<br /><br />答:假设系统内的每个组件都合乎六类部件及通道的要求,理论上,不同厂家产品组成的布线系统亦应可通过 六类测试。
: Z7 c, `7 R6 c L! e 十一、按照400MHZ测试的超五类电缆与按照250MHZ测试的六类电缆有何分别?
# }4 `7 s3 \2 O8 j8 y 答:超五类标准规范了0-100MHZ以下超五类产品的各项电气性能表现。基本上,只要测试仪可支持的测试频率(如350MHZ或400MHZ)范围,你都可以在这个频率下测试产品的性能表现,但所有的测试结果相对于有关标准毫无意义,而六类标准则规范了0-250MHZ范围内电缆,接插件及跳线的有关通道及永久链路性能特性,确保于0-250MHZ应用上有着可靠的系统性能表现。
5 g: v3 s3 g4 N 十二、超五类与六类接插模块是否有很大区别?为何六类模块这么昂贵?
$ e4 Z' }8 H& z, J. N 答:虽然外表上六类与超五类模块没有多大的区别,但六类模块有更高的传输性能。比如:在100MHZ范围下,一 个超五类模块的NEXT值是43db,而六类模块的值是54db。换句话说,一个超五类模块相比于六类模块会产生12倍的噪音,而这个性能改善有赖于科技的改进、生产程序的改善、物料的控制等,以致大大增加成本。
7 e6 v, n8 w6 P5 d9 D3 _" j& ]0 I' I* e 十三、按照400MHZ测试的超五类电缆与按照250MHZ测试的六类电缆有何分别? m( u+ |4 c: [: d* n
答:超五类标准规范了0-100MHZ以下超五类产品的各项电气性能表现。基本上,只要测试仪可支持的测试频率(如350MHZ或400MHZ)范围,你都可以在这个频率下测试产品的性能表现,但所有的测试结果相对于有关标准毫无意义,而六类标准则规范了0-250MHZ范围内电缆,接插件及跳线的有关通道及永久链路性能特性,确保于0-250MHZ应用上有着可靠的系统性能表现。4 Q7 }% z6 l& }/ N' Z0 ]5 g
十四、TIA标准允许的最短链路是多少、: G# j& U9 _1 s# g# I" Z, M6 u8 D
答:TIA标准里没有规范最短链路,理论TIA标准可允许任何不超过100M的通道链路,ANSI/TIA/EIA-568-B有提及过每一接点与通讯间的距离应保持15M以上,以减低接插器件于近端所产生的干扰,此建议是以一个4连接点的信道模型的最坏情况下所计算出来的最短链路距离。
, ?, S$ S0 p1 w4 r 十五、什么情况下应该考虑安装六类产品?( g9 ?# F, |* U: q# U& o, F' _
答:若考虑网络将来的应用需求,理论上应安装最先进的布线产品,由于安装电缆后往往难以重新更新替代,基本上,一个布线系统至少要应用10年作为标准,能够支持4至5年的网络设备的性能更新,假设将来的网络设备需要更好的电缆才能提高数据速度。那么,用六类电缆代替超五类电缆是无可避免的,但这些电缆重新组建工程非常昂贵,因此纵使六类产品的价格相对于超五类产品稍贵,但为了减少日后网络升级问题,六类产品仍然值得考虑。 |
|