天博机架系光纤收发器配套产品,共有三款:14 槽机架、16 插卡式机架和 17 种插卡式机架。14 槽机架可将整台外置收发器带铁壳一起插入使用,一台机架可插 14 台收发器,而 16 槽机架和 17 机架需用配套的卡式收发器插入使用,可分别对应插入 16块卡式收发器;17 槽机架可用于带网管的收发器机架,其中 1个插槽用于安装网管卡。 本机架用来对多台光纤收发器集中供电,从而减少了连接线,简化了结构;具有工作稳定、适应电源电压范围大、供电容量大、操作方面、便于管理、易于维护等显著优点,适用于要求可靠性、容量大、集成度高及高性能的工作环境。 天博机架系列支持热插拔,可选单电源或双电源供电方式,供电AC220V 或 DC48V 可选,对机架电源进行维护和更换时不需要拔出光纤收发器,也不需要从机柜中拆下本机架,维护极为方便快捷,能为光纤网络系统提供高可靠性、高效率、易操作、易维护、经济实用的光纤网络中心解决方案。 安装步骤 ① 开箱后按装箱单清点机架和配件 ② 将机架装入 19英寸标准机柜固定 ③ 16 槽机架:将配套的收发器卡入定槽的导轨,大头螺袋向上,待收发器板的金手指完全插入机架插座板的插座后,拧紧大头螺敛。然后依次将要装入机架的收发器板按同样的方法装好,将空余的插槽前面用挡板挡住。然后进行第 ⑤ 步。 ④ 双绞线和光纤插入收发器前面机应的插座,然后将机架背面电源插座的 AC(或 DC)电源线插入接好,再开通机架电源上的电源开关,此时机架电源上的绿色指示灯亮。 风扇开始运转,表示机架电源工作正常。机架内收发器前面的指示灯应正确显示当前连接和工作状态。此时机架开始正常工作。 ⑤ 如果是双电源机架,应将二个电源都开通,此时二个电源将同时供电,使每个电源都处于负载较轻的状态,这样将减少电源发热,并大大延长电源的使用寿命。而当其中一个电源出现故障时,另一个电源将独立供电,使收发器工作不受任何。 故障及维系 1、故障的判定: 当机架电源出现负载端短路等故障时,机架电源指示将变成红色,并发出告jing叫声,当故障清除后指示灯恢复正常。 如果是机架电源保险丝管断(该保险丝在电源插座的下部,可拔出检查或更换)。或机架中源损坏则机架电源指示灯不亮,风扇也不转。 如果是电源风扇损坏,则指示灯正常而风扇不转。(这种情况须更换电源,我公司维修,客户切勿自行更换风扇,否则易损坏电源)。 如果电源正常,而收发器指示灯全部不亮,则可能是机架插头板与电源之间的连线插头松脱,可在断开 AC 电源线后拔出机架电源检查——插好。 2、机架电源的更换: 如果是双电源机架有一台电源出现故障,机架将能维持正常工作,此时只需将故障电源的电源取出,将其内壳上的接线插头拔下,更换一台好的电源上去插好接线插头即可,更换电源时不需要停止机架和收发器的正常工作。 注意:天博的14槽双电源机架,其中一个电源出故障,需要手动更换另外一个电源工作。16槽机架其中一个电源坏了则自动更换另外一个电源工作。 如果单电源机架的电源出现故障,只需按同上方法更换电源,而不需取下机架和收发器,但在更换好地源前机架上的光纤收发器不能工作。 $ ]/ s; w; m: q* {& y8 i1 A" t9 ^
|