在监控体系中,运用液晶拼接墙检查图画时,为什么有时会呈现图画歪曲、变形失真、行场不同步乃至无输入信号的毛病、现象等毛病呢?
! c. t. i) @$ n& |& l0 C& }8 Q   1、液晶拼接墙的职业标准规则,专业的液晶拼接墙输入的信号起伏为1Vp-P±3dB(约0.7Vp-P—1.4Vp-p),输入阻抗为75欧姆。因而,若是输入信号因为线缆衰减、阻抗不匹配或传输电缆的BNC头制造不标准等缘由,构成输入信号起伏远低于0.7p-p;或许因为摄像机的输出不标准或接入了某些不标准的接入设备(如分配器、放大器等)致使输入信号起伏远大于1.4Vp-p时,均有能够构成图画失真、行场不同步等表象。
; n$ Q2 p' s" g% y9 ?  G   2、因为视频频率规模较宽,视频信号在传输过程中较易遭到搅扰(包含50Hz电源搅扰,电磁波搅扰等),然后影响图画质量。搅扰严峻的能够构成图画歪曲、变形、滚道、行场不同步。因而监控体系装置过程中,视频线有必要远离电磁波搅扰源。
' T- D3 e" a/ [) A& d   3、前端设备、操控主机设备及终端设备之间的电位有电位差也会搅扰视频信号,构成图画信号的畸变或图画呈现滚道,若是在整个体系带电接入时(即前端设备、主控设备及终端设备均处于通电状态下接入BNC头衔接前后端设备时),能够因为前后端设备的地线(实际上是就是传输电缆的屏蔽层)之间的电位差构成地对地跳火,这一跳火严峻时会击毁输入端的元件或PCB板砂锅内的地级敷线。构成输入端开路,输入无图画毛病。因而监控体系工程的建造应严厉按标准描绘、施工。接地母线应选用满足截面积的铜制导线,保证前后端的地对地电阻<1Ω,接地线不得构成关闭回路,不得与强电网零线短接或混接。2 T$ i/ v  C: i  g1 Q
   液晶拼接墙在监控体系职业的广泛应用,无疑是凭借了其高清晰度、高亮度、高色域,窄边描绘,灵敏多变的拼接显现组合功用,环保,使用时间长,在安防监控职业范畴有重要作用。

安防精英

杰士安安防

Rank: 4

积分
503
发表于 2013-4-28 16:18:43 | 显示全部楼层
对液晶拼接墙这块还不太了解,感谢楼主的分享。