中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3400|回复: 0

地凯防雷:防雷公司告诉您,要重视防雷检测工作

[复制链接]

安防精英

Rank: 4

积分
598
QQ
发表于 2018-11-2 16:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

建筑物防雷类别的判定是一项极为重要但又可能较为烦琐的工作,它牵涉到防雷工程能否做到既安全高效又经济合理.目前社会各界对此认识不足.一些人轻视防雷工作,而另一些人盲目追求所谓高规格防雷装置.比如不合理地选取过高性能的防雷器,大大增加了工程成本。

建筑物防雷主要应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果等综合考虑分为三类。

重要性包括政治愈义和经济意义上的重要性,所以有国家级、省部级和普通建筑物之分;

使用性质主要看是否是具有爆炸和火灾危险环境的建筑物。

爆炸和火灾危险环境按释放源及通风条件分为:爆炸性气体0区--连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;爆炸性气体1区—正常时可能出现爆炸性气体混合物的环境;爆炸性气体2区—正常时不可能出现爆炸性气体混合物的环境。爆炸性粉尘环境和火灾危险环境类似的分别分为10区,11区和21区(可燃性液体),22区(可然性粉尘),23区(可燃性或纤维固体)。

还要根据通风条件提高或降低等级。发生雷电事故的可能性应按GB 50057-1994(2000版)标准中附录1对建筑物年预计雷击次数的计算方法来确定。后果应着重考虑人的价值,人员集中的公共建筑物如集会场所、展览馆、博物馆、体育馆、大型商场、影剧院、学校、医院等大多应划为第二类防雷建物。
( b4 Z$ ^' f; @' ]7 S8 s9 j6 B6 S    在设有信息系统的建筑物需防雷击电磁脉冲的情况下,当该建筑物不属于第一类、第二类、第三类防雷建筑物时,宜将其划属第三类或第二类防雷建筑物。这是因为信息系统设备耐雷电过电压水平低,抗毁能力差。建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB 50343-2004)对此有规定。) n3 g8 K5 q/ T" h( R7 j# B
    特别重要的、需防雷击的系统若无明确的防雷类别规定,则必须首先进行雷电灾害风险评估,以确定防雷等级,才能实施合理的雷电防护。风险评估是认识和评价风险的有效方法,也是风险控制和风险管理的前提和基础,准确的雷电灾害风险评估是雷电风险管理的决策依据.国际上,IEC62305-2《雷电灾害风险管理》是国际电工委员会关于雷电灾害风险评估的标准。

其适用范围是地闪雷电对建筑物(包括其服务设施)造成的风险的评估,其内容主要包括建筑物与服务设施的分类、雷灾损害与雷灾损失、雷灾风险、防护措施的选择过程以及建筑物与服务设施防护的基本标准等。

ITU-T K.39是由国际电信联盟发布的标准,其名称为通信局、站雷电损坏危险的评估.其适用范围是通信局、站雷电过电压(过电流)造成的设备危害和人员安全危害的风险的评估,它的主要内容包括标准适用范围、危险程度的决定因素、损失、评估原则、有效面积的计算、概率因子、损失因子和可承受风险(允许风险)等。


5 M' R( i$ j6 W, }8 x. T: J) Y4 R4 c; C( C9 Y! ?

" i& S4 I4 u& Y/ |+ R2 p, A# h
防雷接地www.dikai.com.cn mms
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-4-23 21:29 , Processed in 0.051341 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表