论坛网友曝光案例: / O- h* p: p- y9 K+ j8 n$ k
以前我有个工程,就曾经被雷劈过,当时前端监控杆上有避雷针,也做避雷器了,可是还是避免不了被劈,前端所有避雷器全部烧毁,中心主机、报警主机全烧、解码器、云台0 F% j {! X( K! x
烧毁60% 唯一保住的是摄像机,不过几个月过去问题频频…… 始终想不过什么也办法。工程差点亏了!0 {* r7 \% W: i+ ]
哪位大虾给分析下什么原因做成这个结果?? …………………………... eie1992回帖: 你提出的“防雷又被雷劈”的案例,是安防系统工程防雷实际而严肃的问题,很值得重视。 我们先看看,当网友提出防雷方案咨询时,一个“专业防雷器制造商”的“建议”: 【产品选型】: 1、球机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-1-220V,这是科通防雷三合一避雷器,同时保护电源\视频信号及云台控制信号,安装简单,成本也不高. 2、固定枪机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-2-220V,这是科通防雷二合一避雷器,同时保护电源及视频信号线,安装简单,成本也低. 【注】:电源这块选型时需注意,如是单独供电,那就要采用交流220V,如JK-1-220V,JK-2-220V.如是集中供电,那么型号为JK-1-24V/12V,JK-2-24V/12V.( Z/ Z4 Y0 v. C$ [4 t2 ?) y
0 R6 Q o. s8 _
防雷施工与接地:首先应该考虑直击雷防护,如采用立杆,应该在立杆上加装30-50公分避雷针,可采用普通钢筋焊接,防雷器需做好屏蔽,防雷接地的地阻要求做到4欧姆以下,一般来说,10欧姆以内都可以满足要求.
+ p& C0 m6 {- {/ @& h% |) l' ^! u w- | \" W& l9 y, q
你的防雷方案类似吧! [原因分析 1)这种把摄像机立杆做成“避雷针”的设计,给安防系统制造了两大安全隐患:一是有效引雷,把雷电通过避雷针放电产生的超高压,经过视频线直接引到了系统主机,造成全系统安全威胁;二是给安防系统做了许多接地点,制造系统多个地环路,这也是安防系统的重大安全隐患;当电网事故爆发时,它们都可以瞬间烧毁成批设备; 2)防雷器,都是防感应雷用的,但是把摄像机与避雷针一体化连接后,摄像机端的防雷器,也就当成了防直击雷来用了,直击雷击毁它很容易,地环路也可以瞬间烧毁防雷器 ;没打雷也烧毁避雷器,就是地电位环路干的; 3)检查一下你用的防雷器:BNC外壳与接地点是不是短路的?如果是短路的,那是引雷劣质品。 根本原因:你们被误导了。 |