re:...
星级宾馆的音响系统设计 摘要 文章论述了星级宾馆音响系统的设直原则,给出了前端设备选择的计算公式,阐述了服务性广播与火灾事故广播的关系以及在设计中应注意的一些问题。 关键词 音响系统 定压输出 背景音乐 客房音响 随着我国对外改革开放的进一步深入,星级宾馆的建设在我国已掀起一个高潮。再加上近年来各种新技术、新方法的不断出现,特别是近年来弱电系统发展得特别快,如何做好新时期建筑特别是星级宾馆的弱电系统设计,是摆在我们电气设计人员面前的新课题。本文想就星级宾馆的音响系统设计问题作一下探讨。 1 星级宾馆音晌系统的设置原则 我们知道,建筑的音响系统一般可分为以下三种: (1)业务性广播系统; (2)服务性广播系统; (3)火灾事故广播系统; 根据《民用建筑电气设计规范》要求,星级宾馆系统应设置服务性广播系统和火灾事故广播系统。服务性广播系统应以满足欣赏性音乐类广播为主,且节目设置不宜超过五套。宾馆的服务性广播系统包括背景音乐和客房音响。 2 背景音乐和客房音晌系统的设计 星级宾馆应在办公室、走廊、门厅及公共场所设置背景音乐。背景音乐扬声器一般选用3W~5W。客房音响系统顾名思义是在客房内设置供客人休息、时收听的音乐节目。前面已经说过,节目的设置一般不超过五套。 2.1 扬声设备的选择 背景音乐系统平时主要播送背景音乐,给人们提供一个良好的办公、学习环境。在办公室、生活间、更衣室等房间内可按0.05W/m2左右装设。一般会议室、餐厅、商场等大开间宜装设1W~3W扬声器。层高为2.5m左右时,采用1W扬声器;层高为4m以上时,采用3W扬声器。间距均为层高的2.5倍左右。走道扬声器问距按层高的2.5倍左右考虑。客房音响系统一般是在每间标准客房内装设1W的扬声器。扬声器一般均吸顶安装。 2.2 音频传输方式的选择 音频传输方式一般有两种:定压输出方式和定阻输出方式。定压输出广播范围大,用户增减较方便;定阻输出的广播范围较小,配线简单而且音质较好。但由于定阻输出网络阻抗计算较麻烦,切除用户扬声器时必须用相当的等值阻抗假性负载代替。因此只适用于广播网较小的场所。而星级宾馆的广播范围都比较大,用户也经常增减广播单元,因此星级宾馆的广播网络一般都选用定压输出,功率传送。 客房音响系统的设计还有一种做法是把所有音响节目经调制器混入共用天线系统,通过同轴电缆送入客房,在床头控制柜上装调频接收机把音频信号解调出节省设备。但每个房间使用不方便,现在大型宾馆很少采用这种设计。 2.3 系统前端设备的选择与设置 如前所述,星级宾馆的音响系统宜选用定压输出,功率传送。下面给出功放设备的容量计算公式: P=K1×K2×Σ0 式中,P----功放设备输出的总电功率; P0=Ki×Pi,每分路同时广播的最大电功率; p1----第i支路设备的额定容量; Ki----第i支路的同时需要系数; 客房音响系统每套取0.2~0.4;背景音乐系统取0.5~0.6; K1线路衰耗补偿系数;宾馆音响系统允许衰耗1dB,取1.26; K2老化系数,一般取1.2~1.4。 例如:某三星级宾馆有320套客房,按每间客房装设四套节目,使用1W扬声器,则每套节目功放设备的容量计算如下: P=K1×K2×ΣP0=1.26×1.4×(320×0.4)=226W 所以,每套节目可选择2台120W的功率放大器,四套节目共八台即可满足要求。 前端设备除了功放单元以外,还有信号源、前置增音机、监听器等。信号源一般可选用立体声调频接收机、自动回带播放录音机、CD唱机等。前置增音机的功能是把信号源来的不同电平的信号进行规整、放大,使不同信号源的电平在进入功放设备时基本一致,以保证每套节目的电平在放大输出后基本一致。 3 服务性广播(背景音乐和客房音乐)与火灾事故广播的关系 星级宾馆建筑的服务性广播与火灾事故广播均合用扬声器。我国《火灾自动报警系统设计规范》指出,火灾时,应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播音响扩音机强制转入火灾事故广播状态。宾馆客房的扬声器应具有火灾事故广播功能。因此,在具有紧急广播功能的宾馆广播音响系统设计中,必须注意: (1)消防报警信号应在系统中具有最高优先权,应具备切断背景音乐和客房音响等状态的功能; (2)应便于消防报警值班人员进行控制; (3)传输电缆和扬声器应具有防火特性; (4)最好设置独立的备用电源设备,在交流电断电的情况下,保证报警广播的实施。 因此,在设计宾馆音响系统时如何使服务性广播与火灾事故广播有机结合,是在设计时需要特别考虑的问题。 其实,实现这种有机结合的方法很多,下面介绍一种简单实用的做法:末端切换系统。我们知道,无论是背景音乐还是客房音响,都是把信号送至扬声器,并在扬声器前端加上音量控制开关。为了使紧急广播不受音量开关的控制,现在火灾报警控制系统都提供一种带地址编码的切换模块,此切换模块在正常情况下,接通服务性广播,一旦有紧急情况,马上能由火灾报警控制室强制切换到紧急广播状态。并可 |
|