|
|
螺杆式冷水机组的正确调试是保证制冷装置正常运行,节省能耗,延长使用寿命的重要环节。对于现场安装的大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统的布置和连接,了解各个设备的外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等。用户在调试前应认真阅读厂方提供的产品操作说明书,按操作要求逐步进行。
2 D4 ~1 H1 v8 }, r9 U4 c4 o% y. s 一、螺杆式冷水机组调试
+ O* B1 g# Z0 G, k2 m 打开制冷系统阀门开机调试,如果发现制冷剂已经漏完或者不足,应首先找出泄漏点并排除泄漏现象,然后按产品使用说明书要求,加人规定牌号的制冷剂,注意制冷剂充注量应符合技术要求。! {0 c F1 A- b( q% l& R$ h
制冷剂充注结束后,可以进行负荷调试。许多螺杆式冷水机组在正式开机前可以对主要电控系统做模拟动作检侧,即机组主机不通电,控制系统通电,然后通过机组内部设定,对机组的电控系统进行检测,组件是否运行正常。如果电控系统出现什么问题,可以及时解决。最后再通上主机电源,进行调试。
# C/ o& T2 I& P% d+ J; C& C, e
4 B J0 I2 L { 在调试过程中,应特别注意以下几点:! T. U+ a9 n0 v0 u
1、检查制冷系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态,特别是排气截止阀,切勿关闭。+ G" \( g! U# q
2、打开冷凝器的冷却水阀门和蒸发器的冷水阀门,冷水和冷却水的流量应符合厂方提出要求。
/ E% U s p5 {4 f 3、启动前应注意观察机组的供电电压是否正常。 按照厂方提供的开机手册,启动机组。7 n, h S- ]+ {. V) m6 k' D
4、当机组启动后,根据厂方提供的开机手册,查看机组的各项参数是否正常。 对螺杆式冷水机组的各项数据进行记录,特别是一些主要参数一定要记录清楚。+ o( f# e2 ]6 z5 \9 U
5、在螺杆式冷水机组运行过程中,应注意压缩机的上下载机构是否正常工作。
/ j& G5 e3 [4 p! r7 M! N 6、应正确使用制冷系统中安装的安全保护装置,如高低压保护装置、冷水和冷却水断水流量开关、安全阀等设备,如有损坏应及时更换。
: a& _. G# N [" F: X 7、螺杆式冷水机组如出现异常情况,应立即停机检查。
( h. K" ]3 B+ a9 U3 F 8、在制冷系统调试前,一定要做好系统内部的清洁和干燥工作。如果前期工作不认真进行,在调试期间将会增加许多工作量,而且会给制冷装置以后的运行带来许多隐患。 |
|