中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 2202|回复: 0

可以将屏蔽线给接地么,还烧了摄象机!

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
46
QQ
发表于 2005-9-15 22:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友有个工程中出现这个问题:所处的环境是动力机房,将屏蔽线两端接地,中心那端是将机壳接地,这样BNC的地跟机壳连接等于接地,而另外一端他是将屏蔽层拨出来一点接在了天花板上!我给他的答复是,屏蔽成不可以进行两端接地,要求他将摄象机那端的接地取消,我这样回答对么?因为我是考虑到如果动力设备发生漏电,经过接地直接影响到摄象机。后来他们把摄象机那端的屏蔽接地取消,而且换成了枪机就好了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-26 01:41 , Processed in 0.132035 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表