2026年1月28日,市场监管总局(国家标准委)批准发布了《可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》(GB 15322.1—2026)与《可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器》(GB 15322.2—2026)两项强制性国家标准。两项标准聚焦当前燃气安全治理的紧迫需求,致力于从预警源头提升安全保障能力,对工业及商业、家庭两大类场景进行精准化的技术升级,将为防范化解重大安全风险提供标准支撑。* P# }% x- i$ q% _  p0 `
' o/ x% Z1 i+ Y3 N, S
GB 15322.1-2026《可燃气体探测器 第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》于2026年1月28日发布,2027年8月1日实施,替代GB 15322.1-2019;; o7 R8 Y3 ?! t

  Y( F3 ]$ h+ q2 Y1 s. CGB 15322.2-2026《可燃气体探测器 第2部分:家用可燃气体探测器》2026年1月28日发布,2027年8月1日实施,替代GB 15322.2-2019;
9 t8 j, @. w, @" D! x9 M) M# b
4 w4 C& E+ Q; D! ^% u两项强制性国家标准,一项面向工业商业,一项面向千家万户,共同指向一个目标——让探测器“报得准、联得动、用得久”。
& c3 Y* u' a  f% @6 e
3 d# \- _& t! N' S) A& j$ Z: S工商业场景:提出极端环境耐受能力硬指标
# b5 O: [8 W3 b  h# F
: Q! D2 }6 U$ H! PGB 15322.1-2026的核心突破的是将盐雾、环境腐蚀、高温高湿等极端环境试验项目纳入强制条款,构建了工业及商业用探测器的极端工况可靠性评价体系。根据标准要求,所有进入化工园区、沿海餐厅、酒店厨房等场景的工业级点型可燃气体探测器,必须通过72小时盐雾试验,以及5%氯化钠溶液喷雾与85℃/85%RH交变湿热的组合测试,测试后依旧能稳定点火、报警、输出信号,此举将显著降低极端工况下探测器的误报率与故障率,保障工业生产及商业运营的燃气安全。
1 a# s1 n$ m) S/ A! _' s. t  A$ o. G; e4 }# b& `9 W
除核心耐受能力升级外,新标在工业及商业场景的技术优化还体现在以下四个方面:/ E. G+ z) _' F' V

: T. p  j; l% c. l    场景覆盖扩容:新增食用油油烟、高湿环境、室外挂机等十余项专项试验,将商业厨房、地下管井、沿海码头等燃气安全风险高发场景全面纳入考核范围,实现了应用场景的全覆盖管控。
& V' d9 u5 U  Q4 a% h+ p. \5 {    产品类型细分:首次通过国家标准明确工业型、商业型、工业&商业通用型、管井专用型四类探头的技术要求,实现产品类型的精准细分,避免不同场景混用带来的安全隐患。& M& {, d# g, G* Z/ F  }
    功能模块加码:将历史事件记录、RS485/NB-IoT通信、宽电压适配等实用功能纳入强制条款,提升探测器的智能化水平与组网适配能力,满足工业及商业场景的远程监控、数据追溯需求。% h; ], V2 a! h: _# S4 v
    部件溯源管控:针对气体传感器、非金属外壳燃烧性能、电路板耐电弧能力等核心部件,建立了明确的量化指标,实现部件质量的可追溯、可检测,有效杜绝传感器参数“虚标”等行业乱象。
% Y* M* G" F- r- ]2 [' {: z0 n, N9 R( Q
针对新标要求,工采网推荐适配工业场景的催化燃烧甲烷传感器TGS6814-D01。该传感器为日本进口,其搭载的报警器,相较于市场同类产品,在长期稳定性、抗干扰抗中毒能力、抗跌落性能等方面均具备显著优势,且功耗更低,可适配化工、沿海等极端工业环境的使用需求。
" a/ e4 o5 t' U6 v( K; E; {5 h  `) n5 ~2 F( S9 N
配套的AG-3-LEL-M6814(D)传感器模块,以费加罗科技TGS6814催化燃烧甲烷传感器为敏感元件,由催化燃烧型传感器与数据采集处理板集成组成,可精准检测环境中CH₄、C₃H₈、H₂等可燃性气体浓度。该模块出厂前已完成预校准,具备良好的稳定性与抗中毒性,采用数字通信方式,通过UART总线输出气体浓度信号,可方便用户快速组建检测系统,适配各类工业领域的可燃气体检测需求。
  O# P( i& p+ [% z$ i# O& b7 C1 n# `& t. F- L! A: R
家庭场景:要求厨房“烟火气”不再干扰报警. n5 U. d" d  i* _
$ V* R; @$ K3 d8 M' W8 a
GB 15322.2-2026针对家用可燃气体探测器的应用痛点,重点解决了抗油烟干扰、耐温度冲击、交变湿热三大核心问题,实现了家用燃气预警的精准化、便捷化升级。根据标准要求,家用探测器需在40℃→90℃瞬时温度冲击环境下,仍能准确识别天然气或液化石油气泄漏;在油烟浓度≥100 mg/m³的场景中,误报率需控制在1%以内;报警响应时间严格控制在15s至60s,既为用户预留充足的逃生黄金时间,又有效避免误报带来的困扰,预计可使家用探测器误报率下降50%以上。
5 O! s" Y+ O) k9 V: n0 G- @  N, o9 F* z- L  ~; c
新标在家用场景的技术升级重点体现在以下四个维度:
  t8 v6 F, ]4 P8 Z7 @. F' h* c- V, `6 a+ J- G
    灵敏度与使用寿命双提升:优化传感器性能指标,催化燃烧型传感器检测下限从500 ppm降至300 ppm,半导体型传感器从5000 ppm降至1500 ppm,显著提升气体泄漏检测的灵敏度;同时将探测器使用寿命从3年延长至5年,降低用户更换成本,提升产品性价比。0 q) j' d# h! O5 @. H* O
    抗干扰机制完善:新增油烟、酒精蒸汽、香水等家庭常见干扰源的交叉试验,通过优化传感器算法与结构设计,大幅提升探测器的抗干扰能力,从技术层面实现误报率减半。
+ Y9 l# x3 j  Z  ]5 y    安装标准化优化:统一探测器的外观尺寸、插脚规格及电池型号,解决了以往不同品牌产品接口不兼容、用户安装不便、退换货频繁等问题,提升家用产品的通用性与安装便捷性。( q0 e! z  Y2 B0 I# N+ B
    智能自检功能升级:新增每月自动校零、每半年报警模拟的智能自检功能,实现探测器运行状态的自主监测,有效解决用户“忘记更换电池”“探测器失效未发现”等安全隐患,提升家用燃气预警的主动性。
9 l5 ~7 T6 _+ B& h7 X+ w  E9 c, Z4 k3 q4 O: u  u
适配家用场景的TGS2619传感器,由日本费加罗(Figaro)研发,专为天然气(主要成分为甲烷)检测设计,广泛适用于家用燃气报警器、便携检测仪及工业监测设备。其配套的AG-2-CH4-M2619(D)传感器模块,搭载费加罗半导体式TGS2619传感器,具备耐久性好、稳定性高的核心优势,可精准响应家用场景的燃气泄漏信号,为家庭燃气安全提供可靠的技术支撑。* g% o# k( h. j

* ]* g6 R" L, V0 V2 {( g/ s新标落地推进,燃气安全预警体系加速完善- d/ C2 V9 p- x6 }
# T; U! B* s! N( \' t  R
为推动两项新国标有效落地,市场监管总局将联合消防救援局等相关部门,通过线上宣贯、现场示范、案例教学等多渠道开展标准解读与推广工作,确保生产企业、使用单位、监管部门全面掌握标准要求。按照标准实施时间表,生产企业需在2027年7月1日前完成老产品库存清零,新建项目必须严格按照新标要求进行设计、生产与验收,确保产品符合新标技术规范。: t2 @; g% u& W) W% `
; F. \0 R1 l" `9 H
两项新国标的正式实施,将全面提升我国可燃气体探测器的产品可靠性、性能一致性与使用寿命,推动行业淘汰落后产能,引导企业向智能化、高品质方向转型。随着标准红线的刚性约束生效,工业及商业、家庭两大场景的燃气安全预警能力将得到显著提升,逐步构建起精准高效、全覆盖的城市燃气安全预警体系,为城市燃气安全筑牢技术防线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2026-3-11 20:10 , Processed in 0.057582 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表