中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 57400|回复: 0

[讨论] 变频串联谐振“找不到谐振点”如何解决?

[复制链接]

安防精英

Rank: 4

积分
448
发表于 2020-5-28 16:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变频串联谐振耐压试验装置也称调频串并联谐振电缆耐压试验装置。广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发机电、变压器、GIS、高压交联电缆、电容器、套管等的交接试验和预防性试验。
  通过长期市场调研以及经验积累,我们发现:现场使用变频串联谐振耐压试验装置时,客户常常会遇到这样或者那样的“故障”或技术困惑,因此,我们将一些解答整理出来给大家查阅。今天,我们先讲一讲变频串联谐振“找不到谐振点”是什么问题?如何解决变频串联谐振“找不到谐振点?
  一旦发现变频串联谐振“找不到谐振点”请不要急于确定就是设备出现故障了,检查是不是有下列情况:
  1、 接线有误。
  2、 输出开关未开,;
  3、做GIS时PT二次回路未打开;
  4、试品Q值太低;
  5、起始激励功率太低;
  6、试验回路有短路现象;
  7、找频范围不对;
  解决方法是:
  1、退出试验状态,关闭输出开关;
  2、检查、纠正错误接线接线;
  3、调高起始功率(∠30%);
  4、用兆欧表测量试品绝缘。看被试品是否符合绝缘要求
  5、重新设置找频范围
  6、调整起始激励功率;
  7、确认输出开关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-25 08:08 , Processed in 0.094663 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表