烟雾探测报警器是一种用于监测空气中烟雾浓度的消防设备。通常来说烟雾报警器在仓库和公寓这样的地方比较常见。我们在处理很多事情的时候,一般难说是很难能够说做到面面俱到的,难免会出现一些小的纰漏,但是就是这些小纰漏就有可能造成大的悲剧,这个时候烟雾探测报警器是非常的实用的。下面小编就来给大家介绍一下烟雾探测报警器的使用方法,以及烟雾探测报警器误报的解决方法。/ n8 ^) m! k7 g# @/ l- ]1 ~
烟雾探测报警器的使用说明. a8 L7 O4 L# u4 Y
(独立型)(串连式)(联网型)# s5 W/ Q( Y- a0 v6 d$ f
烟雾报警器(独立型、串连式)
" P2 V5 `: n# D8 S% g( B (1) 特性
) }1 E$ H* G( o. k# f- S, E 电源:9V咸性电池或 碳性电池 工作电流:静态电流小於10UA,报警电流在小於100MA。烟雾灵敏度:符合UL的217号标准。 工作温度:0℃ ~ +50℃。- u( A; D" O6 m5 s# e0 |
气体介面温度:10%-90%。
& z. O j5 S0 d 蜂鸣器声量能级:10英尺处为85分贝。
' ^6 ?7 a" n2 u h 电池寿命:至少1年。& d$ }0 P9 j$ C8 v& H
(2) 安装
8 e/ G2 G- Y$ n- z9 D1 e2 n1 u0 \4 l 选择一个合适的安装区域。依照安装支架的孔在顶棚上或墙上书两个孔位。按两个孔位锁两个孔。在两个孔中塞入两颗塑料腰钉,然后将安装支架的背面紧贴墙面。塞入并紧固安装 螺钉 直至安装支架撤底牢固为止。本探测器是一种密闭型置并不允许打开,请把电池塞入本机背面的隔间内。- ?1 d7 y3 e8 @( F
烟雾探测报警器误报的解决方法& K- c s& m) C3 x- O& X1 Y
案例一:电源。电池在快用完的时候大约每隔一分钟也会发出唧唧的声音(不同型号在间隔和声音上会有差异,但都有电量不足预警功能),有人也会认为这是一种误报。但是这种声音是很好区别的,因为它发出的是一种单一的,短促的声音,而且大约每隔一分钟就会发出一次这样的声音。
6 T* L) V' M# F1 J) l1 B2 ~ 解决方案:如果你的报警器是间歇性地发出这样的声音,你可以更换电池看是否能解决问题。- E3 C8 u; Z$ X8 q( i, E
案例二:灰尘。如果报警器不断地发出报警的声音,那么可能是报警器里积了太多的灰尘。: [; N. g" |! }: V
解决方案:该考虑更换报警器或者对之进行清洁了。清洁报警器的时候,将真空 吸尘器 的末端靠近报警器周围开口进行逐个吸尘。这样积在报警器的灰尘就可以得以彻底清除。
! g1 ]6 i* _7 x. u( r- r4 x. w, i1 i 案例三:蒸气或湿气的影响。蒸汽或者湿气会浓缩在 传感器 和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警的声音。
5 ?" q) E: ~, k c/ } 解决方法:将报警装置安装在离蒸气和湿气较远的地方,例如 浴室 的 走廊 就不应安装报警器,这样就可以解决问题。然而,如果报警器本来能正常工作,现在却对蒸气或湿气起反应,那么问题可能是报警器老化的原因。较老的报警器会变得更加敏感也更容易对蒸气和湿气发生响 应。所以误报的发生也可能是报警器超过了使用年限需要被替换掉了。
$ w6 C6 }/ l7 @% Y- c Y$ ?. B 案例四:香烟产生的烟雾。一般情况下,烟感报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。如果报警器太旧的话,即使烟的浓度很低,也会响应的。所以反之,我们也可以由此来判断报警器是否已经老化。# C- h6 C/ V" l* L9 ?+ G f. q
解决方案:更换报警器
. V0 a: M2 L5 `0 ^) D4 a
7 Q, W7 W( Q8 d( u8 L; R9 H
* k0 {, P, j5 O7 r0 C. `- j7 F* L |
|