空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式。顾名思义,热泵也就是像泵那样,可以把不能直接利用的低位热能(如空气、土壤、水中所含的热量)转换为可以利用的高位热能,从而达到节约部分高位能(如煤、燃气、油、电能等)的目的。
& ?0 F% O v4 O空气能热泵机组冻裂的原因
& f( _# E9 W6 r; y2 C3 w 1、空气能热泵空气能热泵机组长时间断电:当气温低于-5的时候,如果断电时间超过4个小时,很可能就会导致换热器冻裂。因此,当判断可能长时间断电时,应当将空气能热泵机组、水泵、室外空气能热泵管路内的水全部排空,以防空气能热泵机组冻坏。8 m t4 {/ n$ @
2、空气能热泵机组主板设计没有防冻保护功能:每个厂家的机器设计不一样,有的机器主板没有防冻保护功能,一旦出现故障,有可能就会造成换热套管冻裂。* P) N4 ?6 a2 x; x% ^' n. P# z
3、没有安装水流开关或对水流开关进行了短接:如果没有安装水流开关或者对水流开关进行了短接,很可能就会造成空气能热泵机组冻裂。 A7 Q5 s9 s7 {' F6 n
/ L+ a' ^( O& v+ B& n5 J 空气源热泵冬季防冻措施
$ _* Q8 ]0 Z* _6 ~ 1.加强管道的保温效果;
: r, n1 g9 m9 Z1 c# h; S. B: I 2.不要给空气能热泵机组断电;: X! L# {% Y0 _; {1 V- X6 g
3.在系统水溶液中添加乙醇酒精;
7 v- t+ c# E U$ E, k$ e 4.冷凝水应妥善处理;
- m. @2 K( m( z4 i: e 5.进出水口开三通,安装排空阀;
; E6 w' ^8 e% Q8 L+ k; f8 |) Z! g# A 6.在系统中添加防冻液;9 _* A; |- j- f9 V9 {$ Q! V: {
7.热泵周围杂物和积雪及时清理。
$ U0 g9 a p! g S9 | 空气能热泵热水系统清洗方法
7 Q/ [8 X. [& B7 `1 ? 清洗热泵热水系统前,需手动关闭电源,关闭进水阀,开启出水阀,打开安全阀排水阀逆时针旋转90度,将空气能热泵热水系统的水量自行排放到适量。储水箱储存适量的水,水量保持循环,且把出水端阀门关掉,排水阀关闭。/ l2 I& k) Q8 T* J' o/ c
将空气能热泵热水系统除垢剂按照1:5—10的比例倒入储水桶中,循环均匀。开启空气能热泵主机,循环2-3小时,检查除垢液的PH值(或Ca2 浓度)。当PH值不再变化或Ca2 浓度不再升高时,再补入当初加入清洗剂量的十分之一,测试下PH值或Ca2 浓度,继续清洗三十分钟,测PH值升高或Ca2 浓度变大,说明垢未除尽需要继续除垢,若未变化则说明垢已除尽。
$ \- R3 w* y2 F- Z4 O) G! }! q, w. w 热泵热水系统除垢完成后,加入适量的酸洗中和剂,当中和废液PH值调节到7-8时,开启排水阀排掉清洗废液。关闭排水阀,打开供水开关,注入适量清水,循环清洗半小时后,再进行排放,重复上述过程2-3次,则清洗结束。