许多行业都会使用冷水机组,冷水机组具有较好的制冷效果,给企业生产带来了很多好处。冷水机组的使用方法相对简单,只需要按照正确的方法流程操作,但在使用冷水机组之前还有许多准备工作要做。& `& X& D- ~" B) A5 D! B
; [+ r$ T3 C, u b% c) J冷水机组运行前首先检查以下内容是否正确:
! ]" d& F$ }* t5 W' |8 o
: f3 j) t5 @6 R$ f* r2 n1.电源电压和相数是否符合型号规格,请参阅铭牌。(注:以上3 HP冷柜)。" N. ]: c# c* t$ ?
. e: u6 K: b6 U9 J- Z电源采用三相五线制,电压380~415 V/50 Hz供电相线分为R、S、T、中性线(零线)N,接地线以E为代表的两色线,安装错相保护器,次开机出现未亮灯或红灯时,显示故障码和告警号,任何两条相间线路都可以接通和关闭。"3HP以下冷库采用单相电源,电压220~240 V/50 Hz电源相线为L,中线为N,地线为E。
& T6 l( \5 H$ |/ _" I2 L4 _* V9 O5 K; b( X4 P
9 `0 [* @# t4 E# {0 C+ [+ O+ C! @
# Y8 {" _% w. g9 B2 k$ ]( G5 X2.冷冻水管和冷却水管是否与管道相连并保持阀门开启。# _9 b$ N# w0 i3 @9 v9 X
5 r$ y9 z# I! g
3.在启动泵前将水或其他制冷介质装满冰箱(注:请按要求匹配制冷剂)。. Q/ T1 T+ m) V0 t( v+ y' J$ K
! B' |' K$ v8 I1 O
4.请注意冷却水泵的运行方向和水塔风扇是否反转(如果水泵为三相,则在关闭开关前必须更换供电相线路上的任何两相)。
4 C: a+ l' H( G- e: ?
* s+ k8 {% U: a* a3 e! J x! r" w$ X1 C* t, \" G+ m" n+ q
, l/ i, C9 p4 H5 v
冷水机组检查工作流程:! Q* v; h) E# x: x
' S5 a6 v i5 g6 i8 z+ k1 _2 t1 x1.检查泵转向是否正确。4 R- H! G! ?; \
- s6 J% i; Q L6 l9 `
2.压缩机与电机分离,以确定马达的转向是否正确。
% Y) ~2 {) m2 x+ U0 s7 ` ]# l! z. G) @
3.当压缩机油加入冷水机组时,油应保持在表观油镜的1/2/3/4,而不应在压缩机油被加进冷水机的地方填充。
' R n5 {3 O+ c& L X: O! z& C h
% N4 o8 |4 y* ?' J# p o4.检查吸入侧和过滤器的压差继电器、排气侧的压力继电器、油压和冷却水的压力以及油压继电器和油压继电器的运行是否敏感。
" E: ]* w; o3 A6 _/ @& V% `1 ?
* f3 W- n" u9 |9 ~% @5.安装联轴器并加以修正。
: q# `. z; l& c' }
3 a2 I6 i+ L# f% O6.按要求向系统注入制冷剂(通常为R22)。
$ U$ @3 U/ ?0 a7 z! Y* p" h" i* p
在使用冷水机组时,千万不要忘记这些准备工作,以避免冷水机正式运行中的一些问题,这些问题将难以解决。* H( F3 D* v/ p