中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3519|回复: 4

关于红外线对射的问题!

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
38
发表于 2005-10-16 04:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在客户有这样一个要求,在每一个对射防区加装一个报警器,要求在这对对射发生报警时这个警号要报警,主机也要报警,请问各位,如何实现这个功能呢.??

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
359
QQ
发表于 2005-10-16 05:39:17 | 显示全部楼层

关于红外线对射的问题!

这个太简单了,,我们有一种总线制的报警主机,其中地址模块( 单防区模块) 上面有一个继电器输出, 可以接警号,这种叫现场报警。。。QQ:257168740756-8251855
周界灯光联动模块,特殊工程解决方案。TCP/IP网络报警主机,RS485总线原理图:http://www.mts110.com/perimeter.htm www.mts110.com QQ:25716874 手机:13106844188(24小时)
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
130
发表于 2005-10-21 16:09:44 | 显示全部楼层

关于红外线对射的问题!

对射若是24小时防区,给探头信号线回路加一个DC12V电源及DC12V继电器(继电器线圈与电源及探头信号构成回路),继电器的NC,NO可做为主机的信号源及警号的开关.
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
84
发表于 2005-10-24 20:50:04 | 显示全部楼层

关于红外线对射的问题!

直接将警号加上,安装在对射器继电器常开触点就可以了,
回复

使用道具 举报

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
26
QQ
发表于 2005-11-18 04:05:22 | 显示全部楼层

关于红外线对射的问题!

我公司专门有你需要的产品,能实现你想要的这个功能,有需要与我联系:13986027756周高波最好是湖北的朋友
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-26 04:16 , Processed in 0.077376 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表