发表于 2017-10-24 13:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />答:假设系统内的每个组件都合乎六类部件及通道的要求,理论上,不同厂家产品组成的布线系统亦应可通过 六类测试。! |0 b2 g+ h) `5 q* i* u) j" K# x+ V
十一、按照400MHZ测试的超五类电缆与按照250MHZ测试的六类电缆有何分别?7 C3 z( m7 L; Q$ I5 H
答:超五类标准规范了0-100MHZ以下超五类产品的各项电气性能表现。基本上,只要测试仪可支持的测试频率(如350MHZ或400MHZ)范围,你都可以在这个频率下测试产品的性能表现,但所有的测试结果相对于有关标准毫无意义,而六类标准则规范了0-250MHZ范围内电缆,接插件及跳线的有关通道及永久链路性能特性,确保于0-250MHZ应用上有着可靠的系统性能表现。
8 I4 x8 K5 i8 h$ Z) O( K# P 十二、超五类与六类接插模块是否有很大区别?为何六类模块这么昂贵?* E# ~; K; o7 B6 C3 }% k
答:虽然外表上六类与超五类模块没有多大的区别,但六类模块有更高的传输性能。比如:在100MHZ范围下,一 个超五类模块的NEXT值是43db,而六类模块的值是54db。换句话说,一个超五类模块相比于六类模块会产生12倍的噪音,而这个性能改善有赖于科技的改进、生产程序的改善、物料的控制等,以致大大增加成本。
2 O# _& {7 u4 a  s 十三、按照400MHZ测试的超五类电缆与按照250MHZ测试的六类电缆有何分别?0 k' s, q6 C0 k/ z- \+ h* X
答:超五类标准规范了0-100MHZ以下超五类产品的各项电气性能表现。基本上,只要测试仪可支持的测试频率(如350MHZ或400MHZ)范围,你都可以在这个频率下测试产品的性能表现,但所有的测试结果相对于有关标准毫无意义,而六类标准则规范了0-250MHZ范围内电缆,接插件及跳线的有关通道及永久链路性能特性,确保于0-250MHZ应用上有着可靠的系统性能表现。/ t3 y. [8 r0 V& f) K
十四、TIA标准允许的最短链路是多少、
; w5 g& d3 e4 n' d7 }3 f4 l 答:TIA标准里没有规范最短链路,理论TIA标准可允许任何不超过100M的通道链路,ANSI/TIA/EIA-568-B有提及过每一接点与通讯间的距离应保持15M以上,以减低接插器件于近端所产生的干扰,此建议是以一个4连接点的信道模型的最坏情况下所计算出来的最短链路距离。' C# ]% p9 e8 j& l+ G
  十五、什么情况下应该考虑安装六类产品?1 P( q  J* F, I+ b) s
  答:若考虑网络将来的应用需求,理论上应安装最先进的布线产品,由于安装电缆后往往难以重新更新替代,基本上,一个布线系统至少要应用10年作为标准,能够支持4至5年的网络设备的性能更新,假设将来的网络设备需要更好的电缆才能提高数据速度。那么,用六类电缆代替超五类电缆是无可避免的,但这些电缆重新组建工程非常昂贵,因此纵使六类产品的价格相对于超五类产品稍贵,但为了减少日后网络升级问题,六类产品仍然值得考虑。

安防传说人物

Rank: 8Rank: 8

积分
3401
 楼主| 发表于 2017-10-25 14:57:50 | 显示全部楼层
十一、按照400MHZ测试的超五类电缆与按照250MHZ测试的六类电缆有何分别?
: l9 I4 \1 }" d5 ^9 F2 J( v 答:超五类标准规范了0-100MHZ以下超五类产品的各项电气性能表现。基本上,只要测试仪可支持的测试频率(如350MHZ或400MHZ)范围,你都可以在这个频率下测试产品的性能表现,但所有的测试结果相对于有关标准毫无意义,而六类标准则规范了0-250MHZ范围内电缆,接插件及跳线的有关通道及永久链路性能特性,确保于0-250MHZ应用上有着可靠的系统性能表现。6 v! _9 O3 s+ p
十二、超五类与六类接插模块是否有很大区别?为何六类模块这么昂贵?
( _6 R  V/ {1 [- v4 u: L  ?2 \. ]. j 答:虽然外表上六类与超五类模块没有多大的区别,但六类模块有更高的传输性能。比如:在100MHZ范围下,一 个超五类模块的NEXT值是43db,而六类模块的值是54db。换句话说,一个超五类模块相比于六类模块会产生12倍的噪音,而这个性能改善有赖于科技的改进、生产程序的改善、物料的控制等,以致大大增加成本。- ^) t" I: p. h! [
十三、按照400MHZ测试的超五类电缆与按照250MHZ测试的六类电缆有何分别?( j/ R5 z9 b0 F/ h, [" W2 h
答:超五类标准规范了0-100MHZ以下超五类产品的各项电气性能表现。基本上,只要测试仪可支持的测试频率(如350MHZ或400MHZ)范围,你都可以在这个频率下测试产品的性能表现,但所有的测试结果相对于有关标准毫无意义,而六类标准则规范了0-250MHZ范围内电缆,接插件及跳线的有关通道及永久链路性能特性,确保于0-250MHZ应用上有着可靠的系统性能表现。8 t5 J  {3 m7 R* Y
十四、TIA标准允许的最短链路是多少、
1 E9 V6 ]& K% T, o* f. I 答:TIA标准里没有规范最短链路,理论TIA标准可允许任何不超过100M的通道链路,ANSI/TIA/EIA-568-B有提及过每一接点与通讯间的距离应保持15M以上,以减低接插器件于近端所产生的干扰,此建议是以一个4连接点的信道模型的最坏情况下所计算出来的最短链路距离。
/ f2 r- L+ b+ Q8 N( W   十五、什么情况下应该考虑安装六类产品?6 {2 V2 d: M+ q2 C' ~/ l# V
  答:若考虑网络将来的应用需求,理论上应安装最先进的布线产品,由于安装电缆后往往难以重新更新替代,基本上,一个布线系统至少要应用10年作为标准,能够支持4至5年的网络设备的性能更新,假设将来的网络设备需要更好的电缆才能提高数据速度。那么,用六类电缆代替超五类电缆是无可避免的,但这些电缆重新组建工程非常昂贵,因此纵使六类产品的价格相对于超五类产品稍贵,但为了减少日后网络升级问题,六类产品仍然值得考虑。