中国安防论坛

 找回密码
 注册
查看: 11848|回复: 3

[心得] 光传输设备常见故障解决方案

[复制链接]

安防工作者

Rank: 3Rank: 3

积分
337
发表于 2013-5-23 11:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着城市化进程加快,面对复杂的安防环境,越来越多的监控工程采用光纤传输技术传输视频图像、音频、数据等信息。对数字视频光纤传输系统的关键设备,深受广大用户的青睐。
( p+ z, x! K+ y+ M( G- o3 x    & O4 f/ ]; h: w: T
 1、光端机的光路问题:+ l# r0 ^# a6 I! D( v/ Z' z
  - [0 `2 W0 n  J8 [2 `, V) _3 f1 Y
  安全监测项目,其中大部分由用户电缆敷设,一般G652单模光纤。由于系统的规模一般都比较小,与标准(≤20公里)光链路损耗的设备是非常丰富的,因此,光端机对于光路损耗没有太多的要求,但用户经常遇到的问题,没有图像,图像的抖动,图像质量差,那么大多数问题是在光路的尾纤,跳线或适配器两端,但很少与主光路有关* H5 A' N5 R. G0 X6 u+ g" x
  
+ u: E- l. b+ Y& i$ C1 h& e7 h8 x# }  常见的问题是:/ t* a1 G$ o1 W& Z
  % Q9 |7 n+ _6 W8 {& C* o
  光纤活动连接器插入不正确;
' l& P. p3 `& v0 H7 Q) Z/ K6 c  
6 x& a3 m, f8 `& a- U+ [  X+ ^  光纤连接器的核心(陶瓷)污染。. L" f" |9 N0 i2 C
  . ?9 y: |0 ]( k% q- F6 _
  解决的办法是:1,插入连接器或交换光纤跳线;2,用99。9%的酒精擦拭插头,插座芯;
. j' Y( W; q9 r" I% K  * g: x: M, ]5 O! |
  用万用表来检查摄像机的视频电缆,以确定该视频信号。
. e' m; c! @8 o, \" i: r  
6 }- m! P( i& M; x$ ^2 v, M1 G' _  2、光端机的数据接口:5 T. L1 c9 t4 w# A  t
  
. S& T; @: ]" B7 N0 |: S  为了满足安防监控的需要,各种设备系统(矩阵,很难记录,解码器)提供的数据接口,RS-485,该方案的数据接口,传输距离长,负载能力强,可由四线全双工通信总
& m, p+ C; N. I# S* c$ z  2 w/ D0 N+ m% W- K$ J- z) N, Q
  线,实现双向通信可以任意两个设备线,四线的RS-422总线可以实现主体之间的双向通信,- ~2 Z: N$ `! |+ O2 P
  
! a  k0 k4 ~0 w+ p) Z7 v: }8 ~  从机之间则不能。它的缺点是有一个使能端,呈三态形式,给通信带来不稳定。
) J3 E) ?7 K7 T6 T+ k( U5 S  ( x& x  r" S& @
  甚至“卡死”现象。如果出现不能通信(失控),应从以下几方面查找原因:
' ]: z+ n6 C2 @; U* l3 ?$ S  - l1 K* r9 Y+ N& ^
  1、检测有无控制信号用万用表交流10V档测控制器(矩阵、硬录等)输出RS-485口,看其有无控制信号输出。/ `$ J1 X; E2 O7 |& F* o
  
  J$ Z. m  O6 ?3 ^. m( V  2、判断光端机RS-485接口是否正常,若UA-B电压为零则视为不正常。
( T; O$ I* i4 R3 b* ~7 T  B, ^' _8 T  
8 [, ~6 i( h: Y: x+ u  云台乱转不能控,这种现象是两个原因造成:a)RS-485端口A+,B-接反;b)系统阻抗严重不匹配。
" z2 Z. v, v, w2 r: l  5 ^7 q: \$ B7 o9 Y) |$ @* P
  3、光端机的开关量
: f/ \) ~% E% t3 G) Z# ?/ [& a# o; c  
( g/ M0 K8 ]$ V3 m. t  开关量信号是TTL电平的脉冲串,它能控制警灯、警铃、继电器等工作,开关量接口的负载能力以所控制的电流大小来衡量,如EW系列光端机的开关量负载能力为≤1、5A。
+ I; {; U2 }  B7 M+ J) `* p8 |  
5 h  |. U' D  E  1、EW系列光端机开关量接口支持常开按钮,但是如下图接法时,则常开、常闭形式均支持:% P% H) U1 @; J! d3 A0 s- b
  . g0 E0 }% Y9 e6 e1 o
  2、开关量接口不能直接并联使用,如有需要只能通过分配电路接入。( b2 M/ I3 ^# u  j
  , R  G- g. Q; I3 o+ {- l$ H
  3、有些客户用RS-485总线传输开关量,根据我们的实践经验证明,这种方式不可取,常会出现工作一段时间(如3~4天)即死机现象。开关量转RS-485的转换器制作有缺陷可能是问题所在。3 [0 {4 Q  }6 z. F
  , ], L" Y/ V. X$ A) {# l0 e" W
  8 T1 v9 K! ^8 z1 ?0 O
  
: Q6 a6 k& u/ J9 v 4、光端机的瞬态干扰的危害及应对措施0 C; R! W) q8 C
  
# u! c4 f: O( ~. c1 G  D+ g# p  1、瞬态干扰的产生:瞬态干扰产生于大型感性负载,如电机、变压器、继电器等设备的开关转换,以及雷电的发生过程中,它往往以静电感应的方式入侵光端机。# M" f1 u6 K8 |# j4 j7 [
  0 y; M3 C/ E# I- E9 w5 A$ R2 ?( o
  2、瞬态干扰的危害:由于它干扰频率高、持续时间短、干扰幅度大(成百上千伏)、它可以烧坏光端机的RS-485接口芯片、主芯片等关键部位,却不留痕迹,尤其是夏季雷雨季节
9 h* y' x" \1 a, B2 {  U  
0 i9 u2 b- Y4 ^! j/ @: s7 I  ,这种破坏力影响很大,使用户、商家和厂家都十分伤脑筋。0 _! g6 F( }5 B# P  Y
  
  L! e" f3 v: G. L. D  3、应对措施:尽管光端机制造商采用了各种保护手段,如旁路法(自恢复二极管)、吸收法(双向抑制二极管等)、隔离法(光耦隔离),但是仍不能完全消除瞬态干扰造成的破坏,RS-485接口损坏频繁,给用户和厂家都造成很大的压力。

安防小学生

Rank: 2

积分
52
发表于 2013-5-23 12:00:06 | 显示全部楼层
支持一个、、、、
凯视通摄像机生产厂商详情请Q2877490147 www.szydha.com
回复

使用道具 举报

安防大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
219
发表于 2013-5-23 13:19:29 | 显示全部楼层
 安全监测项目,其中大部分由用户电缆敷设,一般G652单模光纤
LED显示屏 LED电子显示屏 全彩LED显示屏
www.huahailed.com
回复

使用道具 举报

安防小学生

Rank: 2

积分
81
发表于 2013-5-23 13:54:17 | 显示全部楼层
写得不错,让我们学习不少的。
摄像头www.baidu8zk.com www.tdkj168.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|中国安防论坛 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-5-19 17:14 , Processed in 0.082503 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表