防雷器/避雷器是一项非常重要的防雷装置,在防雷保护中起着不可替代的作用。在防雷器/避雷器选型时,我们要根据现场的情况进行,特别是要重点看其参数是否匹配。今天,钧和电子为您分享防雷器/避雷器选型时重点考量的参数。



钧和电子分享防雷器/避雷器选型时重点参数



一是,接口形式

防雷器/避雷器的接口形式主要有一端口和两端口。要根据现场实际情况及被保护设备的情况进行选型。一端口的防雷器一般都是并联接线方式,两端口的防雷器一般是串联接线方式。

电源防雷器都是一端口,并联方式接入在线路中。被保护线路中无瞬态过电压时,电源防雷器不动作,不影响线路的正常使用;而当线路中出现瞬态过电压时,电源防雷器的电阻瞬间降低到无限小,能够快速泄放雷电流。

信号防雷器/避雷器大多时两端口,串联在被保护设备前端,安装方便,维护简单。

二是,放电电流

放电电流一般分为标称放电电流和最大放电电流。标称放电电流是指流过浪涌保护器(SPD)具有8/20波型的电流峰值。最大放电电流是流过浪涌保护器,具有8/20波型电流的峰值。电源防雷器/避雷器级别不同,标称放电电流和最大放电电流也不同。须详细对照产品的实际需求,确保安全防护。

三是,电压

我们这里所说的电压主要有额定工作电压、最大可持续运行电压和电压保护水平三个。

额定工作电压是应用场合的正常工作电压,比如220V。

最大可持续运行电压是施加在防雷器/避雷器的最大交流电压有效值或直流电压。部分时候其值等于额定电压。

电压保护水平是表征浪涌保护器限制接线端间电压的性能参数,其值可从优选值得列表中选择。

明确这三项电压值就能够更好的筛选出适合的防雷器/避雷器。

四是,插入损耗

插入损耗是指在给定频率下防雷器/避雷器插入前和插入后的电压比率。这是串联类信号防雷器的主要参数。选择时要选插入损耗低的防雷器,这样才能保证线路的安全。

五是,传输速率

传输速率是网络信号防雷器/避雷器的重要参数,表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。例如千兆网路信号防雷器/浪涌保护器。

六是,防爆等级

易燃易爆场所采用的防雷器要求有防爆等级,例如防爆型防雷器/避雷器/浪涌保护器,就要求有防爆等级。Ex d ⅡCt6就符合要求。