冬季严寒天气,会造成冷水机循环冷却水管内部结冰,而结冰会造成内部体积增大,致使管道破裂变形,导致漏水,漏冷媒。
/ c( m6 u: h0 ^ V( S5 e% Y5 U: q: w( o
" u, u( D+ e: w: g C 所以对于冷水机,一定要进行防冻工作。0 ~( c; f4 q0 a# c4 v" k
添加防冻液是冷水机防冻的关键措施。
- z3 K4 F# X5 j+ A 对于冷水机防冻液的选择,很多行业客户不明,下面跟大家做下基本介绍,因为冷水机选择不合适的防冻液,也会造成设备内部管道腐蚀和损坏。
4 J8 b; u4 Q# w" P3 u6 F 工业冷水机对防冻液的要求:& \; W) r3 ^; D* S, ?- A) _
1、化学性能稳定
! m2 Y8 [" e9 Q8 P+ u 2、良好的防冻性能* {7 \! q) G# Q& y
3、低温粘度不太大
: i0 ]9 s U" N8 G: P8 c( Q5 \ 4、防腐蚀性和防锈性% \! t$ q l! [& M S( R6 q! c
5、对橡胶密封导管无溶胀及侵蚀性能
3 R( B1 g- b# b& m- Q
2 ?* u: `! x& v3 X9 r, L! l 工业冷水机使用防冻液应注意下面3点:
* @1 p# O$ Q. J! j2 ?: ? 1、防冻液低浓度调配$ u5 |" Q* |0 ^ ^% f; {
防冻液成分为乙二醇和丙二醇,浓度超过30%,可能会造成冷水机性能下降,对不锈钢类型的水泵电机有潜在故障风险,所以在满足防冻要求的情况下,调配防冻液浓度越低越好,1 ^* }1 s5 N" s2 R& K" `( r
2、不易长时间使用" `5 U+ L3 P! L, n8 P! r- V+ T" l
防冻液也是具有使用期限的,时间久了会变质,腐蚀性和粘度会发生变化,影响冷水机性能。在夏季时使用自来水或纯净水冷却,在冬季添加防冻液,来年夏季更换冷却水。7 `% }' ]) W& l z* D
3、不同品牌防冻液不能混用% m* L: a) B8 b
不能使用不同品牌的防冻液混用,因为这容易造成不同防冻液混合后,发生化学变化,出现沉淀或气泡,影响防冻液性能,原因就是不同防冻液主成分和添加剂配方不同。所以不能混用防冻液。0 W; K) z' K' G8 _3 c
冬季冷水机存放与运行的方法。
. n* f7 c! @# Q, Z. ^) r% M/ o8 y 1、如设备短时间内停机,建议将冷水机单独启动,让它连续运行保持正常的工作水温。并时刻注意冷水机运行状态,以防断电。
- m( e( Q/ s' c% n8 s; C 2、如设备晚上不工作,并且在确定不会停电的情况下,请将冷水机单独启动,可设定适当温度(节能考虑),保证冷却水处于循环状态且水温不低于冰点。
, N( K- @) o) T2 ]2 G* ? 3、如长时间停机,请务必将冷水机内部的冷却液排干,并用氮气将水箱、冷凝器管道、水泵、过滤器、热交换器内部的冷却液排空。(如受环境所限无法将冷却液排出,可参照第2步,确保冷却液处于循环状态且水温不低于冰点)
: I5 u' a5 K! W. O
: B. [/ u& e+ C# q' s |
|