; {6 x4 ^; O' y( {- ]+ Q
% y& G) s! W: g' g监控机房如何计算电源线引入平方数
: X: h1 P3 l5 d1 k 现在监控系统越来越智能,监控室也越做越气派。动不动甲方就来一个高端、大气、上档次的十几块拼接屏组成的屏幕墙(送你一双慧眼,识破火热拼接屏市场的那些背后猫腻!)。还有就是现在监控摄像机数量也越来越多,硬盘录像机数量也随着增长,如果配置一个好的机房供电系统迫在眉睫。独孤九剑,找到靠谱的拼接屏机柜厂! 其实我们每个做过弱电监控工程的人都会面临一个问题,甲方总会问一句话:"监控室配电,你这一共有多少功率,我需要给你配多大平方的电源线呢?" 有的时候这是很懵逼的一件事,为啥?总功率自己通过设备能简单算出来,不就是个加法嘛。而机房需要引入多大平方的电源线,则真的一时说不上来。
k# I% k5 W9 W8 J. _. e
于是乎就引出了今天的主题: 一平方的电源线最大能过多少安的电流?实际上是多大的功率? 我知道总功率,需要配置多大的引入电缆呢? 如果监控机房里配置了2.5平方的电线,又能带起多大功率的监控系统呢? 总之一句话:监控工程施工中怎样算要用多大的电线电缆。 ; l" k; |5 m' H Q+ C8 r
其实这有一个专业的算法,根据环境不同,稍微有所出入。一般如下: 工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――14A, 2.5平方毫米――26A, 4平方毫米――32A, 6平方毫米――47A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 6 c7 c( C" \8 a- j* t7 a. P: t
% b* Z1 y, u6 h4 N- ]5 N4 a3 s- A
3 w8 l! I+ V3 `: u! m: d) t% W# R: u- h& Y) j1 I4 c( C
% I' T9 I2 l; S: b
|0 [( o7 i! _. f2 y4 J' T' ~, a3 d" f5 R- i4 }
电流换算功率: 1A=220W, 10A=2200W,依此类推。 如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。 2 T3 O: M8 X: }' Q: B$ d
铜芯电线允许长期电流 2.5 平方毫米(16A~25A) 4平方毫米(25A~32A) 6平方毫米(32A~40A)
3 n, ]5 I5 p V* l ] 铝芯电线允许长期电流 2.5 平方毫米(13A~20A) 4平方毫米( 20A~25A) 6平方毫米( 25A~32A) + r6 B) ?3 i1 S6 z7 K, j8 B
7 ]2 N* w" i: z6 K9 e0 U: V) A: t. l+ Y+ o
$ M0 d: y1 _* a! n) z( i+ W$ G6 N$ V/ M8 F2 O0 g6 K
. j6 F, d! _3 l e. p* `实际项目说明 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、每台拼接屏耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么12台计算机就需要一条3平方毫米的铜芯电线供电。 3、每台硬盘录像机、矩阵耗电约为150-200w(约1A),那么5台硬盘录像机及矩阵加显示器,算下来也要2平方毫米的铜缆供电才行。 4、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。 5、其实现在的普通住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦)。 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
! ]' ]; |% y" k! I
国标允许的长期电流 4平方是 25-32A 6平方是 32-40A
* o$ j {: [( I, V7 ?
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W没问题的。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。 8 q: q% O: O. N/ M6 p
其实在铜芯电线电缆中流传着一个载流量口决: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 ! N. r1 `0 g* c$ v4 v
7 |" h2 Q; g/ \; i% s
简单说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。 从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。 从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
' A9 b6 c2 m: b
# f6 ?) r* y- y. _. M3 `+ h0 S8 s0 Z) t% ^) x3 D% v: p0 y$ n
7 d1 l: B- C$ Z3 B2 G) [
9 @; I7 [& f7 ]( I3 \
1 e7 P6 b u8 r' |1 T. ^
知道了,怎么算电流,知道了,怎么算电缆,下一次去监控室,直接要求甲方出引线电缆标准就行了,又可以装一次啦。呵呵! 8 E/ t l+ Q0 l
% g* ~/ b+ m$ R& G9 u* E/ h) |
$ k/ j! K, {+ }1 ?7 q Q |