中国安防论坛

 找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 天网

[求助]消防系统与监控系统如何联动??

[复制链接]

安防中学生

Rank: 2

积分
158
发表于 2004-12-22 00:47:59 | 显示全部楼层

re:最近正想了解,此方面的情况,有高手请指教...

hehe .做过报警和视频联动吗?一样的!
lanchongma
回复

使用道具 举报

发表于 2004-12-22 19:18:07 | 显示全部楼层

re:最近正想了解,此方面的情况,有高手请指教...

基础:防火探头位置需要有相关的摄象机、控制器有报警输入接口,报警输入接口与防火探头报警输出接口一致或兼容、控制器报警自动响应功能齐全。难点:如果不将防火探头直接接入视频控制器的报警输入,而只是由消防控制器输出报警信号,这个报警信号可能就是一个干触点,也有可能是一个带有编码的总线通讯信号,是不能直接连接到视频控制器上,或者连接上也不能进行对应的响应。解决:一、可以先考察消防探测器的性质,考察其输出是一个什么信号格式,如果是干触点输出,可以并接到视频控制器的报警输入接口,但这种方式有些问题,就是通过并接后是否因为线缆的距离而相成电阻影响后端控制器的分析。而且这种方式使用线缆要多些,尤其是消防探头加通讯模块的结构,就需要从前端直接引线了。二、消防控制器应该有输出模块,将不同的前端探头报警转换为不同的继电器输出,连接到控制器报警接口的对应端。这种方式在大系统中可能会增加很多输出模块。三、是否有凌驾于这两个系统的管理平台,这个管理平台可以为两个系统提供影射,如果有像楼控这样的系统,完全可以利用各系统的SDK实现。管理平台对消防报警的输出进行分析,得出报警地点的位置信息,然后根据预先设置的对应摄象机向矩阵发出对应的控制切换命令,实现联动。
不偏不倚,中庸之道!!!
回复

使用道具 举报

安防中学生

Rank: 2

积分
109
发表于 2005-3-9 01:41:51 | 显示全部楼层

re:最近正想了解,此方面的情况,有高手请指教...

于大侠说的不错,谢谢了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-12-23 14:07 , Processed in 0.071338 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表