中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 63662|回复: 1

[讨论] 为何电缆耐压试验必须用变频串联谐振耐压装置?

[复制链接]

安防精英

Rank: 4

积分
448
发表于 2020-7-13 17:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变频串联谐振耐压装置是当前普遍采用的交流耐压试验的主流方式,装置不但能满足10kv、35kv还能满足110kv XLPE电缆的耐压要求,而且具有重量轻、可移动性好的优点,频率的调节范围为30~300Hz符合GI-GRE WG21.03 推荐使用工频及近似工频(30~300Hz)的交流电压要求。这种交流电压试验可以重现与运行工况下相似的场强,实践证明是行之有效的方法。除此之外还有以下两个主要理由:
  1、如果选择工频耐压虽然可以满足耐压要求,但由于重量大,可移动性差,不适应现场电缆耐压试验。
  2、如果选择振荡电压试验,由于是用直流电源给电缆充电,然后通过一个放电球隙给一组串联电阻和电抗放电,得到一个阻尼振荡电压。CIGRE WG21.0 指出,此种方法优于直接的直流耐压试验,但仍不如工频试验有效。
  所以,变频串联谐振试验法是当前耐压试验方法的首选方法,也是国家电网推荐的最有效的耐压试验方法。
  现在大多数电缆都是用变频串联谐振耐压装置了,国家电力部门规范也是如此 变频串联谐振装置生产厂家很多,而且质量也挺好的,售后服务也很及时。 规范是要求电缆交接试验需要用交流,也不一定用串联谐振,超低频也是可以的交流,其次参考电缆的长度和横截面积。

安防偶像

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
2924
发表于 2020-10-9 08:14:56 | 显示全部楼层
学习了!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-4-19 03:24 , Processed in 0.050551 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表