从目前解决MCU之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点,在消防、水文、水利自动报测、楼宇控制等工程中被广泛使用。但RS-485总线存在自适应、自保护功能脆弱、通信效率低等缺点,如不注意一些细节的处理常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要。本文介绍在工程应用中使用RS-485的经验体会。 8 L& w d, Y) {' K& e8 {, I
7 y" P: c5 I8 p; Z
1 RS-485的电源选择
5 |6 t/ Y ^5 r: D& e& d3 x3 g
/ M. ?; @) r7 P1 l! T6 J对于由MCU结合RS-485微系统组建的测控网络,应优先采用各微系统独立供电方案,最好不要采用一台大电源给微系统并联供电,同时电源线(交直流)不能与RS-485信号线共用同一股多芯电缆。RS-485信号线宜选用截面积0.75mm2以上双绞线而不是平直线。对于每个小容量直流电源选用线性电源LM7805比选用开关电源更合适。当然应注意LM7805的保护: " @2 u8 B/ C! ~: p! s' D
# C: X$ v' c. k1.LM7805输入端与地应跨接220~1000μF电解电容;
9 E! ? E) `4 A2 c! U $ z! b1 C0 {" H) r J d* x
2.LM7805输入端与输出端反接1N4007二极管;
& x! i3 C' R0 x * B O7 ?2 {4 A! Q# d3 A* \% G$ O9 N
3.LM7805输出端与地应跨接470~1000μF电解电容和104pF独石电容并反接1N4007二极管;
" y9 I4 R1 \2 ^' Q 9 M; `5 V/ S) M: ^
4.输入电压以8~10V为佳,最大允许范围为6.5~24V。可选用TI的PT5100替代LM7805,以实现9~38V的超宽电压输入。 + M/ V2 @# l0 x) \% K5 U* t
# F( y0 k: n: }, I9 a- p2 RS-485的硬件设计 1 J) m# E% b. m" t
/ F Y! ]- A1 ?+ j9 D5 H" MRS-485芯片供电电压为4.5~5.5V,可与MCU共用5V电源。因RS-485总线为并接式二线制接口,一旦有一只芯片故障就可能将总线“拉死”,因此对其二线口VA、VB与总线之间应加以隔离。一种简单可行的方法是:VA、VB与总线之间各串接一只4~10Ω的PTC电阻,同时与地之间各跨接5V的TVS二极管以消除线路浪涌干扰。如没有PTC电阻和TVS二极管可用普通电阻和稳压管代替。为防止干扰信号误触发RO(接收器输出)负跳变(RO的负跳变是通信接收的关键),建议将RO外接10kΩ上拉电阻。对于收发控制端TC建议采用MCU引脚通过反相器进行控制,不宜采用MCU引脚直接进行控制以防止MCU上电时对总线的干扰。对外置设备为防止强电磁(雷电)冲击,建议选用TI的75LBC184等防雷击芯片。 4 ~+ z6 P* R# k+ F9 S* z1 y
?, C' s, O; i" E# l( i7 ?( o3 RS-485网络的建立
+ `4 j7 _ Y: f) p1 w" r
: A: F, o; _$ W& {RS-485网络通常采用特性阻抗为120Ω双绞线作传输介质,传输速率300b/s~115.2kb/s兼容,为异步半双工结构。网络节点数与所选RS-485芯片驱动能力和接收器的输入阻抗有关,如75LBC184标称最大值为64点,MAX1487E标称最大值为128点。实际使用时,因线缆长度、线径、网络分布、传输速率不同,实际接点数均达不到理论值。例如75LBC184运用在500m分布的RS-485网络上节点数超过50或速率大于9.6kb/s时工作可靠性明显下降。根据笔者经验,节点数应按最大值的70%选取,传输速率在1200~9600b/s之间选取,通信距离1km以内,从通信效率、节点数、通信距离等综合考虑选用4800b/s最佳。通信距离1km以上时应通过增加中继模块或降低速率的方法提高传输可靠性。 : l& q( _+ {/ R& b! y
7 O+ g$ c/ ]: T+ K1 W1 H
理论上讲,RS-485节点与主干之间距离即T头越短越好。T头小于10m的节点采用T型连接对网络匹配并无太大影响,可放心使用,但对于节点间距非常小(小于1m,如LED模块组合屏)应采用星型连接,若采用T型或串珠型连接就不能正常工作。RS-485是一种半双工结构通信总线,大多用于一对多点的通信系统,因此主机(PC)应置于一端,不要置于中间而形成主干的T型分布,同时位于总线两端的差分端口VA与VB之间应跨接120Ω匹配电阻,以减少由于不匹配而引起的反射。 ' t( p& w2 d6 R$ W) Y
7 b& W1 ?/ ]" r
4 提高RS-485通信效率
* K7 D$ h( P" {: w1 l: G
7 O" Z+ ], \+ q( ^+ N& v' FRS-485通常应用于一对多点的主从应答式通信系统中,相对于RS-232等全双工总线效率低了许多,因此选用合适的通信协议及控制方式非常重要。 - ?6 _+ {% V; Y& I: [+ k6 ^# ?
4 t2 M$ c) N& O! H R
1.总线稳态控制(握手信号)大多数使用者选择在数据发送前1ms将收发控制端TC置成高电平,使总线进入稳定的发送状态后才发送数据;数据发送完毕再延迟1ms后置TC端成低电平,使可靠发送完毕后才转入接收状态。据笔者使用TC端的延时有4个机器周期已满足要求; 3 l7 c) w5 R9 v
- V, H/ s: f) Y
2.为保证数据传输质量,对每个字节进行校验的同时,应尽量减少特征字和校验字。惯用的数据包格式由引导码、长度码、地址码、命令码、数据、校验码、尾码组成,每个数据包长度达20~30字节。在RS-485系统中这样的协议不太简练,因此向大家介绍适合RS-485使用的MODBUS标准协议。MODBUS协议采用下传8个字节,上传7个字节的方式进行通信,现已广泛使用于水利、水文、电力等行业设备及系统的国际标准中。
. `2 [9 b8 l8 o7 [ c- `2 P
u* I) e6 F/ j% LMODBUS协议规定:上位机发送8个字节召测指令,其中地址、设备类别、通信路由、指令类别、指令长度、指令各占1个字节,CRC校验码占2个字节;下位机应答7个字节,地址、设备类别、数据长度各占1个字节,数据、CRC校验码各占2个字节。 7 x/ L! \7 ?- j5 |( m
/ V; S a& X5 P2 u( A) M( W) R
MODBUS协议规定CRC校验规则:CRC初始化为&HFFFF(CRC_L=&HFF,CRC_H=&HFF),将CRC_L与传输的第一个字节进行异或运算,然后将CRC进行右移(不循环)并判断:如移出的位为1,则CRC再与&HA001进行一次异或运算;如移出的位为0,则CRC不变。如此右移8次即完成第一个字节的校验,重复上述运算及右移直至将全部字节校验完毕,所 |
|