在使用冷水机过程中,有时候会感觉机组制冷能力减弱,这可能让各位朋友们很苦恼。这时我们应该检查制冷环境,壳管式冷凝器翅片螺纹铜管要用压缩空气清理。
: V8 W, E% H7 }& u( p
- ?( a$ h# {4 Z5 m+ u3 Q如果是新机出现这种情况,要检查判断是不是冷量不够大。旧机器的话,考虑是不是壳管式蒸发器内螺纹铜管结垢,影响了冷水机组的换热效果。壳管式蒸发器定期要清洗一下比较好,还要检查制冷剂是否存在泄漏。, o8 B- E4 ^# Y: R+ R; \! r
- w3 _$ U& y# H1 X Q. L可以使用下列排除方法:. i6 h6 r0 S4 e: @: M
1 E& a; {# X, h, x) Z
1、是否是吸气过滤器堵塞,吸气压力损失过大,导致吸气压力下降、容积效率降低,解决方法:拆下吸气过滤器的过滤网清洗;" E$ i, {# I i; D! [% H
2 D% K! F1 d& W8 K& D
2、是否吸气压力低于蒸发压力,检查相应阀门;& G h( O/ F! s; a, @, F6 }8 n# j3 I
0 N/ }. O$ h/ P& b1 ]
3、是否滑阀的位置不合适或其它故障,检查指示器并调整位置检修滑阀;! N/ j' ?- }/ M
9 }$ g. M- U$ E5 U) i
4、机组的不正常磨损,造成问隙过大,调整或更换零件;& Z. o- Z" `1 f( J+ g9 i
# t+ k+ n6 f% c: m: R1 s5 K
5、是否是喷油量不足,不能实现密封作用,检查安全阀是否密封,检查油泵、油过滤器、油路、提高油量;
0 c/ J+ A" A3 U1 u/ O
6 P' K( x' X8 s; K6、高低压系统间泄漏,检查开车、停车所用的旁通管路;
$ W3 G' i) G% ?6 I, v& L- M( x$ t1 {
7、冷水机组排气压力是否高于冷凝压力,容积效率下降,检查排气系统管路及阀门,系统渗入空气应予以排除;
! L3 R; c' r5 N- O" e
/ v6 J, R" \, J' e8 v$ C8、制冷剂是否泄露,制冷剂泄露会导致蒸发压力下降,方法:停机并检查泄露位置。2 f8 |! z; t5 ~) U5 X% t
2 ?7 |/ A& z# Y' f. ^( e5 g
以上就是深圳市远达能源科技有限公司今天向大家介绍的如何找到冷水机制冷能力减弱原因的方法,希望对大家有帮助!