冬季严寒天气,会造成冷水机循环冷却水管内部结冰,而结冰会造成内部体积增大,致使管道破裂变形,导致漏水,漏冷媒。# S/ c) j2 V7 B; P
0 H+ b3 v% c: p+ a
所以对于冷水机,一定要进行防冻工作。
/ N' k0 A3 o% O& @ 添加防冻液是冷水机防冻的关键措施。
9 V" T0 X+ a# T( I- `; s 对于冷水机防冻液的选择,很多行业客户不明,下面跟大家做下基本介绍,因为冷水机选择不合适的防冻液,也会造成设备内部管道腐蚀和损坏。
8 s5 L) e1 `! ^2 N, j8 b7 B1 n 工业冷水机对防冻液的要求:
, S& \5 O( m, q4 D 1、化学性能稳定6 i5 K% c8 j, C$ s! |
2、良好的防冻性能2 {/ s9 Z5 ~( o% j+ W
3、低温粘度不太大
& n9 [; }0 l! P; u8 j0 i) D 4、防腐蚀性和防锈性1 @' f9 {. [9 l
5、对橡胶密封导管无溶胀及侵蚀性能
$ O, O2 x Q0 e# q$ h" S& U. Q: k+ f7 z. I: B8 ^" C, f0 H/ B3 f
工业冷水机使用防冻液应注意下面3点:: v" W% E; K b, o- C8 q# n
1、防冻液低浓度调配
" @8 h: L* T- {6 B: o 防冻液成分为乙二醇和丙二醇,浓度超过30%,可能会造成冷水机性能下降,对不锈钢类型的水泵电机有潜在故障风险,所以在满足防冻要求的情况下,调配防冻液浓度越低越好,
# u0 E+ _6 U' M/ Z" u0 b1 u 2、不易长时间使用, S5 y: Q# F+ [5 D& a
防冻液也是具有使用期限的,时间久了会变质,腐蚀性和粘度会发生变化,影响冷水机性能。在夏季时使用自来水或纯净水冷却,在冬季添加防冻液,来年夏季更换冷却水。: Z6 Q# F$ F! ?' f9 F+ k. M n1 K9 S
3、不同品牌防冻液不能混用
# R: p( [3 J+ a# D/ r2 ^3 L3 f 不能使用不同品牌的防冻液混用,因为这容易造成不同防冻液混合后,发生化学变化,出现沉淀或气泡,影响防冻液性能,原因就是不同防冻液主成分和添加剂配方不同。所以不能混用防冻液。
, z/ D7 k; F, E9 e' G- }! E 冬季冷水机存放与运行的方法。8 b6 k! f( y- U+ \: s
1、如设备短时间内停机,建议将冷水机单独启动,让它连续运行保持正常的工作水温。并时刻注意冷水机运行状态,以防断电。) }% y6 b, I2 ]- `7 X$ }2 D% z% B7 K
2、如设备晚上不工作,并且在确定不会停电的情况下,请将冷水机单独启动,可设定适当温度(节能考虑),保证冷却水处于循环状态且水温不低于冰点。
* \* ]& K4 a5 A1 X* Q/ \6 m6 p 3、如长时间停机,请务必将冷水机内部的冷却液排干,并用氮气将水箱、冷凝器管道、水泵、过滤器、热交换器内部的冷却液排空。(如受环境所限无法将冷却液排出,可参照第2步,确保冷却液处于循环状态且水温不低于冰点)
' ?5 p# E1 @% |+ [* {
r6 _9 C! t: V( M6 b' T |
|