中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 3464|回复: 0

浅谈脉冲电子围栏单(双)防区主机构成

[复制链接]

安防幼儿园学生

Rank: 1

积分
27
发表于 2013-6-24 09:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面简单再说说电子围栏单防区的说法,一台单防区的的电子围栏主机,在《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T7946---2008国家发布的检验报告中,标准的可控范围是不大于1000米距离,而考虑到实际运行参数和报警方位的即时判断,通常电子围栏主机控制距离在500米以内最佳。也就是说,电子围栏单个防区的长度,在500米范围内,随便选取,依据方位、边长、围墙段等,依相对地势进行防区的划分最合理,在报警的同时,能尽快区别出报警位置在什么地方。3 V$ i2 A6 h" D7 X
    还有补充说明一下,根据《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T7946---2008国家发布的检验报告中脉冲电x13bxc围栏系统试验要求,脉冲围栏的支架距离(相邻两根立杆),应不大于5米;相邻金属导体的间距(合金线-线距)应在50~200mm;前端电子围栏的间距和高度试验,脉冲电子围栏最上面一根金属导线离墙顶、栅栏顶部或其他所附属的物体的间距不小于700mm。7 B4 f, r) r4 l+ g( z1 ~, _( |) U
- e8 w$ Y! _; Z
上海电子围栏厂家http://www.jishidianzi.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2024-5-19 04:28 , Processed in 0.050815 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表