    下面简单再说说电子围栏单防区的说法,一台单防区的的电子围栏主机,在《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T7946---2008国家发布的检验报告中,标准的可控范围是不大于1000米距离,而考虑到实际运行参数和报警方位的即时判断,通常电子围栏主机控制距离在500米以内最佳。也就是说,电子围栏单个防区的长度,在500米范围内,随便选取,依据方位、边长、围墙段等,依相对地势进行防区的划分最合理,在报警的同时,能尽快区别出报警位置在什么地方。
% `  ]3 ~; e1 C0 O6 d& L    还有补充说明一下,根据《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T7946---2008国家发布的检验报告中脉冲电x13bxc围栏系统试验要求,脉冲围栏的支架距离(相邻两根立杆),应不大于5米;相邻金属导体的间距(合金线-线距)应在50~200mm;前端电子围栏的间距和高度试验,脉冲电子围栏最上面一根金属导线离墙顶、栅栏顶部或其他所附属的物体的间距不小于700mm。3 D0 C- [+ M  V/ \. ^