这是另一个帖子的回复,作为本贴的补充吧。 *前几天看见一个球机装在了信号塔的避雷针上很强.... 有没有高手发表一下看法?
) q& ? l/ `) Z*确实很强,避雷变成引雷" K1 T4 p$ R5 p( ]
*以前做过森林防火在山顶信号塔上顶上也装过一个球 ..事实证明只要做好防雷
^/ J3 o5 a+ B+ B. _# P+ x2 h* A没事....# u- A4 Z5 k0 K K! t
……………….
, k9 L1 {6 k; i# m( I这要具体问题具体分析,系统安全设计,要看系统连接关系:球机的视频线、控制线、电源线与系统其他设备的连接关系,需要强调这是指“直接电气连接关系”,光缆,微波的传输连接,不属于这里说的“直接电气连接关系”,而是隔离了前后的电气连接关系。
( D2 P/ f ?( b1 |& @7 y例如上面所说“森林防火在山顶信号塔上顶上也装过一个球”,我们可以假定山顶这个信号塔就是按避雷针设计的,球机就装在这个避雷针体上:9 x o$ T2 D: p9 s/ z
1)如果视频和控制通过光端机、光缆传输,或通过微波传输,电源用塔上的风力或太阳能发电就地供电,这些设备又都装在塔上面,与铁塔等电位,与外界无直接电气连接关系,那么,这个设计是安全的。( Z! [2 _ R) [; _/ R
2)如果电源供电是采用一般市电,在塔上面用具有光隔离开关电源供电,或变压器隔离的线性电源给设备供电,那一般电网地电位可以隔离掉,但是对于避雷针接闪时上百万伏的雷电反击电压,这两种电源适配器就失去作用了,设备将被烧毁。# s" |6 Q9 q, B' v( ~8 ~
3)视频是微波传输,电源是太阳能就地供电,如果控制信号是通过双绞线传输上去的,那系统是不安全的:避雷针反击电压和电网地电位,都可以造成系统硬瘫痪。
, ^7 {/ V; h0 Y |* p( o7 N/ ~4)许多普通监控系统,室外摄像机立杆虽然做成了避雷针,虽然是直接电气连接主机,但是运行了几年了还没出事,并被专业防雷树为“样板工程”。这也不能说设计是对的,仍属于具有重大安全隐患的设计。“还没出事”,只能说还没遇到雷击,这类设计只要一次雷击接闪,系统必然瘫痪无疑。一般的3、5米高的室外立杆本身的雷击概率少于0.01%/年,就是说百年不遇一次直击雷击,本就没有必要防直击雷。但是专业防雷还是要夸大其词,忽悠你把立杆做成避雷针,一个立杆避雷针加复杂的接地网,要价高达2、3千元到2、3万元,是监控设备的几倍,几十倍。 7 W. }8 t% R8 l5 P
做监控设计,还是需要了解一些雷击概率知识,需要深入了解地电位和地环路知识,需要掌握单点接地的安全设计原则。 |