中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2252|回复: 5

有谁知道门禁控制器能否采用星型连接

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
26
QQ
发表于 2006-6-14 04:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有没有知道门禁系统控制器能不能采用星型连接,它与总线方式有什么区别,什么时候用星型,什么时候用总线方式

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
35
发表于 2006-6-14 10:01:21 | 显示全部楼层

有谁知道门禁控制器能否采用星型连接

请教设备厂家。如果距离不远,数量不多,485的,接吧,随便。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
23
QQ
发表于 2006-6-14 17:34:14 | 显示全部楼层

有谁知道门禁控制器能否采用星型连接

485最好用总线型的,星型就可能产生回波干扰。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
46
QQ
发表于 2006-6-14 22:28:58 | 显示全部楼层

有谁知道门禁控制器能否采用星型连接

距离不远随便都没所谓,不会有看得见的影响!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
26
QQ
 楼主| 发表于 2006-6-15 05:08:37 | 显示全部楼层

有谁知道门禁控制器能否采用星型连接

距离不远是多少呢,给个具体数字。就像200多米的用星型可以吗,是总线方式距离长还是星型方式距离长?
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
35
发表于 2006-6-15 05:56:01 | 显示全部楼层

有谁知道门禁控制器能否采用星型连接

按照标准,485是要用终端负载匹配的,星型的终端负载多了会影响传输距离。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-9-22 03:43 , Processed in 0.055669 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表