发表于 2015-9-14 09:40:17
|
显示全部楼层
计划安装75个130万像素的IPC,打算用3台 H3C S1026T-CN交换机(接入层,24口100兆,2口1000兆),1台H3C LS-S5024E-CN(汇聚层),就两层网络结构,NVR接汇聚层交换机,请问各位大师,配置可否,有其他建议吗?! b2 |+ t2 w( `" w% T
+ }* S9 E+ F: ^9 R) M
, K( V" Z, Y2 K' Z! d1 p3个24口百兆? 3*24=72 你75个ipc能都接在上面吗?至少需要4台接入交换机
9 U$ i. t1 m6 a0 N6 Q$ H根据交换机选型原则,最好不要插满,因为交换机的背板带宽只能用到一半,建议每个交换机接16-18个即可,保证网络在传输数据的时候不会出现卡顿' `, ^ o2 C% X8 E f( l! W' n
另外建议选用全千兆交换机,保证视频传输延时控制在200ms以内,给客户提供更好的使用体验' i( c2 _$ h. E
& _% ~+ D1 m- J- s' q5 K+ T+ T @
$ p" P& x6 F* n3 s0 D, ?7 |, |' D% i# \ |
|