最近小弟接了个单是电子加工厂 具体问题如下:
6 f; i; _% B1 P0 S! ~. @ 1-大门保安室安装一台枪机加定焦6MM镜头,看车牌和大门情况,离主机800米,用-5/128编的线,走PVC管道
+ M7 H/ I. m& p) s% z& T$ p/ O8 p# _1 ^2-进工厂大门后有50米*150米平方的空地 用2台红外一体机去看 (客户不用云台,老坏)离主机600米, 用-5/128编的线
" d E4 o) c f. P7 I% l7 q 3-工厂3面外墙 150米墙用枪机加定焦25MM镜头 120米墙用枪机加定焦镜头25MM 100米墙用枪机加定焦16MM镜头 离主机400米,用-3/96编的线
. s) }7 Z; n w9 j 4-生产车间3层用12台枪机加电动3可变6MM*36MM镜头看(每层4个要看生产细节 不用云台,怕坏) 每层高4米长120米*宽25米 离主机800米,用-5/128编的线,走PVC管道
$ P' ?, P8 U% O( u# v5-宿舍楼用8台枪机加定焦25MM镜头 看8条通道100米,离主机300米,用-3/96编的线
! _) j% d) }; a2 M1 O) M 6-主机用2台海康嵌入式
请教问题是: 要在大门保安室加个监视器看工厂3面外墙 工厂大门 宿舍楼 最远距离有1000米 应该怎么做 用什么设备 (我的想法是在大门保安室用电脑和路由器来看海康主机,但1000的网线能传吗?有别的好的方法吗 ?)
工厂大门50米*150米平方的空地 用什么机子加什么镜头看啊 晚上要看,整个工程只能分配2台机给这里
生产车间12台枪机加电动3可变6MM*36MM镜头,有其他方案吗 用一体机行吗 两者有什么区别 效果和价格方面
感谢了


+ w, g! C& X6 H% }( V
深圳凯生安防 专做小单 ks.af@163.com

安防中学生

Rank: 2

积分
179
QQ
 楼主| 发表于 2006-11-1 22:11:18 | 显示全部楼层

re:自己顶一下 大家来帮助啊

自己顶一下 大家来帮助啊
深圳凯生安防 专做小单 ks.af@163.com
回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-2 01:47:06 | 显示全部楼层

re:[QUOTE][b]下面引用由[u]客机...

下面引用由客机发表的内容:
( C/ w# S2 J8 o" L: g' s. \7 r
$ x5 ?$ J! _9 [- J8 e$ N1 p 最近小弟接了个单是电子加工厂 具体问题如下:
5 M9 `! I: u3 F 1-大门保安室安装一台枪机加定焦6MM镜头,看车牌和大门情况,离主机800米,用-5/128编的线,走PVC管道
3 R3 D+ o+ p- [* S# U 2-进工厂大门后有50米*150米...

& M' S" {* w+ ~* ]1 X/ S
. t& y2 D6 ?8 S$ Z! r以下纯为个人意见:
- H& F; |. J$ r2 o/ T+ I
- ]8 u3 a: a$ R# E! i! u1、个人认为1km以上最好还是用光缆,现在光端机、光缆并没有想象那样贵,而且光缆敷设后一劳永逸,即使将来系统结构改变也没有关系;如果你不用光缆的话,建议使用同轴加放大器结构,这方面你可以咨询EIE先生;共缆当然可以考虑,但是如果不是整个系统而仅仅是这三个摄象机的话,你需要比较一下成本;
$ s O- D! x& o7 t3 `3 q3 Y4 Y" o
% ^0 l0 Y5 s6 f' R: `5 j 2、50*150米空地建议使用一个或两个球机,快球或匀速球都可以,最好带预制位,也可以考虑一个球加一个固定的头,看你的档次和要求了,2个固定头很难监视这个范围,即使能够照看到,距离远的地方目标会变得很小而无法辨认;关于目标监视和镜头选择,论坛有很多帖子,初学者园地中也有估算公式,你自己看一下就明白了。
" T& x4 d: ^' @
6 K% p& O4 h( ~3 i+ O5 t0 c" G 3、固定摄象机加变焦镜头不可取,除非你固定到某个焦距不再动,否则想PTZ那样控制时,你会发现拉到最近时的图象并不是你所需要的。从设备上讲用一体机当然可以,监视范围足够,但需要考虑的是现场环境是否需要档次和性能较强的摄象机,这时一体机的性能就不如枪机了。至于区别,你可以参考一下我写过的一体机和PTZ组合的比较,里面的对比比较详细,各有优势,各有特点。
4 {1 I* Z o$ _
- V$ n: M% j6 P2 o: R我一直不理解你为什么不使用云台(包括球型云台、球机),云台爱坏的结论是不对的,否则城市监控、高速等云台岂不都是白用了。
2 N3 G2 ~8 F& o: {
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
35
QQ
发表于 2006-11-2 03:24:40 | 显示全部楼层

re:于洪大哥说的有理!顶起!!

于洪大哥说的有理!顶起!!
向大家学习!
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
179
QQ
 楼主| 发表于 2006-11-2 04:30:37 | 显示全部楼层

re:谢谢洪大哥 我再看下方案怎么改...

谢谢洪大哥 我再看下方案怎么改 做完工后再向大家汇报
深圳凯生安防 专做小单 ks.af@163.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
139
发表于 2006-11-2 06:04:05 | 显示全部楼层

re:看了楼主的介绍,觉得你这个项目用共缆传输...

看了楼主的介绍,觉得你这个项目用共缆传输比较经济,共缆传输适合用在300-3000米以内的监控项目,3公里以外考虑用光端机。
% L7 y# @8 u4 p5 S- Y2 j2 \1、施工方便:
2 v: _- i, p/ R- d3 N7 a' X 因为是共缆传输,20个摄像机的视频信号、控制信号、音频信号、报警信号都可以在同一根射频(sywv)线缆中传输,施工相当简单,日后的检修也方便,整个项目也不会有几根线。
1 e4 E) |" T- u" u 2、成本低
" V. z# f' r# [4 ]7 S$ g+ h: O# s6 N超过300米的项目,用共缆就会降低成本,我来给大家做个数学题,如果300米的摄像机,用300米SYV75-5的视频线,国标线的价格在2元/米以上,300米线的价格就是600块,而传输300米用射频电缆(SYWV75-5)传输,SYWV75-5线缆的价格在0.7元/米,300米线的价格是210块,加上所用的共缆设备,一个摄像机的传输和接收设备不会超过400块,显而易见,在300米时用共缆传输正好扯平,距离越远共缆传输性价比越高,大家都会计算。有人会说SYWV75-5的线不能做主干线,主干我们可以用SYWV75-7的来传输,SYWV75-7的线缆价格在1.8元/米左右,线材虽然贵了,但是这一根线是可以传输20个个摄像机的视频信号、控制信号、音频信号、报警信号,成本还是低了。
6 D1 m4 N' W1 T5 A0 V+ m) k& ?9 f 3、系统扩充方便
5 R- ]6 r7 E& N5 d7 f5 W如果后期需要加设备,根本不需要重新拉线到监控室,只需在这附近的射频线缆上加个插入器(每个6快钱),就可以直接向前延伸。
0 M6 i7 d: e8 m* t( N- {1 o楼上有人说用光端机,光端机的价格也不便宜啊,一个单路的数字视频光端机都在1000块以上,更不要说带反向数据的了,再说光纤也不便宜啊,最主要的是光端机的施工对工人的要求教高,不象共缆,只要会做有线电视的接头,就可以做共缆,呵呵。
9 z3 q( D0 o2 x' S* w$ y至于稳定性,郑州市的道路监控80%都是用共缆系统做的,从图像效果到稳定性都是经过专家认可的,有兴趣的朋友来郑州我可以带大家参观一下。
如果楼主方便,把你的工程要求给我,我来给你做个配置,省不省钱你自己比较。
河南省共缆传输、双绞线传输器、数字光端机设备供应商 郑州诺华智能科技有限公司 电话:0371-63616368 13323831330 网址:www.novatec.cn 邮件:novatec@tom.com
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
139
发表于 2006-11-2 16:39:28 | 显示全部楼层

re:我答非所问楼主的问题了吗?我只不过是详细...

我答非所问楼主的问题了吗?我只不过是详细的分析了一下共缆的优势而已,觉得共缆更适合楼主的项目,成本也更低,我说错了?哪错了请版主指出来,况且我又不是共缆的厂家,没有必要为他们做广告。之所以没有回答楼主的其他问题是因为我是做监控传输设备的,对摄像机的选型我也不太懂,所以就没有回答楼主的其他问题。
河南省共缆传输、双绞线传输器、数字光端机设备供应商 郑州诺华智能科技有限公司 电话:0371-63616368 13323831330 网址:www.novatec.cn 邮件:novatec@tom.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
发表于 2006-11-3 06:22:33 | 显示全部楼层

re:楼主~~~~~~~~800米居然敢用75...

楼主~~~~~~~~800米居然敢用75-5?这个距离我觉得用75-9有保障.我最远做过900米的,用双绞线,和强电混在一起走(380V),效果居然可以.没有干扰.
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
179
QQ
 楼主| 发表于 2006-11-3 20:12:59 | 显示全部楼层

re:10楼的谢了 经验

10楼的谢了 经验
深圳凯生安防 专做小单 ks.af@163.com
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
9
发表于 2006-11-4 06:13:25 | 显示全部楼层

re:我做的双绞线项目都是室外的临时项目,持续...

我做的双绞线项目都是室外的临时项目,持续1个多月的时间.
9 s- s% W5 b8 A; @' O* t* ~优点是布线方便,抗干扰强(这是切身体验!),省线
: \3 P/ s3 {6 r/ q% h缺点是双绞传输器容易坏,远距离图像彩色偏淡
% z% R" k& T% q$ f 注意的是,双绞线要用好的.现在有钱也不一定能买到真材实料的东西,假货满天飞,什么世道!