烟雾探测报警器是一种用于监测空气中烟雾浓度的消防设备。通常来说烟雾报警器在仓库和公寓这样的地方比较常见。我们在处理很多事情的时候,一般难说是很难能够说做到面面俱到的,难免会出现一些小的纰漏,但是就是这些小纰漏就有可能造成大的悲剧,这个时候烟雾探测报警器是非常的实用的。下面小编就来给大家介绍一下烟雾探测报警器的使用方法,以及烟雾探测报警器误报的解决方法。. h) C) u$ w7 u% V
烟雾探测报警器的使用说明
7 `" m4 @9 h$ t k; { (独立型)(串连式)(联网型)/ p- W) l [- M7 y1 N5 w* L
烟雾报警器(独立型、串连式)& ]' ^! O- H( J) Y5 r) O$ e
(1) 特性8 N5 l- _9 n e, n% b' {
电源:9V咸性电池或 碳性电池 工作电流:静态电流小於10UA,报警电流在小於100MA。烟雾灵敏度:符合UL的217号标准。 工作温度:0℃ ~ +50℃。 u6 T; ^3 o5 {' a7 ]0 P
气体介面温度:10%-90%。
" z2 [+ }( a; e5 F. y' H$ `9 z! \6 | 蜂鸣器声量能级:10英尺处为85分贝。+ S: _! f e; v
电池寿命:至少1年。
% k$ J$ g, J: [/ X* T& P! \: S+ ] (2) 安装! _, m2 k2 n- a7 ~# @
选择一个合适的安装区域。依照安装支架的孔在顶棚上或墙上书两个孔位。按两个孔位锁两个孔。在两个孔中塞入两颗塑料腰钉,然后将安装支架的背面紧贴墙面。塞入并紧固安装 螺钉 直至安装支架撤底牢固为止。本探测器是一种密闭型置并不允许打开,请把电池塞入本机背面的隔间内。
, k# _% n, l, ]5 ~, S; b ]. k 烟雾探测报警器误报的解决方法! b, h& a1 x7 p$ H
案例一:电源。电池在快用完的时候大约每隔一分钟也会发出唧唧的声音(不同型号在间隔和声音上会有差异,但都有电量不足预警功能),有人也会认为这是一种误报。但是这种声音是很好区别的,因为它发出的是一种单一的,短促的声音,而且大约每隔一分钟就会发出一次这样的声音。7 h; m; ^% A" S
解决方案:如果你的报警器是间歇性地发出这样的声音,你可以更换电池看是否能解决问题。
; I" Y$ x0 G: p9 X R2 q 案例二:灰尘。如果报警器不断地发出报警的声音,那么可能是报警器里积了太多的灰尘。8 N' B1 j! o' S% s, b1 x1 {/ A
解决方案:该考虑更换报警器或者对之进行清洁了。清洁报警器的时候,将真空 吸尘器 的末端靠近报警器周围开口进行逐个吸尘。这样积在报警器的灰尘就可以得以彻底清除。( C G7 V* C7 z9 C3 |! s7 M) @1 {
案例三:蒸气或湿气的影响。蒸汽或者湿气会浓缩在 传感器 和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警的声音。" v: s {+ y& D- i9 \9 y
解决方法:将报警装置安装在离蒸气和湿气较远的地方,例如 浴室 的 走廊 就不应安装报警器,这样就可以解决问题。然而,如果报警器本来能正常工作,现在却对蒸气或湿气起反应,那么问题可能是报警器老化的原因。较老的报警器会变得更加敏感也更容易对蒸气和湿气发生响 应。所以误报的发生也可能是报警器超过了使用年限需要被替换掉了。4 K+ C$ ^% t. z
案例四:香烟产生的烟雾。一般情况下,烟感报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。如果报警器太旧的话,即使烟的浓度很低,也会响应的。所以反之,我们也可以由此来判断报警器是否已经老化。5 V; Q9 ], v) o9 y& K
解决方案:更换报警器
4 _* \1 i O+ U# |# k) _
: Z+ l' w1 x# W x3 |
4 n! z, Z0 \, h" x! ^4 N" R! z |
|