% z4 V$ p/ b5 S: n; D从目前解决MCU之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点,在消防、水文、水利自动报测、楼宇控制等工程中被广泛使用。但RS-485总线存在自适应、自保护功能脆弱、通信效率低等缺点,如不注意一些细节的处理常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要。本文介绍在工程应用中使用RS-485的经验体会。 % i( D% u1 S/ K) _
5 m7 d3 w, Q. S- `6 {$ }8 a! V
1 RS-485的电源选择
* f# C8 |! D. \0 l
5 { J/ R/ w, E( a4 f9 D' L* I6 {, m对于由MCU结合RS-485微系统组建的测控网络,应优先采用各微系统独立供电方案,最好不要采用一台大电源给微系统并联供电,同时电源线(交直流)不能与RS-485信号线共用同一股多芯电缆。RS-485信号线宜选用截面积0.75mm2以上双绞线而不是平直线。对于每个小容量直流电源选用线性电源LM7805比选用开关电源更合适。当然应注意LM7805的保护:
! v J0 z O0 j- n
% j; z4 P% z. |0 J- H1.LM7805输入端与地应跨接220~1000μF电解电容;
* w, S, k& {3 j! B7 m. O
( U& G/ D M4 A0 J# o' a6 J+ R2.LM7805输入端与输出端反接1N4007二极管; ; T( s# d( F. E
( k/ i$ B# c# Q; A U% x3.LM7805输出端与地应跨接470~1000μF电解电容和104pF独石电容并反接1N4007二极管;
' ?% b* {3 S8 P: L* V0 Q+ i* x
7 `+ H. g* z Q' F% t4.输入电压以8~10V为佳,最大允许范围为6.5~24V。可选用TI的PT5100替代LM7805,以实现9~38V的超宽电压输入。
0 [* p+ e# e1 }: z8 p
& s- }3 g& e6 q+ D- @2 RS-485的硬件设计 7 H- Y" k7 ] p
+ S8 N+ E+ o# M# Z) ^
RS-485芯片供电电压为4.5~5.5V,可与MCU共用5V电源。因RS-485总线为并接式二线制接口,一旦有一只芯片故障就可能将总线“拉死”,因此对其二线口VA、VB与总线之间应加以隔离。一种简单可行的方法是:VA、VB与总线之间各串接一只4~10Ω的PTC电阻,同时与地之间各跨接5V的TVS二极管以消除线路浪涌干扰。如没有PTC电阻和TVS二极管可用普通电阻和稳压管代替。为防止干扰信号误触发RO(接收器输出)负跳变(RO的负跳变是通信接收的关键),建议将RO外接10kΩ上拉电阻。对于收发控制端TC建议采用MCU引脚通过反相器进行控制,不宜采用MCU引脚直接进行控制以防止MCU上电时对总线的干扰。对外置设备为防止强电磁(雷电)冲击,建议选用TI的75LBC184等防雷击芯片。 % G5 T( X) g, X8 v" n; @* d+ }
: D$ D- t5 l- _! P0 E; o3 N$ ?
3 RS-485网络的建立 . J, i3 V, A0 D1 M0 L
0 v+ y6 @% S3 f( y4 }
RS-485网络通常采用特性阻抗为120Ω双绞线作传输介质,传输速率300b/s~115.2kb/s兼容,为异步半双工结构。网络节点数与所选RS-485芯片驱动能力和接收器的输入阻抗有关,如75LBC184标称最大值为64点,MAX1487E标称最大值为128点。实际使用时,因线缆长度、线径、网络分布、传输速率不同,实际接点数均达不到理论值。例如75LBC184运用在500m分布的RS-485网络上节点数超过50或速率大于9.6kb/s时工作可靠性明显下降。根据笔者经验,节点数应按最大值的70%选取,传输速率在1200~9600b/s之间选取,通信距离1km以内,从通信效率、节点数、通信距离等综合考虑选用4800b/s最佳。通信距离1km以上时应通过增加中继模块或降低速率的方法提高传输可靠性。
$ z0 E# y I" j $ G" B2 p# Z, Q) c9 X
理论上讲,RS-485节点与主干之间距离即T头越短越好。T头小于10m的节点采用T型连接对网络匹配并无太大影响,可放心使用,但对于节点间距非常小(小于1m,如LED模块组合屏)应采用星型连接,若采用T型或串珠型连接就不能正常工作。RS-485是一种半双工结构通信总线,大多用于一对多点的通信系统,因此主机(PC)应置于一端,不要置于中间而形成主干的T型分布,同时位于总线两端的差分端口VA与VB之间应跨接120Ω匹配电阻,以减少由于不匹配而引起的反射。
" G, L i: I% x* D1 o4 H
. ~/ C) v) w; g4 [& Y! `! s4 提高RS-485通信效率 d& U$ E* f# r2 u [
6 `9 r$ [* M2 |4 V6 _' B
RS-485通常应用于一对多点的主从应答式通信系统中,相对于RS-232等全双工总线效率低了许多,因此选用合适的通信协议及控制方式非常重要。 ) Z7 x% h' m# j7 [ j: n* b7 _- D) l8 Y4 W
2 m9 `/ D' b8 Y( j: s
1.总线稳态控制(握手信号)大多数使用者选择在数据发送前1ms将收发控制端TC置成高电平,使总线进入稳定的发送状态后才发送数据;数据发送完毕再延迟1ms后置TC端成低电平,使可靠发送完毕后才转入接收状态。据笔者使用TC端的延时有4个机器周期已满足要求; / }& R# h8 u* e) S. E
9 T# Z7 {* a: U+ L+ j0 ~! I/ ^2.为保证数据传输质量,对每个字节进行校验的同时,应尽量减少特征字和校验字。惯用的数据包格式由引导码、长度码、地址码、命令码、数据、校验码、尾码组成,每个数据包长度达20~30字节。在RS-485系统中这样的协议不太简练,因此向大家介绍适合RS-485使用的MODBUS标准协议。MODBUS协议采用下传8个字节,上传7个字节的方式进行通信,现已广泛使用于水利、水文、电力等行业设备及系统的国际标准中。
# G/ W, t$ F! z- v1 g% c& N & p/ J' t6 W3 v5 x
MODBUS协议规定:上位机发送8个字节召测指令,其中地址、设备类别、通信路由、指令类别、指令长度、指令各占1个字节,CRC校验码占2个字节;下位机应答7个字节,地址、设备类别、数据长度各占1个字节,数据、CRC校验码各占2个字节。 * e( n1 B$ g+ i8 ^: D
1 ]0 Y6 @* u5 C; ] m' o2 w% t* H, z
MODBUS协议规定CRC校验规则:CRC初始化为&HFFFF(CRC_L=&HFF,CRC_H=&HFF),将CRC_L与传输的第一个字节进行异或运算,然后将CRC进行右移(不循环)并判断:如移出的位为1,则CRC再与&HA001进行一次异或运算;如移出的位为0,则CRC不变。如此右移8次即完成第一个字节的校验,重复上述运算及右移直至将全部字节校验完毕,所 |
|