有谁知道门禁控制器能否采用星型连接

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
26
QQ
发表于 2006-6-14 04:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有没有知道门禁系统控制器能不能采用星型连接,它与总线方式有什么区别,什么时候用星型,什么时候用总线方式

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
35
发表于 2006-6-14 10:01:21 | 显示全部楼层

有谁知道门禁控制器能否采用星型连接

请教设备厂家。如果距离不远,数量不多,485的,接吧,随便。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
23
QQ
发表于 2006-6-14 17:34:14 | 显示全部楼层

有谁知道门禁控制器能否采用星型连接

485最好用总线型的,星型就可能产生回波干扰。
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
46
QQ
发表于 2006-6-14 22:28:58 | 显示全部楼层

有谁知道门禁控制器能否采用星型连接

距离不远随便都没所谓,不会有看得见的影响!
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
26
QQ
 楼主| 发表于 2006-6-15 05:08:37 | 显示全部楼层

有谁知道门禁控制器能否采用星型连接

距离不远是多少呢,给个具体数字。就像200多米的用星型可以吗,是总线方式距离长还是星型方式距离长?
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
35
发表于 2006-6-15 05:56:01 | 显示全部楼层

有谁知道门禁控制器能否采用星型连接

按照标准,485是要用终端负载匹配的,星型的终端负载多了会影响传输距离。