社会的发展有效推动了我国建筑行业的发展,目前我国建筑的趋势是智能化,绿色节能化,这不仅仅是科技水平发展的结果,同时也是资源与环境可持续发展的要求,而楼宇自动化作为智能建筑的重要组成部分,其所发挥的作用是非常巨大的。 楼宇自控系统(BAS)是由硬件和软件组成的网络监控系统,通常采用集中管理、分散控制的网络架构。广泛应用在商业、工业和各类机构的设施环境中。在管理各种楼宇建筑系统时,自动化系统保证了设备的运行的性能和稳定性,同时也保证了建筑使用者的舒适性和安全性。下面工采网小编和大家一起看看气体流量传感器在HVAC和楼宇控制方案中的应用。 一般而言,楼宇自控系统包含了机械、电气控制系统和管道(MEP)系统。楼宇自控系统由以下三大系统组成:建筑设备运行监控系统,公共安全系统,火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制系统组成,其中的暖通空调是具有采暖、通风和空气调节功能的空调器。由于暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面,缩写HVAC(Heating,Ventilating and Air Conditioning),取这三个功能的综合简称,即为暖通空调。 在暖通空调系统中,产生的新风会通过管道输送到各个需要进行调节区域中。因此,空调管道的清洁度至关重要。如果灰尘积聚在管道并且相对湿度达到露点的水平,导致凝结,可能会长出细菌和霉菌。HVAC过滤器能够有效将灰尘阻挡在外,提高管道内部的洁净度。但随着时间一长,灰尘的增多,过滤器便会发生堵塞,需要及时更换。 回风口的过滤器性能是保持空调、净化环境符合要求的必备条件之一。HVAC系统主要是通过不断产生的新风与原有环境的交换来进行空气调节,因此,为了保证输送空气的清洁度,在HVAC系统中设有过滤器。其中,空气流量传感器在确保HVAC过滤器的及时更换,从而维护人体健康上起到了重要的作用。为此工采网提供了一款英国SST 气体流量传感器 - AFE-01。 ! C9 T+ f3 r( ?# w
英国SST 气体流量传感器 - AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的一个输出信号。 没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。 为了得到更高的流动速度, 温度传感器可以与恒温风速仪相连接。 英国SST 气体流量传感器AFE-01技术参数: 测量原理:热量原理 检测量程:0 ... 50 m/s (以CTA模式的电路为例) 灵敏度:0.001 m/s 精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定) 响应时间:T 63% < 0.5 S 温度范围:-20…… +150 °C 电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm) 加热元件:RH (25°C) = 34□± 10% 检测元件:Rs_i (25°C) = 425□ ± 10% 参考元件:RR (25°C) = 710□ ± 10% 供电电压:一般为 2 …… 5 V(取决于气体流速) 基片材料:低热导陶瓷 总之,更高的参数需要客户定制 % q* |2 @5 Y6 o! J# p" z5 O
|