智能三鉴探测器可以从几个方面来避免由于环境条件造成的误报,因此它在适用性上比其他的探测器都要高。本次我们将以智能三鉴探测器的几个技术,来解读它的可靠性。' b! i+ t3 f; o, F; E! ]
( R: V/ S' P+ Z5 x1. 微波技术2 o' Y% ^0 @; z2 { H
% y: J- l& O) C& R7 k! y
微波探测器用于探测移动物体。如果有物体在探测区内移动,例如荧光灯和水管内流动的水,都有可能引起误报。但如果在安装时根据具体环境设置灵敏度,则可以避免误报。& {- i: A! r' M) G3 J R4 n
8 z# h1 _: [* G% J5 m8 L, Y! f一般而言,微波探测区域的中央是灵敏度最高的地方。以OPTEX双鉴探测器来说,是通过使用一个结构独特的封盖,使探测区域形状与PIR探测区的一致(微波区域成形技术),这对于集成探测器而言,是非常重要的,因为它能够探测最大数量的探测目标,同时减少造成误报的因素。
' r1 S0 K" T; l$ H! n _* C- |- M6 q
! Y$ f3 Z% k& y) ^6 p5 t4 u H$ [/ B9 \
2. 灵敏度
; x) g' n( q7 p* c9 @$ J! J% F& Q; g2 F! S8 \# k! @
灵敏度视探测距离而定。微波通常会在遇到物体时反射回来,反射强度高低视材质而定。当探测器安装在混凝土墙上(例如普通办公楼),由于正反射,所以具有较高的灵敏度。因为木材吸收微波,所以木结构具有较低的灵敏度。灵敏度还受环境内家具或设备的影响。在有木质家具或床的地方,灵敏度偏低;在有金属办公家具或电视等设备的地方,灵敏度偏高。因此,进行步测要根据安装现场的要求将灵敏度调整合理。因为在天花板高的房间(仓库)几乎没有反射。
/ j, M! R0 `4 n! V" T" |# x0 i- M# v7 Q" X' v( f1 b4 ?
3. 渗透+ ~# Q G4 v+ |, V2 Y
2 m ?9 a5 y2 h1 K1 y 渗透是需要特别注意的一个问题。大家都知道,最易受渗透影响的应该是混凝土建筑的窗户。房间内的反射微波将从窗户泄露。如果窗户面向公路或停车场,则极有可能受外面活动的影响。通过在调节灵敏度之后于窗户外走动来确保微波探测LED指示灯不亮起。如果指示灯经常亮起,建议降低灵敏度。当然,我们还建议不要面向窗户安装探测器,除非有绝对必要。OPTEX双鉴探测器就使用与众不同的黄色LED来表示微波探测,便于确认操作。
8 q6 [, ^" m- L/ ?) D
5 d* I+ n! i/ V# l( G8 [ 4. 微波串扰/ W# w0 F2 Y7 `$ K8 d0 b
* J7 b' w% q# S+ [
理论上有可能遇到微波串扰现象。但实际上,如果每台双鉴探测器使用不同的频率作为产品容差,发生这种现象的可能性极低。如果近距离安装两台探测器,我们建议在安装前一起测试这两台探测器以确保它们能正常工作。通过以上方式操作仍有问题,可以在安装到位之前更换其中一台探测器。
+ p- k7 y9 g1 X0 @$ R
/ U4 G1 K$ R0 X; F 5. PIR技术
! D0 Q! o' G# L; Y4 `( d: ~( r% d$ h$ z7 C6 ]3 o7 r
PIR探测器感应温度变化,即红外辐射量的变化。但还有其它因素,例如光线、工作地点温度变化,能够影响探测器的灵敏度,干扰因素如:* x5 L3 b! \ Q! E
" ?: T' i" d$ R2 G' k 光干扰:来自窗户的阳光、汽车头灯光束;+ \6 I( O: W: s: T, O
2 [2 ]8 j, N" P8 W! o* @ 在较短距离内,高密度多防区图案需要4至8个防区被人体大小的物体闯入才发出报警。在较远距离内,2个或更多防区探测到人体,而小动物则不影响或只影响半个至1个防区。在短距离和长距离内,探测器能感应人体、动物或工作地点温度的变化,产生不同强度的信号,因此,能够消除一些非敌对的微小信号,从而防止误报的发生。
; o, }2 ]8 M$ d( `' F
) t$ Q5 n( X9 O$ M 引起误报的因素,例如光干扰和温度变化,变化是相对缓慢的,且有可能占据探探测范围的很大部分。为此,PIR探测器可使用双元件和白色透镜。 |
|