9 n) l, G7 g, h# ?: A
7 F! r9 o3 x9 `% @: R关于“地电位”的认识与实践 在安防工程防雷设计中,“专业防雷”的设计是:防直击雷,立杆要加装避雷针,还要做优质的接地网;防感应雷,为了“接地泄放雷电流”,在每条视频、控制、电源线两端,都要安装他们的接地防雷器,每个防雷器都要专门做好优良的接地;人为制造了安防系统多点接地,形成了纵横交错的“地电位环路”; 前面分析表明:接地,不仅系统防雷目的不能达到,还给安防系统自身造成了重大安全隐患。安防论坛里每年多次曝光的“雷击”烧毁安防设备的案例,烧毁防雷器的案例和引入地电位环路干扰的案例,多数都是由这类系统多点接地,引入了地电位造成的。实践证实:他们对“地电位”没有最起码的基本认识,对安防弱电系统更是“专业的外行”。 地电位存在地域广泛,这类多点接地的安防防雷工程,发生地电位干扰的概率,烧毁设备的概率,都远远高于雷击概率,已经成为安防系统最严重的安全隐患。 安防防雷工程盲目上当的事实,也同样表明这些安防人自己对地电位也缺乏基本认识。 认识地电位,是实现安防系统安全设计和系统安全运行的基础,也是安防工程安全设计的当务之急。这里主要分析和认识影响最大的“雷击地电位”和“电网地电位”。 4-1)雷击地电位 雷电击中地面物体向大地放电,在雷击点周围形成暂态地电位扩散区——跨步电压区。跨步电压区内雷击暂态地电位呈指数衰减,大约10~20米半径以外衰减到0电位。 避雷针接闪时,形成百万伏以上的雷电反击电压。安防系统,摄像机与主机间有视频线、控制线、电源线的电气连接关系。把摄像机立杆做成避雷针,就把雷电反击电压100%的引入系统,显然这是愚昧的设计。 由独立避雷针保护的摄像机立杆,为了防止避雷针放电闪击(又称反击),立杆大多设在距避雷针3、4米外的“跨步电压区”内,这就要注意跨步电压内的暂态地电位反击问题了; 从“雷击地电位”考虑,“专业设计”的摄像机立杆做“可靠接地”,这不仅是花冤枉钱,而且,给系统安全带来更大的隐患。 4-2)电网地电位 【电网地电位的形成和特点】 “大地”宏观可以看成一个“无限大”的“静态等电位体”——大地零电位。但是“动态”或“暂态”的看,大地是局部不等电位的。 电网系统有多种接地方式,例如: 工作接地:就是将变压器的中性点接地; 保护接地:是指将电气装置不带的电金属壳体接地; 保护接零:是指电气设备不带电金属壳体与系统零线连接等; 防雷接地:是指电气线路和设备各类防雷器的接地。 电网系统,属于超广域直接电气连接的多点接地系统,“多点接地”,这是常见电网地电位形成和变化的主要原因。我们不去研究电网系统多种接地方式的合理性,但应该认识和了解电网地电位的形成和特点: 1)电网系统的多点接地: 图4-1是摘录的一种电网安全运行接地和防雷接地典型原理图。从中可以了解到:除了高压线顶端架空防雷地线外,常规运行还有变压器零线(中线)接地,大功率用电设备(如电机)机壳接地,还有建筑物内供电线路的零线接地等,这都是电网常见的一些接地措施。从安防设计考虑,我们只需了解:当电网三相供电平衡时,零线电流为零。当三相电供电不平衡时,出现了零线电流,零线上产生电压,零线不同接地点便形成与大地不同的“地电位”,电网地电位属于动态地电位。 |