中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 1554|回复: 0

深圳远达能源对低温工业冷水机的介绍

[复制链接]

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2168
发表于 2021-11-26 17:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温冷水机运转中,温度的改变会造成冷凝压力改变。特别是夏季低温冷水机冷凝压力的偏高,会导致压缩机功耗的不断增高,导致制冷量逐步下降,直接的使低温低温冷水机循环性变差,适当下降冷凝压力是必须要进行的。
$ k8 P0 f* ^% o1 j7 M$ I    那么,低温冷水机冷凝压力过低,节流阀供液动力不充沛,液管受到加热要素的不断影响,他们都会下降节流阀的能力,所以需求操控低温低温冷水机的冷凝压力。所以,全年性操控冷凝压力是势在必行的。经过调理冷凝器的热交换能力可对冷凝器的压力进行操控。7 R. N9 ]9 V. k4 J7 ]+ Z; }3 F

2 I  C3 h% H5 U' Q& S    当冷凝器换热增大时,压缩机(涡旋\活塞)排出的气体得以充分的凝聚,冷凝压力逐步的下降;削弱冷凝器换热性能,则冷凝压力不断上升,低温冷水机冷凝器可以调理冷却水流量的操控冷凝压力。在冷凝器冷却水出口管上安装调理阀。
7 a5 ]& r! V' J. a) [    水量调理阀有两种形式:-种是用冷凝器冷却水出口处温度直接发信的温度式水量调理阀。
& ^  v. d" {9 u, L    它有一个感温包,插在冷凝出水口出。当水温升高时,阀开大;水温下降时阀关小。另一种是用冷凝压力直接发信的压力式水量调理阀,从冷凝器引出压力信号。当冷凝压力逐步升高时,阀门开大;冷凝压力下降时,阀门 关小,然后改变冷凝器的冷却水流量。. I: @1 W, U& z' A
以上是深圳远达能源对低温工业冷水机的相关内容介绍,希望对大家有所帮助 。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-5-17 17:38 , Processed in 0.051611 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表