监控机房如何计算电源线引入平方数
: E8 R5 T! v, ~9 e5 U: _ \/ W& I 现在监控系统越来越智能,监控室也越做越气派。动不动甲方就来一个高端、大气、上档次的十几块拼接屏组成的屏幕墙(送你一双慧眼,识破火热拼接屏市场的那些背后猫腻!)。还有就是现在监控摄像机数量也越来越多,硬盘录像机数量也随着增长,如果配置一个好的机房供电系统迫在眉睫。独孤九剑,找到靠谱的拼接屏机柜厂! 其实我们每个做过弱电监控工程的人都会面临一个问题,甲方总会问一句话:"监控室配电,你这一共有多少功率,我需要给你配多大平方的电源线呢?" 有的时候这是很懵逼的一件事,为啥?总功率自己通过设备能简单算出来,不就是个加法嘛。而机房需要引入多大平方的电源线,则真的一时说不上来。
9 X" I( `5 K4 c+ m9 E; T
于是乎就引出了今天的主题: 一平方的电源线最大能过多少安的电流?实际上是多大的功率? 我知道总功率,需要配置多大的引入电缆呢? 如果监控机房里配置了2.5平方的电线,又能带起多大功率的监控系统呢? 总之一句话:监控工程施工中怎样算要用多大的电线电缆。
6 P/ w% F; O- j) N) W, `5 G% ]2 T& Y 其实这有一个专业的算法,根据环境不同,稍微有所出入。一般如下: 工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――14A, 2.5平方毫米――26A, 4平方毫米――32A, 6平方毫米――47A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A
0 r2 z% W6 k0 d. d; n$ N/ \$ e1 I/ G8 |# `; d, r) `( h; W* Q
- u; ~2 _+ E* K+ T- N; u6 {9 u
& N7 Z: P& a* _, b( @7 g" f/ N( x! S8 L
' s3 c, C8 b# \- ]: V& P7 _$ X- K7 P
电流换算功率: 1A=220W, 10A=2200W,依此类推。 如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
4 K2 B: Q1 s- {! p% B; j 铜芯电线允许长期电流 2.5 平方毫米(16A~25A) 4平方毫米(25A~32A) 6平方毫米(32A~40A)
2 I, O6 k7 l9 |& I% j 铝芯电线允许长期电流 2.5 平方毫米(13A~20A) 4平方毫米( 20A~25A) 6平方毫米( 25A~32A)
2 s. {. r2 V2 m% L
8 u3 w% N# ~* I4 E
' K1 j2 ?9 z4 j$ g5 W6 K q) Q: _7 K' J/ O- m2 F: ]
' a9 [. D% C5 j3 ]# a- x' o, s+ j
P( A7 x# n3 w( g实际项目说明 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、每台拼接屏耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么12台计算机就需要一条3平方毫米的铜芯电线供电。 3、每台硬盘录像机、矩阵耗电约为150-200w(约1A),那么5台硬盘录像机及矩阵加显示器,算下来也要2平方毫米的铜缆供电才行。 4、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。 5、其实现在的普通住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦)。 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
4 x k( _1 F+ X' F3 B
国标允许的长期电流 4平方是 25-32A 6平方是 32-40A 9 H* @$ C$ `( G% i
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W没问题的。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。
8 v( O! Q% X4 @( V: I/ R4 w2 W 其实在铜芯电线电缆中流传着一个载流量口决: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。
9 i1 S7 w% I: Z' J" c* N 2 J4 L2 i/ @9 n1 y1 X0 o
简单说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。 从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。 从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
& b% O* O" d; i! X7 z) {# O$ e
8 T2 k6 X7 G4 E( L( P, _: l
4 _6 [: V& m6 A/ c9 h7 d8 L$ B, \. x/ M1 G6 {+ g5 C7 P
M+ Y) A' S+ O6 q) N& f, [% z8 X% _2 L
知道了,怎么算电流,知道了,怎么算电缆,下一次去监控室,直接要求甲方出引线电缆标准就行了,又可以装一次啦。呵呵!