现在已经步入了让人又爱又恨的夏季,很多地方温度直线升到30°C以上。面对炎炎夏日,螺杆式空压机温度过高由哪些原因造成的呢?我们要如何处理呢?接下来就跟着红五环机电小编一起来看看吧!

夏季,螺杆式空压机较普遍的故障便是散热器堵塞。


' F% \6 g1 J4 _. U* H' p0 H9 S4 ~- |: l0 w3 w

多几次,反复吹扫,已达到清理散热器的目的。并需要根据螺杆式空压机运行环境进行周期性吹扫,防止散热器堵塞而造成的高温提醒。另外,发生下面这些情况,也会造成螺杆式空压机高温预警:

1、滤油器过于脏。当压缩机中的滤油器太脏时,阻力油无法按正常流量进入压缩机,压缩机就会因冷却润油不足而迅速升温。

2、冷却油油面过低。当螺杆式空压机冷机检查时,油面低于检视管下端时,需要立即进行补充。

3、油标号低或油质差。空压机需要采用螺杆式空压机生产厂商的专用压缩机油,用其他低标号或是劣质油时,会回黏度及比热达不到标准,从而造成温度过高

4、断油阀失灵。在滤油器与压缩机之间有个断油阀,放断油阀无法开启时,会因无润滑油及冷却,压缩机启动后温度迅速上升,大约1min左右就会自动停机。应该拆下压缩机主机排气端的温度塞,发现温度塞上干燥无油,就会有青烟从孔中飘出。打开螺杆式空压机检修孔,拆下断油阀,用手轻轻拨动阀杆,看能否前后推动或能否轻松复位。如果拨动或回位困难,则需进一步降断油阀解体。如果阀杆或阀孔有油垢,则需要用细砂纸打磨直至能轻松滑动;如果弹簧折断或有异物卡信也会影响阀杆运动,此时需要更换弹簧或清洗弹簧或者弹簧座。

5、油气分离器芯太脏。当油气分离器芯太脏时,油因阻力过大而影响循环,造成过热停机。如果遇到这种情况,需要加载前后的压差进行判断,当两端压差为开机之初时的3倍或最大压差达到0.1Mpa时,需要清理或更换油气分离器芯。

6、温控器旁通阀处于开启位置。温控器旁通阀在冷机时处于开启位置,温度升高后逐渐关闭。当它失灵后就可能一直处于开启位置,冷却油就从此处而不通过散热器直接回流螺杆式空压机,所以温度会慢慢升高二导致停机。检修方法与断油阀检修方法相似。