我朋友有个工程中出现这个问题:所处的环境是动力机房,将屏蔽线两端接地,中心那端是将机壳接地,这样BNC的地跟机壳连接等于接地,而另外一端他是将屏蔽层拨出来一点接在了天花板上!我给他的答复是,屏蔽成不可以进行两端接地,要求他将摄象机那端的接地取消,我这样回答对么?因为我是考虑到如果动力设备发生漏电,经过接地直接影响到摄象机。后来他们把摄象机那端的屏蔽接地取消,而且换成了枪机就好了!