云台控制故障分析与处理方法
. i) H. _: M6 }8 R' k在有使用云台、解码器的场合,有时可能会出现无法对前端设备进行控制。下面就提出碰到这种问题的解决方向。 ' k6 K, a6 p5 l& e Y6 V) j
1.机房测试。 在所有设备安装前,都应该进行测试。这样在碰到故障时能够很快的找到故障原因,解决故障。解码器与控制设备之间的连线是RS-485控制线,矩阵、控制键盘有RS-485接口,可将控制设备的485+(A)、485-(B)与被控设备的相连(但有些控制设备(比如数字硬盘录像机)输出的是232控制信号,在与被控设备相连时,需要用到RS232-RS485码转换器)。将被控设备的地址码、波特率、协议跟控制主机的地址码、协议、波特率设成一致。地址码、协议、波特率中任何一个不对,都会导致对解码器的无法控制。将设备逐个调试后进行安装。 z' D: {+ M% f8 l* o. y1 o# `
2.安装调试。 按照解码器、云台说明书将其连接好。通上电源、接好控制线。控制线路过长、解码器数量过多都有可能导致无法对云台进行控制。由于机房测试已经确认设备没有问题,当出现不能控制时,可按照:1、电源未正常供入,2、控制线接反或线路有有短路或开路, " s- @3 S- N. `* b4 {6 P3 C3 r
7 ~7 p% u7 g" t$ x
3.地址码有重码, # h6 R4 q) m+ l" c6 D% K/ m
- z, N) Z* K; L( Y8 Q0 A4.控制信号传输距离过长。 * B' Q& l" W& c) S- [
: c* n! Z* ~2 g( r- z下面就这种情况的确认与排除方法概述一下: ( h+ c7 P% d* J. e; U$ ]
5 ]# \" _+ v2 C. f% W# W+ p1)电源未接入:大部分云台摄像机电源都是从解码器上取得,确认有无电源接入,看相对应摄像机有无图像即可;
/ J. t3 r6 X2 ]1 S: M , g2 ~. m w4 D. z+ o" k9 ]
2)控制线路开路或短路:参照上部分测试视频线方法进行测试;
\* [. H/ J# i7 V
" B6 F+ H) b) E2 A) M8 r" l* B3)地址码有重码:将地址码重新拔码,再试;
2 b1 K) ^' i) C5 O控制信号传输距离过长或信号过弱:485控制信号的无中继传输距离为1200米,超过1200米将会导致控制信号过弱无法驱动解码器的问题。可考虑增加信号中继放大器。如果是被控设备数量过多,可采用485HUB进行传输。 . i4 I! ~& h0 p$ J; `% n0 f2 _! _
3 e" o2 {5 V K1 g. g$ n云台故障主要出现一个工程的安装初期和工程维护中,其出现问题原因很多,但只要采用循序渐进的故障排除方法,是很容易解决的.下面就介绍一下云台故障的处理方法.
. c( u$ ~( @( F+ |& Z% r" |. S0 G& ]. f ) g% y* k3 }2 U2 @. [
1.码转灯不闪。 对监控控制了解的都知道,在用硬盘录像机控制云台时,通常是通过串口来控制的。但通常硬盘录像机的串口(即COM口)传出的是232信号。于是就在串口后接一个将232信号转为485信号的码转换器,来增强信号的传输距离,抗干扰能力以及增强其编码功能。而一般的码转上厂家都会在其上面增加一个码转的工作指示灯,在有信号进行传输时,工作指示灯就会不停地闪动。灯不闪,主要是没有控制信号传入码转。这个问题经常是由于软件的设置问题,将软件的云台控制端口设置成接码转的串口,如果码转灯还是不闪,则换一个串口试一下,如还不行,则可能是码转损坏,换码转。 1 R5 U) `9 D3 j# K! f$ S
% N- K6 A. S7 x# r6 r* F
2.无法控制解码器。 首先检查解码器的供电是否正常,是否能够正常自检。然后必顺确认控制信号有没有传入解码器,通常解码器都有一个通讯灯,当有控制信号传入解码器时,其指示灯会闪,如果在控制时指示灯没有动作,则看前控制端的码转是否拔到了输出信号为485信号和控制信号传输线路有没有问题,再检查控制线的A和B有没有接错,当所有硬件问题排除时,检查主机设置与解码器的拔码开关是否正确。主要从控制协议、地址码和波特率这几方面来检查。当解码器与主机通讯没有问题时,主机控制解码器时,继电器式解码器里面会有“滴答”的响声。
% S$ Z! L! U) _- Q! `! V; M * ~9 p4 W+ E1 S# U- O" {4 _
3.云台全部无法使用或部分功能无法实现。 如果云台的功能全部不能使用时,大部分是云台损坏或者是云台与解码器的接线接错(主要是COM公共端)。将云台连线对照解码器说明书一一连接正确,如果还是不能控制,则用万用表量解码器公共端与功能端对应控制时有没有电压变化,如果有,则证明云台有问题,如果没有,则说明解码器的输出端口有问题,更换解码器。云台部分功能无法实现时,先检查云台的那部分功能是否物理性损坏。如一个台不能向上,我们就可以将向上的连线和公共端接入一个云台的电压AC24V云台就接一个AC24V电压,AC220V云台就接一个AC200V电压,如果能够正常向上,则证明云台没有问题,是解码器问题。解码器问题除了解码器物理性损坏外就是控制协议的不匹配。对于后者,可以找厂家联系,提供匹配正常的协议。 ; M' A" t! }; v! l* \2 t
+ L* k. i5 m. p5 C0 n, W L
云台故障除了上述问题外,还有一些比较容易出现的故障,比如云台有时正常有时不正常,这种大部分云台的安装不正确(如正装的安成了吊装的),导致云台工作不正常,长期下去可能导致云台损坏。另外一个就是干扰问题了,其经常的出象就是云一直向左或一直向右,不停,或都没有控制时云台会自行旋转,这都是由于传输信号的衰减和干扰。 ! I3 X# z; r' {
& c( u- b2 N: m% _: H* s
7 @4 i8 `* T) v5 { : s4 c' P9 _9 R/ S; S
9 `9 N6 |6 t# D. |* x
* D+ V& \; ~: s8 J2 A9 A0 @' ]
希望各位大侠指正 |
|