摆闸故障原因可能性很多,小区在使用摆闸时常见的故障原因共有7大故障,详细分析请跟着中捷智安小编一起来看下吧!
( l+ N! n q- [5 P# U5 O% W一、摆闸上电后摆臂来回转动或开闸后不限位 1、确定限位光电开关是否受强光照射,盖上机箱盖;如有需要打开机箱或机心盖,请用深颜色不透光物体遮住限位光电开关进行调试; 2、测试限位光电开关: a、检查零位、左开到位、右开到位的限位光电开关是否供电,检查线头有无松动或接触不良; b、进入调试菜单,转动制动轴带动挡光片依次隔断左开到位、零位和右开到位的限位光电开关的通光耦; 3、检查限位光电开关与主板的连线是否连接可靠; 4、限位光电开关和连线都正常则主板损坏。 二、小区摆闸有效开闸信号后闸机无动作 1、主板指示灯正常,当给有效开闸信号时,指示灯间断闪烁、方向指示板会变成绿色箭头。检测PX接线端的PC、PD的输出电压,检测保险管是否熔断;如正常,检测接线端的MA、MB两端是否有电压输出,如有输出,检测电机连线有无脱焊;电机是否损坏。 2、主板指示灯均不亮,LED数码管无显示,检测PX接线端的PA、PB的电压输出;检测保险管是否熔断。如以上都正常,判断主板损坏。 三、闸机开闸后不复位或一开到位后立即复位,当行人通行过后闸机不立即复位,延时一段时间后闸机才处于锁死状态或一开到位后立即复位,首先检测圆柱型光电开关及是否对通;有信号输出时主板上的指示灯会变亮,否则主板损坏;检查主板参数设置P08是否设置成带记忆; 四、摆闸断电后闸机不动作 1、检测干电池的电压(不低于DC9V); 2、检查线路是否松动或脱焊,检测电源板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V),否则摆闸掉电控制板损坏。 五、摆闸断电后摆臂不限位及上电后摆臂反转 1、检测干电池的电压(不低于DC9V); 2、检查线路是否松动或脱焊,检测掉电控制板的CON1端子的MA、MB两端子的电压输出(DC12V),否则掉电控制板损坏; 3、分别检测左、右开到位限位光电开关及主板; 4、机芯间隙过大,导致摆臂晃动使挡光片发生移动,摆闸上电后没先检测到限位信号导致电机反转。用深色不透明物体隔断一下限位光电开关上的光耦即可正常。 六、摆闸联机使用时一隔断圆柱型光电开关就开闸 1、检查摆闸联机线是否没有一一对应相连接; 2、检查主板的菜单功能设置,P04菜单设置功能选择(详细情况请参照菜单调试说明)。 七、摆闸联机时开闸两台闸机不同步 1、两台摆闸闸机时间设置不同,参见系统参数设置操作说明; 2、检查联机线,线路是否松动或脱焊。 2 [' X# `) x; u/ Q3 n( b5 z. u2 w
9 ^8 ~$ E; o6 H* f9 M0 `
|