现在客户有这样一个要求,在每一个对射防区加装一个报警器,要求在这对对射发生报警时这个警号要报警,主机也要报警,请问各位,如何实现这个功能呢.??

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
359
QQ
发表于 2005-10-16 05:39:17 | 显示全部楼层

关于红外线对射的问题!

这个太简单了,,我们有一种总线制的报警主机,其中地址模块( 单防区模块) 上面有一个继电器输出, 可以接警号,这种叫现场报警。。。QQ:257168740756-8251855
周界灯光联动模块,特殊工程解决方案。TCP/IP网络报警主机,RS485总线原理图:http://www.mts110.com/perimeter.htm www.mts110.com QQ:25716874 手机:13106844188(24小时)
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
130
发表于 2005-10-21 16:09:44 | 显示全部楼层

关于红外线对射的问题!

对射若是24小时防区,给探头信号线回路加一个DC12V电源及DC12V继电器(继电器线圈与电源及探头信号构成回路),继电器的NC,NO可做为主机的信号源及警号的开关.
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
84
发表于 2005-10-24 20:50:04 | 显示全部楼层

关于红外线对射的问题!

直接将警号加上,安装在对射器继电器常开触点就可以了,