可以.没有干扰.
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
179
QQ
 楼主| 发表于 2006-11-3 20:12:59 | 显示全部楼层

re:10楼的谢了 经验

10楼的谢了 经验
深圳凯生安防 专做小单 ks.af@163.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
发表于 2006-11-4 06:13:25 | 显示全部楼层

re:我做的双绞线项目都是室外的临时项目,持续...

我做的双绞线项目都是室外的临时项目,持续1个多月的时间.
, }' }( b* G+ U. U/ G& e7 }$ a 优点是布线方便,抗干扰强(这是切身体验!),省线
7 G$ B S' w- n 缺点是双绞传输器容易坏,远距离图像彩色偏淡
! g5 P- N$ R/ X& \( Y; [ 注意的是,双绞线要用好的.现在有钱也不一定能买到真材实料的东西,假货满天飞,什么世道!