冬季严寒天气,会造成冷水机循环冷却水管内部结冰,而结冰会造成内部体积增大,致使管道破裂变形,导致漏水,漏冷媒。
6 K0 d' k9 B4 e9 }1 @
g( T6 j1 g( a, a 所以对于冷水机,一定要进行防冻工作。
" `$ x6 t' n4 |! l& G/ @ 添加防冻液是冷水机防冻的关键措施。
9 U* z9 ^! W0 n) A# L0 F0 ~: ]# D" Z 对于冷水机防冻液的选择,很多行业客户不明,下面跟大家做下基本介绍,因为冷水机选择不合适的防冻液,也会造成设备内部管道腐蚀和损坏。& t) Y4 q. t) N: `+ J$ p
工业冷水机对防冻液的要求:: t0 q0 q/ I' u" I0 S( S( T) k
1、化学性能稳定
9 K. \" p4 h" ^! R+ ^; S 2、良好的防冻性能
+ C) ?$ m [& Z" v! ?, ] 3、低温粘度不太大
! g: N6 ^- U0 c% S# Y 4、防腐蚀性和防锈性: ]1 q* t- E# y
5、对橡胶密封导管无溶胀及侵蚀性能
4 ^ G2 E' q. `, Y4 O C' H
& o9 ^# q' D' F, W 工业冷水机使用防冻液应注意下面3点:. }/ J. r" Q/ Y. {
1、防冻液低浓度调配9 i% E0 Z( A+ t9 ^( @4 C- s' E: v
防冻液成分为乙二醇和丙二醇,浓度超过30%,可能会造成冷水机性能下降,对不锈钢类型的水泵电机有潜在故障风险,所以在满足防冻要求的情况下,调配防冻液浓度越低越好,0 v. i h( c- g4 m! V0 _
2、不易长时间使用
# m U* Q& D0 e) c 防冻液也是具有使用期限的,时间久了会变质,腐蚀性和粘度会发生变化,影响冷水机性能。在夏季时使用自来水或纯净水冷却,在冬季添加防冻液,来年夏季更换冷却水。3 [+ h- S3 y$ e, P/ a; C
3、不同品牌防冻液不能混用% }& X' e C1 j9 X) N1 g
不能使用不同品牌的防冻液混用,因为这容易造成不同防冻液混合后,发生化学变化,出现沉淀或气泡,影响防冻液性能,原因就是不同防冻液主成分和添加剂配方不同。所以不能混用防冻液。3 u; S2 w f8 A0 q) P. H
冬季冷水机存放与运行的方法。+ `- w% X5 Q9 ?$ m% d) o
1、如设备短时间内停机,建议将冷水机单独启动,让它连续运行保持正常的工作水温。并时刻注意冷水机运行状态,以防断电。 p% p# R- m9 {$ Z, \, q
2、如设备晚上不工作,并且在确定不会停电的情况下,请将冷水机单独启动,可设定适当温度(节能考虑),保证冷却水处于循环状态且水温不低于冰点。1 H. Y& V& ~/ @* s, i% f& y
3、如长时间停机,请务必将冷水机内部的冷却液排干,并用氮气将水箱、冷凝器管道、水泵、过滤器、热交换器内部的冷却液排空。(如受环境所限无法将冷却液排出,可参照第2步,确保冷却液处于循环状态且水温不低于冰点)
5 F/ w, i; _, \9 p0 ]- @+ r, X4 c; z8 L; o" y( Y" Q6 k0 a2 I
|
|