云台控制故障分析与处理方法

" Q5 U0 L; R* w7 t1 d5 C& p. \ 在有使用云台、解码器的场合,有时可能会出现无法对前端设备进行控制。下面就提出碰到这种问题的解决方向。
, c2 V! B4 P/ ?7 `' Q1 x3 C7 V2 v1.机房测试。
在所有设备安装前,都应该进行测试。这样在碰到故障时能够很快的找到故障原因,解决故障。解码器与控制设备之间的连线是RS-485控制线,矩阵、控制键盘有RS-485接口,可将控制设备的485+(A)、485-(B)与被控设备的相连(但有些控制设备(比如数字硬盘录像机)输出的是232控制信号,在与被控设备相连时,需要用到RS232-RS485码转换器)。将被控设备的地址码、波特率、协议跟控制主机的地址码、协议、波特率设成一致。地址码、协议、波特率中任何一个不对,都会导致对解码器的无法控制。将设备逐个调试后进行安装。
; f9 ^/ p. V) m6 b+ d/ B s2.安装调试。
按照解码器、云台说明书将其连接好。通上电源、接好控制线。控制线路过长、解码器数量过多都有可能导致无法对云台进行控制。由于机房测试已经确认设备没有问题,当出现不能控制时,可按照:1、电源未正常供入,2、控制线接反或线路有有短路或开路,
/ g; ]5 ]" J+ V: }4 H
8 D: R3 [* Q2 i$ y+ q9 t, [$ |3.地址码有重码,
/ A; K; Z ?& S B4 [) Z
! A* g' y1 U% i 4.控制信号传输距离过长。
( E7 e$ e0 X& m. k7 R: Q
+ q7 A( \1 l0 c 下面就这种情况的确认与排除方法概述一下:
4 J2 s6 J5 |2 Z T+ h8 ]0 K
7 S) D& W# M" t0 ^) e, R: K1)电源未接入:大部分云台摄像机电源都是从解码器上取得,确认有无电源接入,看相对应摄像机有无图像即可;
7 O8 a' s5 X3 A
2 t& F$ p6 o& ?# N 2)控制线路开路或短路:参照上部分测试视频线方法进行测试;
$ @2 Y x2 N3 j# W4 t+ u) _) C
9 d2 O- z4 H) A2 p 3)地址码有重码:将地址码重新拔码,再试;
# M& l/ i% p y2 Q; ]# k; w5 R$ p8 ?控制信号传输距离过长或信号过弱:485控制信号的无中继传输距离为1200米,超过1200米将会导致控制信号过弱无法驱动解码器的问题。可考虑增加信号中继放大器。如果是被控设备数量过多,可采用485HUB进行传输。
- f3 e: `* e' f1 r& o2 i
5 T! u# \! m( _5 t: S 云台故障主要出现一个工程的安装初期和工程维护中,其出现问题原因很多,但只要采用循序渐进的故障排除方法,是很容易解决的.下面就介绍一下云台故障的处理方法.
* Q2 A. v L$ l. I+ l4 H
3 b2 C7 K- s0 D1.码转灯不闪。
对监控控制了解的都知道,在用硬盘录像机控制云台时,通常是通过串口来控制的。但通常硬盘录像机的串口(即COM口)传出的是232信号。于是就在串口后接一个将232信号转为485信号的码转换器,来增强信号的传输距离,抗干扰能力以及增强其编码功能。而一般的码转上厂家都会在其上面增加一个码转的工作指示灯,在有信号进行传输时,工作指示灯就会不停地闪动。灯不闪,主要是没有控制信号传入码转。这个问题经常是由于软件的设置问题,将软件的云台控制端口设置成接码转的串口,如果码转灯还是不闪,则换一个串口试一下,如还不行,则可能是码转损坏,换码转。
' |! X0 R( H% ~6 X5 l" Q N
0 A: |, K2 N6 m) I0 h1 [2.无法控制解码器。
首先检查解码器的供电是否正常,是否能够正常自检。然后必顺确认控制信号有没有传入解码器,通常解码器都有一个通讯灯,当有控制信号传入解码器时,其指示灯会闪,如果在控制时指示灯没有动作,则看前控制端的码转是否拔到了输出信号为485信号和控制信号传输线路有没有问题,再检查控制线的A和B有没有接错,当所有硬件问题排除时,检查主机设置与解码器的拔码开关是否正确。主要从控制协议、地址码和波特率这几方面来检查。当解码器与主机通讯没有问题时,主机控制解码器时,继电器式解码器里面会有“滴答”的响声。
; L: i1 d# X* z
7 h8 C5 x4 n8 K, @" }3.云台全部无法使用或部分功能无法实现。
如果云台的功能全部不能使用时,大部分是云台损坏或者是云台与解码器的接线接错(主要是COM公共端)。将云台连线对照解码器说明书一一连接正确,如果还是不能控制,则用万用表量解码器公共端与功能端对应控制时有没有电压变化,如果有,则证明云台有问题,如果没有,则说明解码器的输出端口有问题,更换解码器。云台部分功能无法实现时,先检查云台的那部分功能是否物理性损坏。如一个台不能向上,我们就可以将向上的连线和公共端接入一个云台的电压AC24V云台就接一个AC24V电压,AC220V云台就接一个AC200V电压,如果能够正常向上,则证明云台没有问题,是解码器问题。解码器问题除了解码器物理性损坏外就是控制协议的不匹配。对于后者,可以找厂家联系,提供匹配正常的协议。
! s' U8 I9 ]3 J+ ^! _4 ~ w) S
3 z5 c; x" r( O. N云台故障除了上述问题外,还有一些比较容易出现的故障,比如云台有时正常有时不正常,这种大部分云台的安装不正确(如正装的安成了吊装的),导致云台工作不正常,长期下去可能导致云台损坏。另外一个就是干扰问题了,其经常的出象就是云一直向左或一直向右,不停,或都没有控制时云台会自行旋转,这都是由于传输信号的衰减和干扰。
) C* {$ }9 c5 t1 N
+ h) j- c6 \9 [4 h: U
( u9 D y. K$ {/ z( b
+ L9 i/ `9 I# V9 r( `0 S2 D
3 S3 L! S' M. g
- l0 G7 [9 ]1 H2 \. H( ?$ w希望各位大侠指正
给女儿讲小时候经常挨饿的事,听完后,女儿两眼含泪,十分同情地问:   “哦,爸爸,你是因为没饭吃才来我们家的吗?”

安防传说人物

前端设备

Rank: 8Rank: 8

积分
3112
QQ
发表于 2006-10-1 00:34:47 | 显示全部楼层

re:值得一看

值得一看
有事请联系
QQ:241279
电话:13554977112
网站:
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-12-20 02:26 , Processed in 0.060919 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表