深圳宏伟建设:水流指示器和消防水泵接合器及箱式消火栓的安装?相信不少人是有疑问的,今天宏伟建设工程股份有限公司就跟大家解答一下!5 u6 t8 _1 G9 C) }* F* W& u* O
% e, C1 W. z) Y8 R2 Y! x
深圳宏伟建设:水流指示器和消防水泵接合器及箱式消火栓的安装如下:& Y' E) d% z1 H, O% ]0 K
) p D$ O1 o6 y% h: H Q
一、水流指示器安装 R/ s, [/ Y' e2 Z3 f- e9 W
8 j3 g8 p4 N. _* W# R) n
1、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求;
/ ?5 j& H$ ^9 M5 L- H' Y9 B0 A/ R8 t
2、水流指示器应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致,安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。
' ?6 L1 [: e4 K& W R2 O8 e8 w9 w5 ^$ N3 r R
二、消防水泵接合器安装' s/ u* ]( h' d# e+ E/ H3 f. k
& k; R$ C3 K) O3 N消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺利进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。+ ^ Z- l, ], Q8 I' Z& X0 L5 D
. G) S+ S4 D; ~+ X$ W* W) E
1、应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶的地段;
" G6 j* N+ S& } m( y+ m
( d: m4 D" [# G1 D2 o7 D) G2、地下消防水泵接合器应采用铸有"消防水泵接合器"标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的固定标志;6 a6 O4 m- o0 H0 H
4 P! ?3 Z% W5 U1 R7 _; P3 G
3、地上消防水泵接合器应设置与消火栓区别的固定标志;
; Y) b1 J) P& [/ P7 w- C4 Z
6 g# o* d: p& d7 R/ Z+ a- y4、墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求,设计无要求时,其安装高度宜为1.1m,与墙上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
! }/ J3 n+ ^5 }+ ^/ K& A4 I
+ P% k1 @" r$ k' I% A7 }7 }& s5、地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。
7 k4 ?/ g7 m5 T3 {- P: L: W6 l' h5 |
6 w8 S+ t; M+ l3 n" @6 e$ b三、箱式消火栓安装& b1 q. a" i% H% \5 v
9 O1 c0 d/ y5 n. s应栓口朝外,阀门距离地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定,水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折挂在持盘上和支架上。) r( t+ @8 q9 c
3 N/ A0 P( J" n' T, J. `8 ?1 k- H
以上就是宏伟建设工程股份有限公司小编给你们介绍的深圳宏伟建设:水流指示器和消防水泵接合器及箱式消火栓的安装,希望大家看后有所帮助! |
|