低温冷水机运转中,温度的改变会造成冷凝压力改变。特别是夏季低温冷水机冷凝压力的偏高,会导致压缩机功耗的不断增高,导致制冷量逐步下降,直接的使低温低温冷水机循环性变差,适当下降冷凝压力是必须要进行的。; ]7 ]/ {# w8 |7 [9 a3 p
    那么,低温冷水机冷凝压力过低,节流阀供液动力不充沛,液管受到加热要素的不断影响,他们都会下降节流阀的能力,所以需求操控低温低温冷水机的冷凝压力。所以,全年性操控冷凝压力是势在必行的。经过调理冷凝器的热交换能力可对冷凝器的压力进行操控。
  Y9 m: X4 L+ g
+ `0 E/ t5 r3 n" Z    当冷凝器换热增大时,压缩机(涡旋\活塞)排出的气体得以充分的凝聚,冷凝压力逐步的下降;削弱冷凝器换热性能,则冷凝压力不断上升,低温冷水机冷凝器可以调理冷却水流量的操控冷凝压力。在冷凝器冷却水出口管上安装调理阀。
1 N1 p' Q  Y3 t, x    水量调理阀有两种形式:-种是用冷凝器冷却水出口处温度直接发信的温度式水量调理阀。
4 ?+ c5 E/ m- b8 {  J' h    它有一个感温包,插在冷凝出水口出。当水温升高时,阀开大;水温下降时阀关小。另一种是用冷凝压力直接发信的压力式水量调理阀,从冷凝器引出压力信号。当冷凝压力逐步升高时,阀门开大;冷凝压力下降时,阀门 关小,然后改变冷凝器的冷却水流量。