中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 9530|回复: 0

看了秒懂的UPS蓄电池的四种维护事项

[复制链接]

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
365
发表于 2019-8-9 10:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数人都认为UPS蓄电池是不需要维护的,但是实际上很多故障问题,都是蓄电池缺乏维护管理导致的。所以日常要不定期的对UPS的蓄电池进行维护,将很大程度上延长UPS的蓄电池寿命并降低故障率。以下详细进行介绍:

6 O7 z# e9 s* V
1、保持适宜的环境温度
  a1 ~' H$ D5 \6 b
通常来说,影响电池寿命较大的因素是环境温度。一般电池生产厂家要求的佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
# A; g: |4 D  m( a8 \
2、定期充电放电
9 P4 S, @+ Z' Z. R$ O+ C
UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%.在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
$ O4 |' y3 G6 E' u9 f
UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
8 U7 i; J  q6 O" J
3、利用通讯功能

1 I" B. R: d, K
目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。

% E  d: \# @) G! U& K. l0 o, Q
4、及时更换废/坏电池
" e) N, X% L) P% X
目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等,甚至更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。
6 |+ A% M- u  p9 L8 a, V
现在你知道UPS蓄电池的四种维护事项了吗?
更多分享可查看伊特电源官网,告诉你更多关于UPS电池选择及报价小知识,不可错过哦。
详情可咨询:15920066595 蔡先生

/ F2 ^$ x) b. R8 |0 e8 A  O! q
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-11-22 06:54 , Processed in 0.272468 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表